Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9572
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400/410/Klasseselskap - Skipsinstallasjon

Har en case:

Skal levere motorstartere (frekvensomformer) til bruk ombord i skip med IT-nett. Har fått anbefalt fra leverandør av frekvensomformer om å bruke NH-patroner grunnet krav om hurtig oppstrømskoblet vern. Dette har vi levert tidligere og fått godkjent av DNV blant andre klasseselskap.

Men jeg reagerer på å bruke NH-patroner i et IT-nett. I henhold til NEK400 er vel dette ulovlig da det skal allpolig brudd ved feil. Har prøvd å finne noen avvikelser fra dette i NEK 410-1:2008, men kan ikke finne noe om det. Vil ikke dette da være lovstridig? Har klasseselskapet da gjort en feil?

Er klar over at ABB har utviklet superraske effektbrytere som kan erstatte NH-patroner, men det er viktig for meg å avgjøre lovligheten i bruk av NH-patroner i disse tilfellene.

Og hvilken standard/norm skal man levere mot i skipsinstallasjoner? Er det klasseselskap som er øverst i hierarkiet (DNVs standard f.eks referer til IEC 60092) eller det norske regler vi må følge (som norsk selskap), selv om båten er flagget i et annet land, hvis det foreligger avvik mellom standarder?

Spurt ${formatDate(1459942260)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Verifikasjon av jordfeilovervåkning

Hva er kravet til intervall mellom verifikasjon av jordfeilovervåkning?

Spurt ${formatDate(1459847444)}
Løst Løst
Ex
Elbil lader

Noen om det er noen krav til avstand fra ex område til elbil lader?

Spurt ${formatDate(1459847872)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Nødgenerator

Heisann

Vi holder på å skrive bachelor oppgave om å bygge om en hydraulisk davit til elektrisk ombord på skip.

og det jeg lurer på har funnet en motor på 45kw,690v og 60hz hvordan skal jeg velge en Nødgenerator til Davit som skal kunne fungere når skipet er dødt.

jeg har ikke så utrolig mye kunnskap til hvordan jeg plukker ut en generator.

så fint om dere kunne ha ha hjulpet meg

Spurt ${formatDate(1459854293)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering bad

Det skal monteres en 230V magnetventil i et vannskap/fordelerskap som er plassert i sone 2 på bad. Er dette tillatt?

Spurt ${formatDate(1459775108)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Simple spørsmål om boliginstallasjon

Skal opp til fagprøven snart der jeg skal prosjektere en bolig, og har noen amatørmessige spørsmål i den forbindelse. Jeg har kun jobbet på sjøen, og har derfor begrenset erfaring fra NEK 400 og arbeid på land.1.Sist det ble satt opp sikringer hos mine foreldre ble det satt opp en C-automat.Noen som vet om det er vanlig å sette opp C-automater i steden for B-automater i vanlig boliginstallasjon?Det er da tross alt ikke vanlig med høye startstrømmer i boliger.2. C-automaten som ble montert var en 15A kurs. Hva er vanligst å montere, 13,15 eller 16A kurser(mtp. kravet I2

Spurt ${formatDate(1459797231)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Betjeningshøyde sikringsskap i forhold til TEK10.

§12.21 TEK10 omhandler høyde på betjeningspanel o.l.

Vil dette høydekravet også da gjelde for sikringsskapet/veggskap i en leilighet?

Spurt ${formatDate(1459843080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tolke måleresultat - jordfeil

Var innom en leilighet der jeg målte spenningen på en tilfeldig stikk. Dette var resultatet:

Fase-Fase 238VL1 - PE = 56VL2 - PE = 193V

Er det noen som kan forklare hvordan jeg kan tolke disse måleresultatene rett?Min hypotese:

Slik jeg tolker det er det jordfeil på mer enn én fase, fordi hvis det kun var på én fase skulle jeg målt 0V mot denne fasen(såfremt jordleder ikke er dårlig og fører til spenningsfall).

Den fasen som ligger med mest avvik er fasen med "mest jordfeil", dvs. den som har størt differanse mellom ønsket og målt resultat. I mitt tilfelle er det L1 som viser 56V fase-PE, et avvik på 77V (L3 har ikke blitt målt).Noen som har noen kloke ord å komme med? Kan dette måleresultatet føre til farlige berøringsspenninger?Mener å ha lest at hvis spenningen mot jord blir 90V< eller 180V> må det utbedres, regner med det er fordi berøringspenningen kan bli over 50V da.

Spurt ${formatDate(1459698598)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringskap

Vi skal skifte fra skrusikringer til Jordfeilautomat i eit burettslag. Får inn fleire tilbud, og stor forskjell i pris. Og dei har ulike merker på jordfeilautomatane. Så da lure eg på, kva merke er "best" ? Kan ikkje bare gå etter pris på tilbuda, må og gå etter kvalitete. Kan du gi meg noen info om kva eg bør se etter?

Spurt ${formatDate(1459763724)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva kan kunden gjøre selv?

Mange ganger opplever vi at kunden ønsker å gjøre litt av jobben selv. Hva har han faktisk lov til å gjøre selv?

FKE §6:Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Dette er mine tanker:De må først forhøre seg med elektrikeren. Elektrikeren må se de ann og kunne stole litt på de. De kan gjøre litt grovarbeid, uten spenning. De kan sette opp bokser og legge rørene. De kan legge ut varmekabelen. De kan sette opp spotkassene. De kan ikke gjøre selvstendig arbeid, løsning må altså være bestemt av elektrikeren. De kan ikke koble. Alt som gjøres må først planlegges av elektriker, så kontrolleres av elektriker. En må altså sjekke rørene før veggene kles. Ting må rettes opp om elektrikeren ikke er fornøyd med hva som er gjort.

Skal man skrive noe om dette på samsvarserklæringen? Skal man skrive at noe er lagt av kunden. Er det i det hele tatt relevant, om elektriker godkjenner dette? Det er jo elektrikeren som skal stå som ansvarlig for dette. Jeg tenker at det ikke trenger å nevnes i samsvarserklæringen om det gjøres slik beskrevet ovenfor. Om kunden derimot har lagt rørene selv, kledd veggene og så ringt elektriker for å koble til ville jeg skrevet dette i samsvarserklæringen. For jeg kan bare godkjenne det jeg har vært med på. Kan jeg i det hele tatt sette spenning på slike anlegg? Anlegg hvor kunden har gjort "alt" selv?Hva vil DLE si om det står på samsvarserklæringen at kunden har lagt rørene selv?

Jeg tenker ikke her på hva han kan gjøre helt alene, som å sette på bryter på lampettledningen. Jeg tenker heller ikke å diskutere hva vi elektrikere syns om at kunden gjør ting selv.

Spurt ${formatDate(1459631336)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.