Har kommet over en meget seriøs leverandør av LED lyskilder og downlights fra Kina. Produktene er tilsynelatene like god kvalitet som hva som blir solgt her til lands. All dokumentasjon CE merking osv er tilgjengelig fra leverandør. Leker litt med tanken og kanskje importere disse for videresalg.
Er helt klar over at det er importør som er ansvarlig for kvaliteten på produktet, men hvordan skal importør ivareta sitt ansvar? kan man lene seg på leverandørens godkjenninger? Vil det være krav eller nødvendig med en tredjeparts kontroll?
Løst
Lurte på korleis blir det med utrekning av kortslutningsstrømmane (ik2pmin og ik3pmaks) i eit tn-nett?
Løst
Ber om hjelp ang følgende.
Kan noen gi forklaringer ang:
"vern i sikringsboks var ikke tilstrekkelig merket jf fel §20".
"utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, fel§20."
"stigeleding til underfordelinger: hadde ikke forsterket isolasjon klasse 2 og var ikke beskytet av forankoblet vern".
Løst
Kan ett enkeltmannsforetak hvor installatør har fagbrev som elektriker utføre elkontroll bolig?
Eller må han i tilllegg sertifiseres Ihenhold til nek 405-1
Løst
Hei,
Er det lov med to forskjellige signaler (DI) i samme par fra en flerpar kabel? RFOU 2x8x1,5mm2.
Saken er slik:
Har to stk posisjons brytere på ventil. Disse har tre ledere der hvor man kan velge NO eller NC på komponent. Ønsker å benytte meg av begge disse, dvs. jeg må bruke alle tre ledere fra komponenten og inn til kontroll kabinett.
For å få til dette med eksisterende kabling, må jeg koble om slik at NO signalet fra bryter 1 går i samme par som NC signalet fra bryter 2.
Er dette greit? Hvis ikke, trenger jeg ref. til norm/regelverk.
Takk på forhånd.
Løst
I bedriften jeg jobber har vi en del utstyr, hovedsaklig UPS'er, som vi har kjøpt fra et fransk selskap. Ved feil på dette utstyret må vi ofte ha serviceingeniører fra Frankrike for å feilsøke og utbedre de feil som har oppstått. Elektropersonell fra vår bedrift er hele tiden til stede under arbeidet, og gjør UPS'en spenningsløs før arbeidet skal starte.
Hvilke krav stilles det til dette servicepersonellet når det gjelder FSE og førstehjelpskurs med tanke på at de jobber på sitt egetproduserte utstyr, og at vårt personell er til stede til enhver tid? Har elektropersonell innen EU samme krav til FSE og førstehjelpskurs som vi har her i Norge?
Løst
I NEK400:2014 411.3.2.01 er begrepene "mateledning" og "stikkledning" benyttet.
Hva er forskjellen på disse i denne sammenhengen ?
(Begrepsforklaring)
Løst
Noen flinke som klarer å løse denne for meg;)
Du får i oppgave og bygge en styring til to transportbånd for grus som skal gå i avhengighet av hverandre.
Virkemåte: Båndene skal transportere grus fra silo 1 til silo 2. Ved start skal transportbånd 1 starte først, etter 10 sek. skal transportbånd 2 starte automatisk. Ved stopp skal transportbåndene 2 stoppe først og transportbånd 1 etter 10 sec. Når silo 1 er tom, eller silo 2 er full skal anlegget stoppe på samme måte. Hvis nødstopp betjenes eller termisk løser ut, skal alt stoppe momentant.
Løst
Ulykken på Gina Krog platformen startet men en jord faste kortslutning som sprette seg til full lysbue ekploskjon. Kunne denne ulykken vært ungått med HRGS standard. Hva er bakdelen med og bruke HRGS standard på alle el.anlegg offshore?
Løst
Hei!
Jeg sliter med kabelvalg til DC-bruk. Av prismessige og praktiske grunner tenker jeg å satse på en 4-leder kabel, med to og to parallellkoblede ledere. Tabellene i NEK400 oppgir kun strømføringsevner for 2 og 3-leder kabler. Vil det gi mening å bruke tabelldata for 2-lederkabler i en slik sammenheng?
Løst