Hei, fikk vite på kurs hos dere at det var ett krav til bump test av bærbare gassmålere før bruk .
Kan dere linke meg til dette kravet?
Løst
Har et spørsmål vedrørende utregning av strømføringsevne med reduksjonsfaktorer og tabell 52B-19, NEK 2018.
Dersom du f.eks. har en tilførsel og ønsker en strømføringsevne på 1000 A og skal bruke kabler i rør i bakken er du nødt til å parallellkoble kabler for å oppnå høy nok strømføringsevne. Eksempelvis har 4G240 TFXP Al med forlegning D1 en Iz = 253 A. Etter hva jeg kan skjønne, og slik jeg tolker merknad 2 i tabell 52B-18, må man da for å finne riktig antall parallelle kabler betrakte hver av de parallellkoblede kablene som en separat kurs, for deretter å finne det antallet parallelle kabler (kurser) som gir høy nok samlet strømføringsevne med tilhørende reduksjonsfaktor.
Så for å oppnå en tilførsel som tåler 1000 A med flere parallellkoblede TFXP 4G240 AL forlagt intill hverandre i rør i bakken må du da ha 7 parallellkoblede kabler (253 A x 7 x 0.57 = 1009 A).
Kan noen bekrefte at dette stemmer?
Løst
Hei,
Angående dette avsnittet:
"Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning".
Betyr dette at man i prinsippet ikke trenger å ha fagbrev som elektriker for å kunne ta installatørpapirene? Jeg var ferdig med bachelorutdanning i 2017 og har siden jobbet hos en elektroentreprenør. Stillingen min innebærer prosjektering i tillegg som jeg figurerer som hjelpearbeider og får bygget montørpraksis
På sikt ønsker jeg å ta installatørprøven og starte eget selskap med fokus på boliginstallasjoner. Når jeg jobber hos en elektroentreprenør vil jeg jo bygge faglig kunnskap underveis, men vil dere anse denne kompetansen for tilstrekkelig for å kunne gå opp til installatørprøven?
Løst
Hei,
Har et spørsmål i forbindelse med bruk av "disconnect terminals". Ser det allerede ligger en lignende tråd her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Rekkeklemmer-og-barrier
men ønsker å ta opp igjen temaet i forbindelse med sertifisering.
Jeg har et RIO skap som plasseres i Ex Sone 1. I boksen er det plassert sone 1 IO, samt Sone 1 (Exd) 24VDC power. Benytter vanlig Exe koblingsbox, som resertifiseres med disse komponentene og får da typisk ATEX kode som dette: II 2G Ex de [ia/ib] IIC T4. Har idag vanlige fjærklemmer i skapet, men ønsker å benytte diconnect terminals med tanke på feilsøking og test i felt.
Har funnet en "diconnect terminal" fra Wago med Ex sertifikat, men da kun merket/sertifisert for Sone 2. Det er da jeg ble noe usikker, i dette tilfellet begrenses jo bruken til Sone 2. Er det da bedre å velge en umerket komponent? Er det noen her som har utført Exi beregninger med samme problemstilling?Mvh
Kristoffer
Løst
Kunde ønsker en ekstra stikk på en 20A kurs. Anlegget er fra 80-80-tallet og kursen er forlagt med 2,5mm2 pn. Vår klare anbefaling er å trekke om til 4mm2, men hva sier lovverket/normen i forhold til å utvide på eksisterende kurs i dette tilfellet? Har DSB via Elsikkerhet sagt noe konkret ang utvidelse som vi kan slå i bordet med og si at vi ikke får lov å utvide?
Løst
Hei.
Dette med antall stikkontakt-uttak i bolig er stadig et diskusjonstema. Jeg har lest meg frem til, via NK64 sine FAQ-sider, at ved arealberegning av et rom skal nettoareal iht NS3940 legges til grunn. Nettoareal i NS3940, slik jeg ser det, inkluderer areal som går bort til garderobeskap og lignende. Det er innside av rommet omsluttede vegger som gjelder slik jeg leser det.
Det er i NEK400, avsnitt 823.537.101 beskrevet at rommets møblering, og eventuelt UU-krav må hensyntas.
Dersom man har et soverom på 13 kvm skal det iht normen være (13 / 4) = 3,25 doble stikkontakter.
Kan man da si å oppfylle normen ved å ha 3 doble stikkontakter i rommet da dette er mest hensiktsmessig i forhold til møblering og universell utforming? Eller vil det bli ansett som ikke oppfylt iht normen og være grunnlag for at man vil kunne få rapport fra DLE?
Løst
Hei,
Jeg er litt usikker på definisjon av ordet "Avgreningskabel". Er det en ekstra kabel som er koblet på allment nett og forsyne den egne bolig? eller er det den andre kabel som kommer ut fra avgreningsskjøte i tilknytningsskap?
Takk på forhånd
Mvh
Pierro
Løst
Hei
I mitt firma installerer vi alltid to polet bryter det det er ledende gulv.
Ser i en garasje som et annet firma har installert i er det brukt 1 polet bryter på lys. Noen som har noen innspill på hva forskriften sier om dette?
Løst
Skal ha 400V på et anlegg, det er litt nytt for meg, på 230V IT har jeg på noen kurser med lik belastning slått sammen 3 og 3 for å koble de til hver fase. Kan jeg begrense antall kurser på samme måte når bakenforliggende nett er 400V TN?
Løst
Hei.
Dette med antall stikkontakt-uttak i bolig er stadig et diskusjonstema. Jeg har lest meg frem til, via NK64 sine FAQ-sider, at ved arealberegning av et rom skal nettoareal iht NS3940 legges til grunn. Nettoareal i NS3940, slik jeg ser det, inkluderer areal som går bort til garderobeskap og lignende. Det er innside av rommet omsluttede vegger som gjelder slik jeg leser det.
Det er i NEK400, avsnitt 823.537.101 beskrevet at rommets møblering, og eventuelt UU-krav må hensyntas.
Dersom man har et soverom på 13 kvm skal det iht normen være (13 / 4) = 3,25 doble stikkontakter.
Kan man da si å oppfylle normen ved å ha 3 doble stikkontakter i rommet da dette er mest hensiktsmessig i forhold til møblering og universell utforming? Eller vil det bli ansett som ikke oppfylt iht normen og være grunnlag for at man vil kunne få rapport fra DLE?
Løst