Hei
Er der noen krav i forbindelse med merking av tilkoblingspunktet for PEN tilkoblingen i inntaksskap (NEK 399 skap)
Mange tilkoblingsskap kommer med udefinert tilkoblinspunkt for PEN leder.
Fasetilkoblinger kan ligge i front på DIN skinne , men PEN tilkobling kan ligge bak i ryggen på skapet og umerket. ( eks gul/grønn enstoklemme )
Løst
Har bestilt elektriker til å legge ny kurs til garasjen for elbil lading. Det vil da bli montert automatsikring og overspenningsvern i sikringsskapet også et 32A stikk i garasjen. Ladestasjonen har 32A CEE stikk og innebygget jordfeilbryter type B. Det brukes PFXP kabel.
Er det greit å ha jordfeilbryter type B i ladeboksen når man har 32A CEE stikk eller må ladeboksen ha fast tilkobling ?
Løst
Spørsmål:
Det er brun og blå man bruker på L1 og L2 i husinstallasjoner på IT-anlegg? Brukes brun på L1 og blå på L2 (N i TN-anlegg )
Og så et siste spørsmål: Hvilken farge brukes ut til lampepunkter etter bryter?
Løst
Det har nå kommet en del ladestasjoner som har innebygd RCM-modul (>6mA) med autorecovery funksjon. Der man kan bruke en vanlig automat / jordfeilautomat type A foran laderen, altså uten jordfeilbryter klasse B
Er dette en godkjent løsning ihht. NEK?
Løst
ved fastbelastning så er det ikke krav til overlast, men til kortslutning. Det man da må ta hensyn til er att kabelen/ledningene tåler den faste belastningen..
Så spørsmålet: Elbil lader med maks trekk på 16,1 A (3,7kw), er denne å anse som fastbelastning?
Og kan den da sikres med 20A vern på 2,5mm2 Pn forlagt i rør i isolert vegg (Iz=19,5A)
Er påstand og løsning korrekt?
Tidligere var det ett krav for små tverrsnitt, finner ikke denne igjen? Mulig det er gått vekk? Eventuelt om det ikke gjelder for kurser med fast last?
Løst
hei, e det noen som kan fortelle meg hvordan dette skal kobles? lå ikke noe koblingsskjema eller bruksanvisning med til det
Løst
Fra Trafo til inntak på hus er det lagt 1 stk 4x240Al kabel i jord. Parallelt med kabelen er det lagt 1 stk. 110mm trekkerør i reserve. Er det lov å benytte dette trekkerøret til å legge en ekstra 4x240 Al kabel for å øke effekten ved inntaket? Kablene får da ulik forlegningsmåte. Dimensjonering av strømføringsevnen gjøres i f.t. kabelen som ligger i rør (worst case).
Løst
Når det gjelder rekkeklemmer i Ex e kapsling - så lurer jeg på om det er noen forskjeller i kravene til kabling mot disse, i forhold til om det er skruklemmer eller innstikksklemmer når det gjelder sikring/fastsetting av kabel?Holder det med kabelnippelen og normal kabelforlegning?Selvfølgelig forutsetter jeg at Ex e kapsling, kabelnipler og rekkeklemmer har de nødvendige Ex sertifiseringer.
Løst
Hei!
Har tenkt over muligheten for å komme i en situasjon på vakt der en NS står i full fyr, og at brannvesenet står klar med vannslangene når jeg kommer frem. Jeg har forstått det slik at om jeg er LFS den dagen, så kan jeg nekte brannmennene (også befalet?) å starte slukking, og å gå inn i en brennende NS, før jeg har fått forsikret om at det er spenningsløst. Eller tar jeg feil?
Deretter, hvordan får en forsikret om dette, viss det er en NS som blir forsynt fra kabel i mast uten bryter. Vi snakker da om å vente på mann nr. 2, opp og spenningsprøve og jorde i masten før en i det hele tatt kan tenke på slukking? Dette kan jo ta lang tid. Spenningsprøve og jorde i kiosk er jo bare å glemme. Hvem har jeg evt. ikke myndighet til å nekte adgang til den brennende NS?
Overser jeg noe her? Hvordan hadde dere gjort det? La oss si at det er en viktig NS i et område det absolutt ikke er bra at det brenner.
Mvh. Høyspentmontør
Løst
Hei,
skal flytte sikringsskapet til et teknisk rom, men inntakskabelen er for kort.
Det er en 3x16 cu pfxp.
Å trekke ny kabel blir veldig vanskelig og uhensiktsmessig da dimensjon er bra.
Er det lov å skjøte den med f.eks presshylser og limstrømper?
Løst