Hei, under arbeid i en åpen butikk ble det lagt en ny tilførsel. På kabelskinner under tak. Ca 4m høyde.
Kabelen skulle krysse over til annen paralellgående skinne. Ca 1.5m bortforbi. Rett over kabelskinnen ligger kryssende sprinklerrør. Siden dette var rett over mye småelektronikk. Telefoner og slikt. Ville man helst at murborring skulle unngås. (Betongtak)
Det ble besluttet og svinge kabel av skinne. Forlagt oppå sprinklerrør 1.5m før nedsvinging i neste kabelskinne.
Hvit kabel. På hvit sprinkeltør med hvit strips. Usynlig sett fra gulv.
Det er nå komt reaksjon på dette etter sprinklerkontroll. Kontrollør mener dette er ulovlig.
Så mitt spørsmål er. Står det noe i nek om dette? Hvor er dette ulovlig?
Ser selfølgelig at dette ikke er veldig faglig utført arbeid og burde helst unngås. men pga omstendighetene ble det jort et lite avvik som jeg mener det ikke er noe faremoment ved.
Hva er deres tanker?
Løst
Jeg har fagprøve i neste uke og trenger derfor raskest mulig svar.
I oppgaven min skal jeg styre en flyttbar pumpe (3 fas motor) via 2 forskjellige 3 fase stikkontakter som er kontaktorstyrt.
Siden jeg har TN vil motoren bli koblet i stjerne. Jeg går inn med en 5G kabel (L1-L2-L3-N-PE) på automasjonskapet. De to 3 fase kontaktene er 16A 4+J og trenger da 5G kabel. Ut i fra den flyttbare motoren må jeg ha en gummikabel 5G med et 4+j støpsel for å matche stikkontaktene.
Høres dette greit ut? Hvor er det jeg kobler N leder på koblingsbrettet på motor? Må jeg ha 4polt automatsikringer for å få 3-fas 400V på TN nett?
Tror muligens jeg har feilberegnet i og med at automatsikringene mine er 3 polt og mesteparten av kabel er 4G, mens stikkontakter og støpsel er 4+j (altså med N leder)
"Kunden" har bestilt 2stk 3fas 16A kurser til uttak for maskiner i tillegg men dette er på elenergi biten og har ingenting med styringen av de 2 andre å gjøre. Her tenker jeg å sette opp 2 stk 3 fase stikkontakter også.
Hvis det blir som jeg tror må jeg da skaffe mer 5G kabel for å forsyne alle stikkontaktene med 3-fase 400V og kjøpe 4polt vern isteden for 3polt?
Løst
Å legge PR i frest spor under terskelen med skrudd gulvlist foran. Er flere meninger om dette. Hva menes i forumet?
Løst
Hei,
Installasjon av kloakpumpe (3fase 230V) som skal forsynes fra en gammel hovedtavle fra 50-60 tallet. Vet ikke hvilket nettsystem som er her.
Er ledig Uz sikring i tavlen.
Har ikke så lyst å bruke UZ på en helt ny installasjon, er det noe i forskriftene som sier at dette ikke er lov? Har også lyst å ha 2-polt brudd her ved feil.
Om nettsystemet her er TT, vil det da være krav til jordfeilbryter? IT, TN syntes jeg og huske at andre beskyttelsesformer kunne benyttes....
Dette er hos en bedrift med IK-system, og instruert personell. Fra hovedtavle er det lagt PFXP til styreskap for kloakpumper.
Løst
Hvis man instruerer en person, hvor lenge gjelder dette da? 1 år 5år? og så må man ha oppfrisking? snakker ikke om FSE det skal man ha hvert år før det har gått 12 måneder......
Løst
Kan noen forklare denne formelen for meg?
Beregning av kabeltverrsnitt ut fra kravet til maksimalt spenningsfall.
Minste tverrsnitt
Amin=3klcosIUu=31,20,018mm2/m35m0,839230V0,03=5,9mm2">Amin=?3?k????l?cos??I/(U??u)=?3 ? 1,2 ? 0,018? ? mm2/m ? 35m?0,8?39 / (230 V?0,03)=5,9 mm2
For å tilfredsstille kravet til maksimalt spenningsfall på 3 % er det tilstrekkelig med et tverrsnitt på 5,9 mm2.
Løst
Heisan!
Er det tillatt, iht NEK400, å trekke mer enn en kabel igjennom en TET nippel inn i et apparat-skap fra feks. Rittal?
Blir veldig takknemlig for henvisning til en eller annen NEK om dette også!
Løst
Hei kva type instrument er det mest praktiske og bruka på lekkasjesøking i tavler IT - anlegg.
Har idag eit ( LEAK METER SERNR. W 0017. ROGOWSKI COIL RLM--1 ) ELIT NORGE.
Har dere andre anbefalinger.?
Løst
Hei vi er blitt bedt om å bygge om en trefaset 230v luftkompressor slik at den virker på 1-faset kurs. motoren er 2.2 kW og jeg regner meg frem til at den da trenger en 165 uF kondensator.
C= (10^6*P)/(2 * pi * f * U^2 * cosØ) = 10^6 * 2200 / 2 * pi * 50 * 230^2 * 0.8 = 160 uF
Jeg lurer på litt forskjellige ting.
1: Jeg ser at den største polypropylen kondensatoren som selges på Elfa er 125 uF og lurer da på om det er en spessiell grunn til at man ikke skal koble slik når det gjelder større motorer. og evt. hvor går grensen for når man regner motoren for stor til å brukes i 1-fas nett med kondensator?
2: Kan man like gjerne parralellkoble to på 90 uF?
3: Når en 3-fas motor er satt opp med kondensator i ett 1-fas nett vil den miste en del effekt. Hvordan kan jeg regne ut dette effekttapet og den nye motoreffekten?
4: Er det slik at når en motor er satt opp slik, vil den da miste kraften ut på akslingen eller er det slik at motoren kan drifte like mye men trekker mer strøm fra nettet og har dårligere virkningsgrad?
Løst
Hei!
I NEK 400:2014 avsnitt 412.2.3.2 spesifiseres det at det i en kurs som forsyner utstyr klasse II, skal det føres frem beskyttelsesleder til hvert koblingspunkt og tilkoblingspunkt for utstyr. Dette kravet tar hensyn til at brukeren av installasjonen kan erstatte utstyr klasse II med utstyr klasse I. I et praktisk eksempel omfatter dette blant annet at det skal trekkes jordleder frem til alle downlights såfremt at ikke hele kursen er utført iht. 412.1.3.
Jeg kan ikke finne igjen dette kravet i NEK 400:2018. Er dette kravet utgått eller flyttet til en annen del av NEK 400?
Løst