Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9568
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
Motor hastighet

Hei. Har sett på flere frekvensomformere at de går fra 0-200hz. Lærte på skolen at gamle motorer ikke tåler å få en frekvens over 60hz. Hvordan avgjør vi om hvor fort en motor kan gå?

http://new.abb.com/products/ABB71B40414

Denne motoren er oppgitt til 1420 rpm ved 50hz. Men ser ikke om den kan gå for eksempel 6000 RPM ved 200hz?

Spurt ${formatDate(1513846045)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 303.2.1.2 kommentar A jording nullpunkt trafo

Hei,

Noen som vet hvorfor deg er viktig at nullpunktet ikke blir jordet ved trafo, men ved hovedfordeling?

Referert til NEK 400 303.2.1.2 Kommentar a.

Spurt ${formatDate(1513867161)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet stikk og armatur med jordet stikk i samme rom.

Hei

Vi har nettopp hatt el-kontroll i et bygg i nærheten. Der avdekket vi at det var ujordet stikk i en hybel, sammen med et speilarmatur med jordet stikk (alt er i samme rom). vasken har utjevningforbindelse.

Sier forskriftene noe om at dette ikke er lovt?

Ble usikker her.

Spurt ${formatDate(1513779777)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Låsing av utkoblede kurser

Er det slik at det kun er nok å merke en kurs som er utkoblet, med gult skilt og sort tekst? Og gjelder dette for 230V, 400V og 690V? Har hørt påstanden om at man skal låse av kursen med personlig hengelås, trodde selv at strips er nok. Men ut fra det jeg finner skal skilt om utkobling være tilstrekkelig.

Spurt ${formatDate(1513801315)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Nøddusj, tilkobling med gummikabel og plugg

Vi har et par nøddusjer plassert på forskjellige dekk.Disse er "permanente", men flyttbare.De er pr. i dag montert med gummikabel (<1m) og støpsel i plugg (16A stikk).Dette er montert slik, en gang i tiden, med tanke på enkel frakobling ifm. flytting - behov for alternativ plassering, vasking og vedlikehold.Er det et krav at disse SKAL ha fast montert armert kabel, eller tillater regelverket gjeldende installasjon?Alle deler av installasjonen blir vedlikehold via faste vedlikeholdsrutiner.Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1513844153)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk. Er det sånn at trainor sitt fse kurs nok til å dekke all opplæring og kompetanse. Prøver å finne svar på dette med å være a jour med den faglige utviklingen. Jobber på en bedrift som mener at dette er nok.

Spurt ${formatDate(1513727200)}
Løst Løst
Ex
Samsvarsærklering utskifting av VSD

I forbindelse med utskifting av en snart 20 år gammel VSD, har jeg fått spørmål om samsvarserklæring fra kunde. Motoren og treviklingstransformatoren skal beholdes.

Motoren er en Ex P motor med med tripp på høy temperatur i viklinger og lagre og ved tap av purging. Det er også tilbakemelding fra purgesystemet før oppstart.

Jeg klare ikke å finne at det er krav til samsvarserklæring på motor og VSD samlet for å opprettholde EX sertifiseringen av motoren.

Har dere noen kommentarer til dette?

Spurt ${formatDate(1513758477)}
Løst Løst
Ex
Kondensator utskifting på Ex e motor

Hei

Vi har en Ex e motor som har gått ut av produksjon. Dette er en 3 fase motor med fasekompensering av en kondensator. Når kondensatoren har blitt ødelagt har vi tidligere skiftet hele sammensetningen av motor, vifte og kondensator. Dette er ikke mulig lenger da alle delene er gått ut av produksjon. Vårt ønske er og skifte ut eksisterende kondensatorer med en annen tilsvarende type. Regelverket jeg da tenker på er IEC 60079-19 kapittel 8.2.12 er dette mulig og gjennomføre ved en risikovurdering eller må dette gjennom ett godkjent verksted med kunnskap om Ex motorer?(Vi er ett verksted som driver med vedlikehold). På forhånd takk.

Mvh Eivind

Spurt ${formatDate(1513604638)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon av EL skap

hei,

Jeg lurer på hva er lov og bruke som El skap til et produkt. kan jeg lage dette selv i stål/ alu?

må dette godkjennes eller CE merkes eller noe?

eventuelt hvordan gjør jeg dette?

Spurt ${formatDate(1513686575)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Samsvarserklæring Ekom

Hei,

Vil dere si at det er godt nok å skrive: "Se beskrivelse på faktura" under punktet "Arbeidsbeskrivelse" på samsvarserklæringen?

Spurt ${formatDate(1513721398)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.