Hei.
Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.
I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.
Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?
Løst
Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:
Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?
Løst
Hei
Hvor går grensen på når en kan bruke grå vs. sort kabel offshore?
- Kan en feks. bruke grå kabel på 230 V (til feks power på instrument)
- Det er ok å bruke sort kabel på 24 V power til instrument
Kan ikke finne noe i IEC 61892 som beskriver dette, men mulig jeg har oversett
Løst
Hei,
I sjekklister, på forum og kurs så sies det at det holder å teste jordfeilbrytere med testknapp ihht. NEK 400, 61.3.6.1.
Under avsnitt 61.3.7 står det følgende:
Effektiviteten av de tiltakene som er utført for å oppnå tilleggsbeskyttelse skal verifiseres med inspeksjon og prøving.
Hvor strømstyrt jordfeilvern er krevet som tilleggsbeskyttelse, skal effektiviteten av automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres gjennom bruk av egnet prøvingsutstyr i henhold til NEK EN 61557-6 (se avsnitt 61.3.1) som bekrefter at relevante krav i NEK 400-4-41 er tilfredsstilt.
MERKNAD - Når et strømstyrt jordfeilvern (RCD) er anvendt både som beskyttelsestiltak for beskyttelse ved feil og som tilleggsbeskyttelse, skal det prøvesfor det mest skjerpede relevante kravet i henhold til NEK 400-4-41.
VEILEDNING - Tilleggsbeskyttelse verifiseres ved å: kontinuitetsmåle tilleggsutjevningsforbindelser og dokumentere utkobling ved bruk av strømstyrt jordfeilvern.
***********
I en bolig i dag er det krav om 30mA jordfeilbryter. Dette er jo en tilleggsbeskyttelse mot alternativet som er å bare ha en ren elementautomat. Dersom jeg tolker dette rett så skal utløsestrøm og tid måles med instrument i en verifikasjon av et anlegg.
Noen andre som ser det samme?
Vi måler uansett med instrument for å verifisere at alt virker som det skal. Det tar ikke lange tiden uansett.
Løst
Er det krav til jordfeilvarsling på stigekabler fra hovedtavle og opp til etasjefordelinger. 400V TN anlegg uavhengig av om man bruker PFSP eller PFXP kabler?
Løst
Er ganske sikker på at Al-kabel inn på 63 A UZ element ikke er godkjent men finner ingen dokumentasjon på det. (mulig dokumentasjon var litt fremmed dengang det ble brukt)
Løst
I forbindelse med etablering av system for elbillading på felles parkeringsplass for borettslag, skal det legges opp en ny installasjon fra nettselskapets gateskap. Må man i den forbindelse benytte seg av TKS skap, eller kan man sette opp et "vanlig" skap med plass til alt inkludert sikringer og måler?
Løst
Er det noen som har en oversikt over hva som er nytt i NEK400 2018
Løst
Jeg besto nylig elektroinstallatørprøven. Tenkte å "smi videre mens jernet er varmt". Noen som har erfaring med prøven for offentlig kontroll? Finnes det noen hjelpemidler der ute? Eksempelprøver el?
Mener selv å ha kontroll på de delene som var pensum under elektroinstallatørprøven (som også er pensum her); slik som eltylsynsloven, fek, fel og IK. Men her stopper det. Videre er det offentleglova, arkivlova mm. Dette er tung materie...
Løst
Hei.Skal inn med en transformator i et fyrrom med Bio-gassbrenner.Transformatoren har en ytelse på 30KVA, IP23.Transformator er ikke for fyringsanlegget, men for pumper i samme rom.Men jeg undres på 804.512.2:Legg til følgende krav:
Transformatorer, reaktorer, kondensatorer mv. skal være innbygget i kapslinger medkapslingsgrad IP44 i samsvar med NEK EN 60529.Kapslingene skal ikke kunne åpnes uten bruk av verktøy.
Hvordan tolker dere dette?