Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
PLS analog programmering

Kan noen hjelpe meg med å lære å programmere analogt? akkurat som man programmerer digitalt, det med og,eller, rs osv.

Vil bare lære det grunnleggende innenfor analog

Spurt ${formatDate(1461847924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking, rart fenomen på spenningsmåling

Var ute og feilsøkte på 3fase fordeling som forsynte maskiner som ikke startet.

Målte spenning som følger:L1-L2: 235VL2-L3: 236VL3-L1: 1V

L1-J: 134VL2-J: 136VL3-J: 135V

Etter at jeg skrudde av 3 kurser målte jeg følgende forandring:L3-J: 0V

Fant omsider tavlen som forsynte underfordelingen. Her var uz-element på L3 gått.

Men; hvorfor målte jeg 135V (L3-J) med disse 3 kursene på, mens jeg målte 0V (L3-J) etter at kursene var avslått? (11,8MOHM, 3,2mA lekk.strøm)

Spurt ${formatDate(1461850474)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varierende IK verdier

Vi har et 400 TN-C-S anlegg med arbeidsstrømkasser, hovedfordeling med 160A hovedsikring. Når vi måler IK1pmin kan vi måle helt ned i 64A i hovedfordelingen, å i senere øyeblikk 1.6KA. Oppgitt verdi fra E-vereket er Ik1p maks 2 ka. Noen som har en god forklaring på dette ?

Spurt ${formatDate(1461841032)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand bolig og høyspent (420kV)

HeiEr det noen krav til avstand mellom bolig og høyspent? 420 kV.

Og hvor står dette?

For bygg så er det vel ikke forskriftskrav til avstander til traforom. Men ulike aktører som Statsbygg og nettleverandører sier vel at rom for varig opphold ikke skal ligge inntill traforommet, uten at traforommet blir ekstra isolert.

Spurt ${formatDate(1461840250)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskin - Ventilasjonsanlegg

Det har lenge vært slik at et ventilasjonsanlegg er ansett som en maskin. Og da skal anlegget godkjennes deretter ved Maskindirektivet. Men når det er ihvertfall 3 parter ved en leveranse (ventilasjon, tavle/automatikk, elektriker, ev. rørlegger) - hvem er det som står som hovedansvarlig for at hele det sammenstilte anlegget blir godkjent/CE-merket, og hva er vanlig praksis?

Spurt ${formatDate(1461737817)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording annen ledende deler

Vi har bl.a et sentralstøvsugeranlegg her som er jorda ved bruk av jordbånd på hvert rør grunnet isolerende skjøter. Disse er seriekobla. Synes dette er en meget dårlig løsning grunnet overgangsmotstand i hver kobling, og ved omgjøringer/brudd vil alt videre miste jordforbindelse.

Har sett for meg noen løsninger for å få en ubrutt utjevningsleder hele veien:

- Benytte eksisterende jordbånd, og kun avisolere utjevningsleder for tilkobling til dette

- Benytte C-press med avgreninger til hvert jordbånd

- Litt på kanten: Bruke stålstrips, og avisolere ved hver strips.

Hva anbefales, og hva sier NEK 400 om dette?

Spurt ${formatDate(1461738379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvilket fag installerer hjelpeanlegg på stasjonsanlegg

Liten usikkeret/diskusjon som er dukket opp på jobb. Jobber med stasjonsanlegg for et av de større everkene i landet. Og jobber kun på store stasjonsanlegg. I forbindelse med rehabilitering av en transformatorstasjon er det blitt lansert at vi som energimontører med H installatør over oss, ikke kan installere, utvide eller reparere hjelpeanlegget på stasjonen. Det er da leid inn vanlig hus eletriker for å ta dette arbeidet. De sliter da med at det her ikke er NEK400 men NEK 440 som gjelder og de ikke er kjent med denne, og de unormalt høye kortsluttningsverdiene og magnetfeltene er ukjente fenomen for dem. Vi ønsker jo selvfølgelig å få utføre mest mulig av dette selv. Da det er vi som idag må gå å reparere og rydde opp når hus eletrikerne ikke har klart å ta hensyn til de forholdene som er på denne typen anlegg.

Klarer ikke i forskriftene å finne en beskrivelse av hvilken kompentanse på installatør og montører for dette skal ha?

noen som vet noe mer om dette?

Spurt ${formatDate(1461750504)}
Løst Løst
Automasjon
Måleblende (orifice)

En måleblende (orifice) sitter i et rør med diameter 10cm. Åpningsforholdet er 0,6, og det er vist at Reynolds tall er: 106 .Vi måler en trykkforskjell på 5Kpa. Mediet er vann.

a) Regn ut hastigheten i røret.

b)Hvor stor er den strømmende mengde Q målt i m3 /s?

c) Hva betyr egentlig Reynolds tall?

d) Det er en viss likhet i prinsippet for ei måleblende (orifice) og et rotameter (VA meter). Fortell litt om det.

Funnet noen svar men er usikre på om disse er rikige. Er det noen her som har gode kunnskaper på dette området?

Spurt ${formatDate(1461669827)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering av kabel fra nullpunkt på trafo til nullpunktsvern

Hei.

Noen som vet hvordan man dimensjonerer nøytrallederen fra trafoen til nullpunktsvernet?

Spurt ${formatDate(1461681079)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat PEN leder fra hovedtavle til reservekraftsaggregat

Ihht. NEK 400. 444.4.6.2, så har i alle fall jeg tidligere ment at man må ha en egen separat PEN leder fra hovedtavla og til stjernepunktet i eksempelvis ett reservekraftsaggregat. Tenker da ett anlegg hvor man etter hovedtavla her en egen aggregattavle, hvor man veksler mellom strømkildene(da trafo og ett aggregat) .Eller kan man bruke PE lederen i kabelen fra hovedtavla til reservekraftstavla, og anvende denne som PEN leder?

Spurt ${formatDate(1461594596)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.