Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1566
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringer

Hei,

Har en motorstyring bruker en frekvensomformer på 1.5 kW 400V. Regner ut at vi trenger en sikring på litt over 2A. velger da en 4A sikring.

Hadde en diskusjon ang dette med noen de mener vi skal bruke 6A bare fordi de ville være sikre.

Hva sier regelverket om å bruke en sikring som går så mye høyere en merkestrøm?

Spurt ${formatDate(1517579857)}
Løst Løst
Ex
Ex-i loop med Ex-nA

Kan man bruke en transmitter med samsvarserklæring for Ex-nA ,- i en Ex-I krets som har zenerbarriære.

Spurt ${formatDate(1517476079)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av aluminium kanal type Inka

Flere funksjonsbeskrivelser på elektro kommer nå med et krav til jording av alle aluminiums kanaler, hva er deres praksis? Dette er vel å anse som annen ledende del når den festes i betongvegg og verdier er <10Kohm.

Og må det laskes mellom hver underdel eller er utvendig skjøt å anse som gode nok?

Spurt ${formatDate(1517506859)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Ex varmevifte .

Hei. Vi har et malerfirma som skal bruke en ex varmevifte I klassifisert sone.Viften er bygd i Tyskland og har ex sertifikater godkjent for sone 1. Det er ingen henvisning i dokumentasjon til Norsok fra leverandør.Vifta skal gå 24t i døgnet ubetjent. i dokumentasjonen så har de fylt ut et U99 skjema. viften skal kobles på stikkontakt med eltripp. Varmevifta mangler uttak for signal kontakt til kontrollrom. I U99 Skjema så har de skrevet NA På dette punktet. Kan denne viften driftes uten avvik? Hvordan forholder andre seg til utstyr som ikke er bygd i henhold til Norsok?

Spurt ${formatDate(1517431207)}
Løst Løst
Automasjon
Resetknapp i forbindelse med sikkerhetsreleer

Holder på å lese meg opp på ISO 13849-1/2 Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer. I den forbindelse har jeg en stund trodd at det er likhetstegn mellom manuell resetfunksjon som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.2 Manual reset function, og resetfunksjonen til sikkerhetsreleer.

Får ikke dette helt til å stemme lengre, da en manuell reset krever en påfølgende start kommando, mens det som skjer ved aktivering av resetknapp i eksempler som følger de fleste sikkerhetsreleer er en start.

Er dere enige i min tolkning om denne reset knappen normalt har startfunksjonen som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.3 Start/restart function?

Spurt ${formatDate(1517433228)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Største jordfeilbryter IT-nett

Hvordan finner man ut av største tillatte jordfeilbryter i et IT-nett?

Eksempel: Alment nett med trafo på 500kva.

Stemmer det da at største tillate jordfeilbryter er: 500kva x 0,5mA = 250mA?

Har et gammelt bygg fra 1976 hvor jeg sliter med avgjøre dette.

Ra er målt til 80 Ohm.

Kan jeg da regne slik for å beregne største JFA: I=U/R = 50V/80= 0,625A = dvs 500mA?

Spurt ${formatDate(1517470413)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flytting av maskin

Hei.

Så var det maskinforskrofrene igjen da. Jeg har lest elsikkerhet 66 og 68 men er fortsatt usikker på noen småting

Bedriften jeg jobber for skal til å flytte noen maskiner (dreiebenker, kappsager, osv) og vi har en diskusjon om vårt ansvarsforhold ved flytting av disse. Dette er eldre maskiner, kunden har ikke lagt frem dokumentasjon på de og ingen CE merking som jeg kan se. Maskinene skal flyttes fra et lokale til et nytt hvor vi har lagt opp nytt elektrisk anlegg.

Tilkobling skjer på rekkeklemmer på selve maskinen, altså ingen skillebryter etter sikring i tavle.

Hvilket ansvar påtar bedriften seg ved flytting og tilkobling av disse maskinene?

Spurt ${formatDate(1517305389)}
Løst Løst
Ex
Ex ksone rundt tankanlegg

Hei.

