Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Er det lov å bruke eksiterende vannrør som ikke er fjernet som hoved jord ? Hvis man vet at den har god nok overgangsmotstand å man ikke kan grave den vekk fordi den går under platen på huset.

Spurt ${formatDate(1476953298)}
Løst Løst
Automasjon
FSE papirer utgått.

Hei

Hvordan bør vi gå frem hvis vi får noen leverandører, arbeidere som ikke har oppdattert papirene sine. La oss si at papirene har gått ut for en 2 uke siden.

Vi oppdaget at folk ikke hadde papirer i orden og ga beskjed til Leder og Elektrobemyndiget.

Da ble konklusjonen at de bare skulle jobbe med spenninger under 30V(automasjon), og at det da var ok, men at de skulle ta kurset som de var mld på om en Mnd.

Er dette OK etter loverket?

Spurt ${formatDate(1476781661)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
"Bedriftselektriker" for: EKOM - NEK 700: Kablingssystemer og kommunikasjonsnett

Finnes det en registreringsordning/plikt for overnevnte?

Bedriftselektrikere (Gr.L) er jo som kjent nå registrert hos DSB.

Og hvilke regelverk er gjellende for den som blir registrert?

Spurt ${formatDate(1476789160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klemme automatsikring

Er det kun leverandørens utstyrsdokumentasjon som regulerer hvor mange ledere det er tillatt å koble inn på klemmene på ett vern (automatsikring el.l.), eller er dette sagt noe om i NEK?

Spurt ${formatDate(1476873302)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
575V / 660V

Hei.

Etter gamle standarder går jo f.eks 380V overens med både 400 og 440V. Kan man koble 575V utstyr på 660V forsyning?

Setter pris på evnt hjelp.

Spurt ${formatDate(1476699547)}
Løst Løst
Ex
Fjerne Atex merke

Deltar i et prosjekt hvor en underleverandør benytter Ex materiel i leveransen (bl.a nødstopp,lysbryter, junction box o.l, typisk Exde, Exe materiell).

Utstyret skal installeres på et landanlegg og er ikke i nærheten av ex soner. Vår kunde ønsker derfor ikke å benytte ex materiell på grunn av krav til vedlikehold.

Må en erstatte ex materiell med non-ex materiell, eller kan en fjerne atex merking på utstyr som har dette og dermed definere utsyret som non atex?

Spurt ${formatDate(1476779670)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Koblingsbokser

ER det noen som vet hvor det står spesefikke krav til kaplsingsgrad på koblingsbokser , spotkasser etc i bolig? vet om noen som har fått påpakning på wago i spottkasser, fordi att kassene ikke var godkjent, men står dette kravet noen plass?

Spurt ${formatDate(1476636693)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400 Bolig:2011 Tabell 3

Hei,

Jeg mener å ha skjønt hovedgreia med de nye kravene som kom for bolig, tenker da spesielt på dette med små avsnitt i 533.2 utgår (ref 823.533) og at 823.433.1 med I2 <= Iz er ment å bedre ivareta dette.

I utgangspunktet trodde jeg at jeg hadde dette klar for meg, og jeg vet at kravet kun gjelder opp til og med 4mm2. Likevel blir jeg i tvil hva som menes i NEK400 Bolig:2011 Tabell 3 hvor tabellen tar for seg 6mm2 og slik jeg leser det sier at vernets maksimale merkestrøm In skal være 23A for 2x6mm2 A1-forlegning??

Hvordan skal Tabell 3 leses for 6mm2? Strømføringsevnen i dette tilfellet er 34A, og da mente jeg jo i utgangspunktet at det gode gamle I2 <= 1,45*Iz skulle gjelde, altså i praksis en 32A sikring med I2=1,45*In etter 60898 slik de "alltid" har vært?

Er sikkert jeg som har misforstått noe, men jeg sliter med å tolke den delen av tabellen. Det øvrige er jo greit; 2,5mm2 kun med 16A dersom I2=1,2 og samme for 4mm2 med 20A (begge A1).

Takker for oppklarende info :)

Spurt ${formatDate(1476639709)}
Løst Løst
Ex
Krav til dokumentasjon på f.eks. kretsskjema/loop tegn. om Ex

Leter i NEK420 etter krav om identifisering av Ex klassifisering av krets / loop på kretsskjema / loop tegn. Finner foreløpig ikke noe om dette. Skal det på kretsskjema / loop tegn. vises at krets er f.eks. egensikker?

Spurt ${formatDate(1476698808)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand og impedans i jordledere

Spørsmålene her er hentet fra en oppgave. Det er derfor satt forutsetninger i besvarelsen.Overgangsresistansen for jordelektroden blir målt til 130 ohm, og jordingslederens impedans blir målt til 0,45 ohm.

a) Vurder måleresultatene som er angitt ovenfor.

I forbindelse med verifikasjon av kortslutningsstrøm og kontinuitet på en 16 A stikkontaktkurs i 2. etasje blir det målt følgende verdier:Sløyfeimpedans (L1-N): 0,85 ohmImpedans i beskyttelsesleder: 0,80 ohm

b) Vurder måleresultatene for stikkontaktkursen.

Hva ville dere ha svart?

Mitt forslag er dette:

Jordelektroden er målt til 130ohm. Det foreligger ingen informasjon om hva slags jordelektrode som er forlagt, men antar line. Forutsetter vi at alle kursene i denne installasjonen er beskyttet av 30mA JFB, må elektroden være bedre enn 1667ohm. Den er da ok, men det bør ikke være noen problem å oppnå bedre overgangsmotstand såfremt (line)elektroden ikke ligger i tørr sand eller grus/sten.

Jordingslederen er målt til 0,45ohm. Minste tillatte tverrsnitt iht. NEK 400 ? 542.3 er 6mm2. Forutsetter en lengde på 10m:

R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,02ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.150m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.

b) Sløyfeimpedansen er målt til 0,85ohm. Vi forutsetter at kursen løser ut iht. til tabell 41A(0,4s). Dette fører til at vernet må løse ut elektromagnetisk. Det er ikke gitt opplysninger om vernets karakteristikk, forutsetter at dette er et 16 A C vern(In*10). Forutsetter TN-S system.Zs=Uo/I5 som da gir en maksimal sløyfeimpedans på 1,43ohm(korrigeres for temperatur). Dette gir 1,9ohmDersom sløyfeimpedansen øker, vil ikke vernet garantere elektromagnetisk utkobling. Målt verdi 0,85 ohm er innenfor dette kravet.

Impedansen i beskyttelsesleder er målt til 0,80 ohm. Det er ikke oppgitt hvor lang denne kursen er, men hadde vi forutsatt en lengde på 20m og et tverrsnitt på 2,5mm2:R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,14ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.112m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.

Spurt ${formatDate(1476451248)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.