Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prov strøm på privat eneboligprosjekt

I forbindelse med oppussingsarbeid på min eldre enebolig så tenkte jeg å rive mye og legge opp gummikabler som prov strøm rundt omkring til kappsag, sementblander og andre maskiner, under arbeidet fra gamle sikringsskapet i M20 pakknipler. Men sikret med de nye jordfeilautomatene fra nye skapet som skal inn senere. El anlegget og ny kWh måler blir ferdigstilt på slutten. Prov. kabler tilstrekkelig dimensjonert. Arbeidets lengde ca 2 uker. Høres dette ut som en god løsning på strømbehovet?

Spurt ${formatDate(1462117383)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Forskrifter: bærbar elektrisk enhet offshore

Hei, holder på med et bachelor prosjekt i programmering og embedded devices hvor vi har blitt gitt en oppgave i å designe en liten mobil radio-tag for tracking av utstyr. Denne inneholder ett lite 4.2V batteri og en elektromagnetisk receiver coil samt medhørende elektronikk for radio og prossessering av data. Vilke forskrifter må vi ta hensyn til mht. dette? Setter stor pris på alle svar :-D

Spurt ${formatDate(1461858351)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppgradering gammelt skap

Skal oppgradere gammelt skap hos meg selv (sommerhytte) og er ikke veldig oppdatert på nye normer og forskrifter.

Installasjonen har TT-nett, luftspenn til KV på loft, 10 mm2 kabel med åpen forlegning til skap. Ledere ikke dobbeltisolert i skap.

Overbelastningsvern: Gammel Kløckner Møller AZK 3x40A.

Ikke dobbeltisolert målersløyfe, diverse automater med karakteristikk G og L, diverse spaghetti av PN og PR.

Oppgradering: Kun oppgraderinger i selve skapet. Alt annet blir som før. Jeg antar da at jeg kan følge de regler som gjaldt da anlegget ble montert. Korrekt?

Bytte til nytt Eaton overbelastningsvern PLSM-OV40/3. Setter på strømper for å få dobbeltisolerte tilførselsledere og målersløyfe.

Oppgradere anlegget med overspenningsvern av typen som ikke krever egen jordfeilbryter for vernet for å dekke kravene i TT-nett.

Oppgradering kurser: Gamle automater med l2=1,35 erstattes med med nye Eaton jordfeilautomater med C-kar og I2=1,39.

Forlegning 10A: 1,5 mm2 PN i rør.

Forlegning 16A: 2,5 mm2 PR åpen.

Forlegning 20A: Denne er spenstig. Den har automat med I2=1,35. og PR 2,5mm2 åpen forlegning.

Den gangen dette ble installert var Iz for PR 2,5 lik 28A og installasjonen lovlig, dog helt på grensen.

Den erstattes med en jordfeilautomat med I2=1,3. Altså til det bedre, men dog ikke lovlig for en nyinstallasjon.

20A kursen forsyner både komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Forrige eier har brukt dette i 20 år og sier det har fungert utmerket uten overbelastning. Bør jeg ta bryderiet med å bytte til PR 4mm2? Sikkert, men må jeg? Kan jeg heller henvise til forskriftene som gjaldt den gang anlegget var nytt og si at det uansett er bedre enn før?

Anlegget har et enkelt jordspyd som ser greit ut. Nå blir alt dobbeltisolert i skap og jordfeilautomater på alle kurser. Kravet til overgangsmotstand til jord blir jo veldig mye snillere. Intet krav om skifte av gammelt jordspyd bare fordi jeg oppgraderer automatene?

Ikmin er bare ca 280A. Er det noe i forskriftene som setter strengere krav til OV og momentant brudd nå, eller behøver jeg ikke tenke på det all den tid et OV på 3 x 40 erstattes med et annet på 3x40 med samme karakteristikk?

Svar på spørsmål og tips for øvrig tas imot med takk.

Spurt ${formatDate(1461881893)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK399/400 vs REN4100 v2.3

Som elektrikere - hvordan er vi forpliktet til å følge REN-standarder kontra NEK? Må vi følge det som er best/verst fra begge standnardser, eller kan vi henvise til NEK399 og la everket si hva de vil? - Tenker konkret i forhold til størrelser på etasjefordeler hvor NEK399 sier tilgjengelig plass 16cm dybde mens REN4100 Høringsutkastet sier at nisje skal 60cm. Dette får store følger for arktiektten når en boligblokk ikke er planlagt med etasjefodelere..

Spurt ${formatDate(1461842252)}
Løst Løst
Automasjon
PLS analog programmering

Kan noen hjelpe meg med å lære å programmere analogt? akkurat som man programmerer digitalt, det med og,eller, rs osv.

Vil bare lære det grunnleggende innenfor analog

Spurt ${formatDate(1461847924)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking, rart fenomen på spenningsmåling

Var ute og feilsøkte på 3fase fordeling som forsynte maskiner som ikke startet.

Målte spenning som følger:L1-L2: 235VL2-L3: 236VL3-L1: 1V

L1-J: 134VL2-J: 136VL3-J: 135V

Etter at jeg skrudde av 3 kurser målte jeg følgende forandring:L3-J: 0V

Fant omsider tavlen som forsynte underfordelingen. Her var uz-element på L3 gått.

Men; hvorfor målte jeg 135V (L3-J) med disse 3 kursene på, mens jeg målte 0V (L3-J) etter at kursene var avslått? (11,8MOHM, 3,2mA lekk.strøm)

Spurt ${formatDate(1461850474)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varierende IK verdier

Vi har et 400 TN-C-S anlegg med arbeidsstrømkasser, hovedfordeling med 160A hovedsikring. Når vi måler IK1pmin kan vi måle helt ned i 64A i hovedfordelingen, å i senere øyeblikk 1.6KA. Oppgitt verdi fra E-vereket er Ik1p maks 2 ka. Noen som har en god forklaring på dette ?

Spurt ${formatDate(1461841032)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand bolig og høyspent (420kV)

HeiEr det noen krav til avstand mellom bolig og høyspent? 420 kV.

Og hvor står dette?

For bygg så er det vel ikke forskriftskrav til avstander til traforom. Men ulike aktører som Statsbygg og nettleverandører sier vel at rom for varig opphold ikke skal ligge inntill traforommet, uten at traforommet blir ekstra isolert.

Spurt ${formatDate(1461840250)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskin - Ventilasjonsanlegg

Det har lenge vært slik at et ventilasjonsanlegg er ansett som en maskin. Og da skal anlegget godkjennes deretter ved Maskindirektivet. Men når det er ihvertfall 3 parter ved en leveranse (ventilasjon, tavle/automatikk, elektriker, ev. rørlegger) - hvem er det som står som hovedansvarlig for at hele det sammenstilte anlegget blir godkjent/CE-merket, og hva er vanlig praksis?

Spurt ${formatDate(1461737817)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording annen ledende deler

Vi har bl.a et sentralstøvsugeranlegg her som er jorda ved bruk av jordbånd på hvert rør grunnet isolerende skjøter. Disse er seriekobla. Synes dette er en meget dårlig løsning grunnet overgangsmotstand i hver kobling, og ved omgjøringer/brudd vil alt videre miste jordforbindelse.

Har sett for meg noen løsninger for å få en ubrutt utjevningsleder hele veien:

- Benytte eksisterende jordbånd, og kun avisolere utjevningsleder for tilkobling til dette

- Benytte C-press med avgreninger til hvert jordbånd

- Litt på kanten: Bruke stålstrips, og avisolere ved hver strips.

Hva anbefales, og hva sier NEK 400 om dette?

Spurt ${formatDate(1461738379)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.