Hei
er det nødvendig med EX sertifisering på termistor rele i EX D e motor, når releet er i sikkersone?
Og kan man benytte det inne bygde termistor relet i en frekvensomformer for Ex motorer ?
Hilsen Vidar Johansen
Løst
Det er etterhvert kommet LED lysstoffrør på markedet som skal erstatte de gamle rørene. Trenges det ikke en ombygging av gamle armaturene, og hva er eventuelt begrensingene, fungsjonelt?
Løst
Noen som kan dele litt erfaringer med Lekkasjestrømsmålinger? BKK Gjorde arbeid ute i trafo og målte inn til hovetavle (230v's tavle) at det var 7,0A jordfeilstrøm.Det ble konstatert: "Isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel var for lav. Jf. fel § 21"
Jeg har startet litt på feilsøkingen, det er 28 Sikringer/effektbrytere i hovedtavlen. Jeg har målt hver enkelt avgang med lekkasjestrømstang (multimeter med lekkasjestrømshette på måleområde 4000mA).
Jeg fant en avgang som var sikringet med 3x80A effektbryter som gikk til en tavle som forsynte ett ventilasjonsanlegg med 2 avtrekksvifter og 2 tiluftsvifter + div styringer for ventilasjon. Denne kursen målte jeg alt fra 2A-4A. Det varierte veldig. Kan virke ut som en del støy, er dette vanlig og hva som er lov på ventilasjonanlegg og generellt effektbrytere?
Jeg vet at en vanlig brukerkurs aldri skal ha mere enn 30mA og bør ligge på max 7mA.
De andre avgangene låg på alt fra 60mA- 500mA. De fleste avgangene hadde minst 3 tavler og over 100 kurser totalt.
Må jeg måle alle avgangene som har over 30mA lekkasjestrøm for å kunne verifisere at det ikke ligger farlige feil i enkelt kurser? Da må jeg måle ca 500 kurser.
Jeg har lest noe om kapasitiv lekkasjestrøm på under 100mA dersom anlegget har lange kabler, store varmekabler, og mye pc utstyr. Da får man vel ikke fjernet lekkasjestrømen og hva er lov rundt dette?
Jeg fikk også utslag på noen varmtvannsberedere, da målte jeg 150mA , men da jeg megget de var det 460Mohm. Jeg megget mellom jord og Fase. Lekkasjestrømstangen har jeg brukt rundt alle faselederene.
Hvor stor lekkeasjestrøm kan det ligge samlet i en hovdedtavle når bygget har over 500 kurser?
Hva som er vanlig? Regner med det er forskjell på bolig og næringsbygg.
Setter stror pris på svar og gjerne noen gode eksempler :)
Løst
Hei!
Kjapt spørsmål.
Ved jordfeil i TN anlegg, vil man da måle forskjeller mellom fase og jord slik man gjør i et IT anlegg? Har er TN anlegg uten jordfeilbrytere.
Løst
Hei.
I FEL, i vedlegg 1, siste ledd ( NEK EN 60079-14, rørsystem), står det at røranlegg er ikke tillatt i eksplosjonsfareområde.
Hvorfor? Er det på brennbart med PVC? Er det kondens ? Er det bare i Norge?
Mvh
Pierre R.
Løst
Bestemmelsene om maks sikringsstørrelse for små tverrsnitt gjelder ikke for bolig.
En ladestasjon kan settes som fast belastning og dermed gjelder ikke kravene til beskyttelse mot overlast.
En kabel 2,5mm2 åpent og forlagt i jord tåler over 20A.
Er det slik at vi for boliger kan legge opp til lading på 20A, med tverrsnitt 2,5mm2?
På samme måte som at man kan ha 15A på 1,5mm2, med en I2 verdi på 1,2
Løst
Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.
Løst
Hei,
Har ett brannspjeld med EXD posisjons-monitor som indikerer posisjon på spjeld. Posisjons-monitor har i tillegg endebrytere montert inni EXD kapsling. EXD posisjons-monitor er ATEX sertifisert EX II 2 GD EX d IIB T6 (-30C - +60C), og skal stå i gass atmosfære. Levert modell har ATEX Ex ia endebrytere av type P+F NJ2-V3-N montert (endebryter modell nummer står også spesifisert på merkeskilt).
Leverandør har imidlertid installert endebrytere inni EXD posisjons-monitor som er sertifisert for Dust (EX II 1D Ex iaD 20 T 108 °C (226.4 °F). Siden denne posisjons-monitor er EXD, og vi ikke har behov for at endebryter signal skal være IS, så har det kommet opp spørsmål om vi kan beholde disse endebrytere slik de er og i tillegg benytte disse i en NON-IS krets? Siden utstyr står inni EXD kapsling skal vel dette i teorien være ok, da det i atex sertifikat / user manual for posisjons-monitor står at P+F NJ2-V3-N endebrytere kan monteres i posisjons-monitor. Men?..vi bruker jo ikke endebrytere i en IS krets.
Kommentarer/innspill?
Takker for all hjelp!
Håvard
Løst
Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?
Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?
Løst
Hei har en Grundfos pumpe med kondensator som jeg ikke finner cosphi. Det eneste som står på merkeskiltet er
50Hz 1~220-240V
3.1-2,8A P2 0,5kW
Løst