Jeg håper dere kan hjelpe meg med noen synspunkter rundt installasjon av ett tankanlegg.

Kunden har ett område på 15x15 meter hvor de har plassert 13 tanker med ett samlet volum på 434 m3 med forskjellige typer væsker.

Væsken som er mest kritisk og grunnen til at vi stiller spørsmål rundt dette med EX soneinndeling er en væske som er kategorisert som Kategori 3. Stoffet har samme flammepunkt som flybensin (jet-Fuel), 40grC. eier av anlegget mener det ikke er krav til EX sone klassifisering av væsker i kat 3 så lenge de oppbevares ved temperatur lavere enn flammepunktet som i dette tilfelle er 40grC, samt at det ikke foreligger spesifikk fare for aerosoldannelse/forstøving og dette mener de at det ikke gjør. Anlegget er plassert utendørs.

Inn forbi ringmuren (50 cm høy) som brukes som en lekkasje hindring er det plassert 5 pumper som skal brukes til å frakte væsken fra tank til tank eller til tankbil. Motorene til pumpene er ExD da disse stod i ett annet område før som var EX sikkert område, men skal igjenbrukes i dette tilfelle.

En underfordeling (NON EX) er plassert ved ringmur som forsyner alt av pumper, styring samt andre ting i området.

Hvordan ville dere kategorisert området?

Spurt ${formatDate(1517386255)}
Løst Løst
Ex
Kvalifikasjon til personell som utfører arbeid

Hei.

Jeg lurer på hvilke krav det stilles til personell som skal utføre arbeid innenfor reparasjon og installasjon av Ex-utstyr i en Ex-sone.

Mvh.

Fredrik

Spurt ${formatDate(1517213398)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny kabel til garasje

Hei. Kjøpt hus, og tenkte å legge opp mer strøm til garasjen. Vil i den forbindelse drøfte noen ulike forslag til løsning, å få innspill på beste løsning.

Info: 3x63A OV IT-nett. Ønsker 3x40A til garasjen (el-bil + forbruk i garasje).

Kabel må legges utvendig på en hvit murvegg ca. 10 meter, før den eventuelt kan gå i bakken til garasjen. Tipper totalt 25-30 meter kabel. Planen er å etablere et lite sikringsskap i garasjen.

Forslag 1: Legge PFSP 3x10mm2.

Fordeler: Kabelen er mer mekanisk sterk og tåler vel sollys bedre. Noe billigere kabel, men det betyr ikke noe.

Ulemper: Ikke dobbeltisolert kabel.

Hvis jeg legger PFSP må denne helst sikres med jordfeilbryter i sikringsskapet i huset. Jordelektroden er vannrør, og jeg har ikke kontroll på hvor god denne er. 40A krever da egen elementautomat (skal ha Eaton utstyr) med jordfeilbryter som egen enhet ved siden av (bygger 7 moduler). Dette er naturligvis uheldig. Tenker også å slå ned et jordspyd når jeg først graver en liten grøft til kabelen. Tenker å koble jordspydet til jordskinna i skapet i garasjen, - noen tanker rundt dette? Er vel greit det når kabelen har 10mm2 tverrsnitt på jordlederen.

Forslag 2: Legge PFXP 4G10mm2.

Fordeler: Dobbeltisolert kabel, kan kobles rett til 40A automatsikring, og ha jordfeilbrytere på hver kurs i garasjen istedenfor.

Ulemper: Tåler mindre, må legges i rør i bakken (gjør vel ikke så mye? Hvordan best forsikre seg om at røret ikke får vann i seg, så det fryser?)

Her sparer jeg jo plass i sikringsskapet, men kabelen tåler jo naturligvis noe mindre, og må legges i rør. Også her tenker jeg å slå ned jordspyd som jeg tilkobler i skapet i garasjen.

Hva anslår folket som best løsning? Eventuelt andre forslag mottas gjerne :-)

Spurt ${formatDate(1517233735)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.