Hei
Vi har et anlegg med utvendig lysinstallasjoner (LED lysarmaturer) på et bygg. Dette lyset styres via en binærutgang over KNX-anlegg. N-leder går ikke gjennom binærutgang, og lys brytes derfor ikke allpolig ved av/på.
Ref NEK 400 714.537.2.1 skal frakoblingen av lys være allpolig. Vi har allpolig brudd (L+N) i sikring i el-fordeler.
Dette holder vel? Hensikten med kravet om allpolig brudd er vel for å fjerne fare for elektrisk sjokk ved utskifting av lyskilde. LED armaturene som leveres har ikke-utskiftbare lyskilde (hele lysarmaturen må byttes ved feil). Således må dette gjøres av elektriker som uansett benytter sikring i el-fordeler for frakobling av kurs.
Løst
Hello dear forum. Australian sparky here. I'm considering moving to Norway. For a year or two by my current plans. But maybe permanent. What are the requirements in norway to be able to practice my craft there? Do I need to convert my aussie licence to a norwegian one?
I am a fully licenced electrician in New South Wales and Victoria, Australia. With 15 years experience. Any courses you could recommend to get familiar with norwegian codes and regulations?
Løst
Hei. Søker litt råd her. Jobber i en industribedrift i Norge hvor vi ikke har hatt noen med installatørpapirer før. Nytt firma har kommet inn for å ivareta IK og utføre elektriske arbeider. Nå er det spikret at en automatiker kun kan jobbe på spenninger opp til 50V, og kun utføre målinger på >50V med visir og aus hansker. Det meste av utstyret er maskiner, som motorer, pumper og lignende. Nå må vi ringe elektriker for å koble fra klembrettet på en motor. Er det virkelig slik som det blir sagt at automatiker må holde seg under 50V når det er snakk om maskiner?
Løst
Hei!
Vi har nylig hatt FSE kurs der det ble tatt opp at fra Januar 2020 at man ikke kunne bruke Lærling som mann nr 2 ved arbeid der det er krav til 2 stk. Dette i forbindelse med yrke som energimontør, ved klatring, koblinger osv. Om det ikke er lov å ha et arbeidslag bestående av kun en lærling og energimontør ved slike type jobber lurer jeg på hvor der står?
Løst
Med et vanlig tangamperemeter og tangamperemeter for lekkstrømmåling, så klarer ikke instrumentene mine å gi meg et troverdig resultat ved lekkstrømtesting under drift. Dette kommer vel av at instrumentet forvirres av pulsene til frekvensomformerne. Er det noen instrumenter der ute som er gode på å måle høyfrekvent strøm? Vi skulle så gjerne kunne foreta slike målinger i produksjonen under drift som en del av internkontrollen.
Løst
Hei,
I fel Vedlegg I heter det: ?Tavler/skap/fordelinger skal være: - utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale; eller - utført av annet materiale godkjent for formålet; eller - plassert i egen branncelle minst av klasse B 30.?
Har vært på en internkontroll og funnet flere tavler der dørene til tavlen har blitt fjernet og tavlen plassert i en egen nisje med branndør ut mot rømningsvei. Nisjen er ikke B30 og ikke sprinklet.
Spørsmål: når man fjerner dørene på en tavle, vil den da fortsatt være godkjent for plassering utenfor en branncelle? Eller på sett og vis i rømningsvei? Eller må tavlen være i en egen branncelle?
De fleste tavlene er godkjent for usakkyndig betjening, noen av tavlene har for store vern for usakkyndige.
Løst
Hei
Skal montere snøsmelteanlegg (snowmat fra Nexans). Pga. kost med styring ønsker kunden å kun bruke bryter for å slå av/på ved behov. At dette ok? Selvsagt med 2 pol brudd.
Geir Kåre
Løst
Hei. I et hyttefelt med flere hytter, der installasjonen er gjort for mange mange år siden (ikke NEK824/399) går jeg ut fra. Tidligere vært drevet på aggregatstrøm, solcelle osv.
Skal nå tilknyttes offentlig strømnett.
Hva blir kravene her, må hele hytta installeres på nytt iht NEK399, eller kan man i samråd med eier fravike dette i risikovurderingen.
Nytt utv. målerskap blir satt opp.
Løst
Hei, hva er tillatt å lagre i en 60kV høyspenthall av materiell ?
Tenker på reservemateriell feks på paller og i esker som ikke står direkte i veien for rømningsveier.
og hvilken paragraf/lov omtaler dette ?
Løst
Det er krav om komfyrvakt. Men jeg har nå lest i instruksjonsboken til min platetopp så har den automatisk utkobling funksjoner;
- Om du søler eller setter noe på betjeningpanelet i mer enn 10 sek (en panne, klut, o.l.) Et lydsignal høres, deretter slås koketoppen seg av.
- Koketoppen blir for varm (f.eks hvis en kasserolle tørrkokes). Før Månetoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.
- Du bruker feil kokeredskap, kokesonen slås automatisk av etter 2 minutter.
Er ikkje dette samme funksjon som komfyrvakten, eller tar jeg feil nå.
Visst det er tilfelle da, så er det dobbelsikkring med en komfyrvakt.