Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i dyrerom

Noen som vet når det ble krav til jordfeilbryter i dyrerom i landbruket?

Spurt ${formatDate(1521465910)}
Løst Løst
Ex
Motorvern i til en Exe motor

Hei jeg skal skifte ut en eksisterende Exe motor med en ny motor, er det krav til Ex merking på motorvern?

Motorvernet er plassert utenfor sone.

Spurt ${formatDate(1521192988)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig brudd badromsvifte med fuktsensor

Hei

En badromsvifte med fuktsensor tenker jeg i utgangspunktet skal ha betjeningsbrytermed allpolig brudd fordi det kan være fristende å ta av deksel for å rengjøre eller stille på timer.

En 2 + 1 polet bryter vil kunne oppnå dette, men da må begge bryterne åpnes. Det holder ikke med den topolte fordi det vil være spenning på lederen til fuktsensoren.

Alternativt kan en kjøpe to separate brytere, en topolt og en enpolt. Og koble den enpolte i serie med den topolte.

Hvordan oppfyller man lettest forskrifter lover og elsikkerhet

Mvh

Robert

Spurt ${formatDate(1521224747)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
nettverk/ekom

Trengs det noe tilleggskompetanse/utdanning for å koble opp nettverk i private boliger?

Eller er det nok med Gruppe L montør og teknisk fagskole?

Spurt ${formatDate(1521126614)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye AMS strømmålere

Noen som vet noe om de nye AMS strømmålerne? type/fabr. og om kommunikasjon til nettselskap går trådløst eller via 230V?

Spurt ${formatDate(1521138537)}
Løst Løst
Ex
Mekanisk utstyr i EX-områder

Hei,

ATEX regelverket dekker ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr.

Men hva betyr det egentlig? Må alt mekanisk utstyr som feks manuelle ventiler og eller større mekaniske komponenter som skal installeres i en sone 2 eller sone 1 være EX-godkjente og ha EX/ATEX skilt? Eller kan man ved å gjennomføre en risikovurdering samt iverksettelse av nødv. tiltak (feks jording, isolasjon av varme overflater osv.) bruke helt vanlige ventiler, filtere og andre komponenter uten EX-godkjenning?

(Beklager hvis spørsmålet ikke er detaljert nok. Bruk av elektrisk utstyr i klassifiserte områder er nokså godt regulert. Men når det kommer til mekanisk utstyr finnes kanskje det en del usikkerheter. Hvordan angripe ventiler og slikt utstyr til bruk i EX områder).

Spurt ${formatDate(1521150514)}
Løst Løst
Ex
Endestopp brytere i potensielt EXområde

Hei.

Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.

Hva er Ex kravet til disse?

Spurt ${formatDate(1521098068)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utkoblingstid febdok

kan noen svare om eg tolker FEBDOK rett her ?

Får ikke elektromagnetisk utkobling grunnet for lav kortslutningsstrøm. Da må kabelen tåle energien som oppstår i det tidsrommet som er ved en kortslutning frem til vernet løser ut innen gitt tid og før kabelen tar skade.

Feilstrøm sett av vern (kA) Utkoblingstid (s)

Vern k^2S^2/I^2

Ik3p maks ende 3,472 0,007 0,281

Ik3p min 0,499 0,832 13,597

Ik2p maks ende 3,007 0,007 0,374

Ik2p min 0,432 1,09 18,141

er dette å tolke slik att kabelen tåler å stå i 0,374 sekund, mens vernet løser ut etter 0,007 sekund? Og da er kravet ivaretatt? Og samme ved Ik2pmin så tåler kabelen å stå i 18,14 sekund mens vernet løser ut etter 1,09 sekund ?

Dette er stigekabel fra inntak og frem til modulskap så da er vel kravet 5sek ?? Hva er kravet på forbrukerkurser?

Håper på avklarende svar og om dette er en ok/bra løsning eller helt feil?

Spurt ${formatDate(1521117858)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fellesjord?

Hei Var i dag i en nettstasjon og målte jordinger med jordsystemtang denne viste på jording merket fellesjord 348 ohm og erfaringsvis ligger fellesjorda i dette området på 4-5 ohm. NS er bare tilkoblet en HSkabel/grøft der det skulle vært forbundet fellesjording cu. Kabelnettet i området har så mange nettstasjoner at det er global jord i området.

Kan man utifra dette konkludere med at denne nettstasjonen ikke er tilkoblet fellesjord? via grøftejording cu slik det skal være etter FEF/REN. Hvilke følger kan dette få i praksis?

Spurt ${formatDate(1521124379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utføre og forestå arbeid i egen bolig

Jeg har nylig flyttet inn hos nye kjæresten. Hun eier boligen, men jeg tenkte å registrere bostedsadresse der.

Det er en del ting som burde tas tak i på det elektriske anlegget der.

FEL viser til at det må være "egen bolig eller fritidsbolig". Men hva legger fagmyndighetene i dette?

Det blir jo i og for seg min bolig når jeg flytter inn. Kan jeg reparere, utføre og forestå installasjoner i denne boligen da, eller må jeg stå som eier eller deleier av boligen?Planen er på sikt å kjøpe meg inn i eierskapet, men anlegget her trenger sårt vedlikehold.

Spurt ${formatDate(1521023366)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.