Hei,
Jeg jobber på en platform hvor en leverandør har levert følere med Exd kompresjonsnippler enda kabelen er uarmert. Det kunne vel i dette tilfellet vært brukt en Exd through gland (så sant kabelen tilfredsstiller de andre kravene for bruk av through gland), men er det direkte feil å bruke en kompresjonsnippel?
Konen til armeringen vil da ikke være i bruk, men kompresjonsnippelen vil vel holde like godt rundt kabelen som en through gland ville gjort.
Løst
Noen som kan hjelpe??
- På et skid som benyttes til gass er det montert kabelbruer, festet med slangeklemmer og gummi mellom rør og kabelbru. Sliter med å komme til en konklusjon om kabelbruer skal utgjenvnes over skjøter og evt også til konstruksjon????
Håper noen har et svar og referer gjerne til Nek'en ved mulighet :)
Løst
Hei.
Er det lov å montere stikkontakt på et ikke fastmontert skap ?
takk på forhånd.
Løst
Jeg pusser opp badet, og har hatt elektriker inne for å oppgradere det elektriske, de satte blant annet inn et stikk på venstre side av benken, ut fra hvor jeg hadde tenkt å plassere den, slik at den var utenfor våtsonen.
Underveis fant jeg ut at jeg ville ha et skap på høyre side over benken, i hjørnet, men om vasken skal stå der det var tenkt, kommer den halvveis under skapet, pg hvis jeg flytter vasken/benken slik at det ser mer symmetrisk ut, så kommer stikkontaktene inn i våtsonen.
Så nå lurer jeg på hvilke alternativer jeg har. Badet er nesten ferdig, ikke noe er åpent lenger, og jeg venter på at firmaet skal komme tilbake for å koble strømmen og montere spotter.
Er det mulig å gjøre noe med stikkontaktene slik at det er iht forskriftene å ha den i våtsonen? Eller bør det trekkes nytt? Forgreiningen i taket er plassert mellom samme dragere som hjørnet ved skapet, men de vil ikke ha mulighet til å få trekt den ned bak veggen etter det jeg kan se.
Løst
Vi skal bygge garasje og må da legge ut kabel fra boligen til fordeling av diverse kurser i garasjen.
I garasjen ønsker vi en underfordeling til å forsyne loft/lagringsrom(tv-stue), strøm i garasje til verktøy/utstyr samt belysning og elbillader.
Utvendig K-vern er 3x125A, inne i skapet til boligen har vi 4x63A.
Hvor stor sikring bør vi legge opp fra boligen til garasje og hvilken fordelingskabel bør vi benytte?
Hvilken type Kapsling bør/skal benyttes i garasje til sikringene?
Tar imot tips og råd med åpne armer :)
Løst
Hei!
lurer på hva som er standard utførelse når man har 2 stk inn i samme stikk. Etter det jeg har hørt er det delte meninger om dette blandt fagfolk og det utføres på to forskjellig metoder.
Metode1:
man kobler en PR på hver side(klemmesett) på stikkontakten.
(ulempen her er hvis man f.eks kobler en 12A kontinuerlig last på utgående PR. da vil det gå 12A igjennom stikkontakten kontinuerlig mens den bare er laget for 8A kontinuerlig.)
Metode2:
man kobler 2 stk PR på samme side(klemmesett)
(noen argumenterer med at dette ikke vil være optimalt pga. to ledere i samme klemme kan medføre at de ikke sitter like godt som de burde osv.
jeg er av den oppfatning at det er bedre å koble 2stk på ett klemmesett for å unngå muligheten til å kjøre en stor fast last gjennom stikkontakten, men er interessert i å høre hva folket mener, og evt. om det finnes noen henvisning til dette i gjeldende normer/forskrifter.
Løst
Hei,
Litt fersk i febdok og lurer på om noen kan forklare meg hva som "ligger bak" annen korreksjonfaktor i FebDok ?
Ved valg av referanseinstallasjonsmetode E for kabelbro så kommer det automatisk opp en "annen korreksjonsfaktor" på 0,7... hva er det denne tar hensyn til?
I utgangspunktet tenkte eg att en kabel på kabelbro ved tak har en større strømføringsevne enn en kabel på vegg langs tak (gitt att kabelen ikke ligger i lag med for mange parallelle kabler på broen), men ikke i følge febdok grunnet korreksjon 0,7, noen synspunkter eller forklaringer?
På forhånd takk.
Mvh
Einar
Løst
Hei,
Kan man bruke DC kabler for å etablere fordelingsnett mellom bygg? F.eks. for å fordele solstrøm fra et bygg med mange paneler til nabobygg? Har prøvd å søke litt i NEK 400-7-712, og der står det skrevet at det må brukes enten enlederkabler med en ikke-metallisk kappe eller isolerte enledere i separate rør eller kanal. Kan man vel etablere en liten DC fordelingsnett hvis man tilfredsstiller disse krav?
Fint om dere kunne avklare litt.
Løst
Hvilke regler gjelder for varme arbeider på båt, som f.eks vedlikeholdsarbeid.
Mvh
Jannicke
Løst
Hei
Kunde ønsker stikkontakt på kurs med fotocelle. Han skal montere lyslenker som igjen skal fjernes til vinteren. Det gjør det derfor enklest med stikkontakt.
Fotocellen er merket 16A, men den er dog ikke designet for annet en lys. Hvis en monterer stikkontakt, kan en i praksis putte også annet en lys i kontakten.
Er det feks. ok å merke tydelig "Kun lys"
Mvh
Per
Løst