Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9646
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fra 32A 3-fas til 50A 3-fas på 10mm2 kobber forlagt "påvegg"

Hei

Her om dagen regnet jeg meg ut med NEK400's tabeller at en 10mm2 uten korreksjonsfaktorer og forlagt påvegg skal kunne ha IZ på 57A

Sitter nå og leser "Store Blå" til EATON:http://www.eaton.no/ecm/groups/public/@pub/@norway/documents/content/pct_471368.pdf

og på side 51 viser et slikt aktuelt eksempel med KV utenpå husveggen og inntaksledningen under 10m lang går inn til OV i sikringsskapet, men hvor 50A 3-fas må sikres med 16mm2 CU

Er det annen regnemåte for inntak enn "vanlige kurser"

Eller er det noe jeg har glippet?.

Hadde vært fint om noen med erfaring/ekspertise har at svar på denne problemstilling

På forhånd takk

MVH

Peder

Spurt ${formatDate(1561383313)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
701.55 Utstyr for oppvarming av vann

Stiebel Eltron har komt med et produkt for hurtigvarming av vann (4,5kW) som har kapsling IP25

Utforming (lengde på slange til dusjhode) gjør at denne må plasseres i sone 1 i dusj.

Kan dette være lov?

Spurt ${formatDate(1561101051)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nøytralleder i tilknytningsskap

Hei.

Jeg er nå oppi en sak hvor det i tilknytningsskapet til en bolig har blitt brukt NH-patron (knivsikring) på nøytrallederen i tillegg til de tre fasene (400V TN). Dette mener jeg er feil, og alle jeg har forhørt meg med er enige i dette. N-lederen kan jo da i teorien brytes uten at faselederne gjør det.

Det jeg sliter med, er å finne relevante punkter om dette i normer og forskrifter, og lurer derfor på om noen her kan referere til et sted hvor dette er beskrevet? Jeg har ikke tilgang til NEK 399 akkurat nå, men mye mulig det står noe der?

Det eneste jeg har funnet til nå er i NEK 400:2018, punkt 537.2.1.1, som sier at når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne. Dette klarer man jo ikke overholde dersom man setter NH-patron på N-lederen, da denne i teorien da kan løse ut alene?

På forhånd takk for svar! :)

Spurt ${formatDate(1561136477)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat tilkobling

jeg kjøpte noen jordfeilautomater på eBay

Av typen chint dz47le-32 som er CE godkjent.

Jeg koblet en av disse for å teste denne.

Jeg koblet til i bunnen slik som jeg ser er vanlig praksis. Da jeg spenning satte denne så kom det

et lite puff og litt røk kom ut av denne. Det ser ut til at det er jordfeil test funksjonen som røk.

Etter videre studier så ser jeg i installasjons veiledning at disse skal ha tilførsel på toppen . Jeg koblet inn på toppen og da virket disse fint. Har også senere studert og ser også slik som AEG også henviser til å koble tilførsel på toppen.

Er det forskjellig praksis på dette fra leverandør så er det mulig mye som ikke stemmer i mange sikring skap her i Norge ?

Har ikke brukt disse chint dz47le-32 jordfeilautomatene og heller gått over til Schneider.

Spurt ${formatDate(1560946980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Enpolt bryter foran vifter på bad og vaskerom.

Hei.

Har hatt et arbeidsoppdrag igjennom firmaet å totalrenovere badet hjemme, jeg har selvfølgelig med meg en montør hvor det er nødvendig.

Jeg har installert en vifte på badet og en på vaskerommet, begge med enpolet elkoplus sort bryter foran. Vet at det er et krav til topolt brudd til feks lys over speil osv, men er det et krav til dette på vifter?

Takk for svar:)

Spurt ${formatDate(1561038701)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flammehemmende bekledning

Hei

Lurer på hva som er standarden av arbeidsklær for elektriker nå til dags. Vi har en liten diskusjon gående i firmaet angående dette og behovet.

Vi er svært lite på industrielle oppdrag, og gjør mest jobber i boliger, service, men også noe næringsbygg som butikker.

Hva vil være hensiktsmessig å bruke og er det nødvendig med flammehemmende bekledning hele tiden?

Spurt ${formatDate(1560800923)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjektering av større anlegg med flere underfordelinger og UPS med ubrutt N-leder

I større anlegg TN hvor man gjerne har flere underfordelinger, hvordan best utføre ubrutt N-leder fra PEN-splitt i HF til UPS som er forsynt fra underfordeling?

Snakker gjerne opp i mot 100m i kabellengder.

vil det være best med separat N-leder til hver UPS eller er det kostnadsmessig og bedre løsning med skilletrafo rett før UPS?

Kan man ukritisk legge separat N-leder til hver underfordeling i påvente at det etableres UPS?er?

Tenker bare å få innsikt i hva som kan være beste løsning når man skal prosjektere et anlegg med flere UPS?er

Spurt ${formatDate(1560919578)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
El. installasjon i egenproduserte møbler

Hei - Noen som har oversikt over hvordan få godkjent et møbel laget privat, med el. installasjoner og som er tenkt for salg? NEK400-7-713 sier noe, men er det andre godkjenninger foruten at el. installatør utsteder samsvarserklæring på det som gjøres imøbelet? I dette tilfellet er det utemøbler i betong med varmekabel innstøpt.

Spurt ${formatDate(1560942418)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse av sprinkleranlegg

Hei

Er det vanlige krav til utgjevning som gjelder for et sprinkleranlegg, eller er det noe spesielt der? Hvor kan jeg finne noe om det?

Spurt ${formatDate(1560772987)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
OVS i tilknytningsskap og sirkingsskap

Hei, om man har et tilknytningsskap til en enebolig. Så skal man i følge NEK 399 ha OVS klasse 4 i forhold til Ekom. Men trenger jeg da å sette inn OVS klasse 3 i sikringsskapet? Og hvor kan man lese om det? Dette er kun teoretisk.

Spurt ${formatDate(1560783588)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.