| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9647 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Noen som vet når det ble krav til jordfeilbryter i dyrerom i landbruket?
Løst
Hei jeg skal skifte ut en eksisterende Exe motor med en ny motor, er det krav til Ex merking på motorvern?
Motorvernet er plassert utenfor sone.
Løst
Hei
En badromsvifte med fuktsensor tenker jeg i utgangspunktet skal ha betjeningsbrytermed allpolig brudd fordi det kan være fristende å ta av deksel for å rengjøre eller stille på timer.
En 2 + 1 polet bryter vil kunne oppnå dette, men da må begge bryterne åpnes. Det holder ikke med den topolte fordi det vil være spenning på lederen til fuktsensoren.
Alternativt kan en kjøpe to separate brytere, en topolt og en enpolt. Og koble den enpolte i serie med den topolte.
Hvordan oppfyller man lettest forskrifter lover og elsikkerhet
Mvh
Robert
Løst
Trengs det noe tilleggskompetanse/utdanning for å koble opp nettverk i private boliger?
Eller er det nok med Gruppe L montør og teknisk fagskole?
Løst
Noen som vet noe om de nye AMS strømmålerne? type/fabr. og om kommunikasjon til nettselskap går trådløst eller via 230V?
Løst
Hei,
ATEX regelverket dekker ikke-elektrisk (mekanisk) utstyr.
Men hva betyr det egentlig? Må alt mekanisk utstyr som feks manuelle ventiler og eller større mekaniske komponenter som skal installeres i en sone 2 eller sone 1 være EX-godkjente og ha EX/ATEX skilt? Eller kan man ved å gjennomføre en risikovurdering samt iverksettelse av nødv. tiltak (feks jording, isolasjon av varme overflater osv.) bruke helt vanlige ventiler, filtere og andre komponenter uten EX-godkjenning?
(Beklager hvis spørsmålet ikke er detaljert nok. Bruk av elektrisk utstyr i klassifiserte områder er nokså godt regulert. Men når det kommer til mekanisk utstyr finnes kanskje det en del usikkerheter. Hvordan angripe ventiler og slikt utstyr til bruk i EX områder).
Løst
Hei.
Vi har ett sett med endestoppbrytere ute på dekk, som er supplert av 24VDC. Disse vil være aktive også etter en evt. påvisning av gass i området.
Hva er Ex kravet til disse?
Løst
kan noen svare om eg tolker FEBDOK rett her ?
Får ikke elektromagnetisk utkobling grunnet for lav kortslutningsstrøm. Da må kabelen tåle energien som oppstår i det tidsrommet som er ved en kortslutning frem til vernet løser ut innen gitt tid og før kabelen tar skade.
Feilstrøm sett av vern (kA) Utkoblingstid (s)
Vern k^2S^2/I^2
Ik3p maks ende 3,472 0,007 0,281
Ik3p min 0,499 0,832 13,597
Ik2p maks ende 3,007 0,007 0,374
Ik2p min 0,432 1,09 18,141
er dette å tolke slik att kabelen tåler å stå i 0,374 sekund, mens vernet løser ut etter 0,007 sekund? Og da er kravet ivaretatt? Og samme ved Ik2pmin så tåler kabelen å stå i 18,14 sekund mens vernet løser ut etter 1,09 sekund ?
Dette er stigekabel fra inntak og frem til modulskap så da er vel kravet 5sek ?? Hva er kravet på forbrukerkurser?
Håper på avklarende svar og om dette er en ok/bra løsning eller helt feil?
Løst
Hei Var i dag i en nettstasjon og målte jordinger med jordsystemtang denne viste på jording merket fellesjord 348 ohm og erfaringsvis ligger fellesjorda i dette området på 4-5 ohm. NS er bare tilkoblet en HSkabel/grøft der det skulle vært forbundet fellesjording cu. Kabelnettet i området har så mange nettstasjoner at det er global jord i området.
Kan man utifra dette konkludere med at denne nettstasjonen ikke er tilkoblet fellesjord? via grøftejording cu slik det skal være etter FEF/REN. Hvilke følger kan dette få i praksis?
Løst
Jeg har nylig flyttet inn hos nye kjæresten. Hun eier boligen, men jeg tenkte å registrere bostedsadresse der.
Det er en del ting som burde tas tak i på det elektriske anlegget der.
FEL viser til at det må være "egen bolig eller fritidsbolig". Men hva legger fagmyndighetene i dette?
Det blir jo i og for seg min bolig når jeg flytter inn. Kan jeg reparere, utføre og forestå installasjoner i denne boligen da, eller må jeg stå som eier eller deleier av boligen?Planen er på sikt å kjøpe meg inn i eierskapet, men anlegget her trenger sårt vedlikehold.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.