Hei
trenger hjelp om hvordan fungerer minne blokk på PLS s7 300
Løst
Ved dimensjonering av kabler har jeg notert meg følgende fra studietiden:I2?Iz gjelder for tverrsnitt opp til og med 4mm2 i boligerI2?Iz*1,45 gjelder for tverrsnitt over 4mm2 i boliger
Flere produsenter har endre I2-verdien sin fra 1,45 til 1,3. Spørsmålet er da om man skal bruke formelen I2?Iz*1,45 når vernet har en I2-verdi på 1,3, eller skal man bytte ut 1,45 med vernets egentlige I2-verdi?
Løst
Hva er kravet til mekanisk beskyttelse av varmekabel ute i prosess? Skal den og er det krav til at den skal være tildekket hele veien.
F.eks med panserslange ifra koplingsboks til isolert rør og ligge i isolasjon/tildekket resten?
Løst
Hei
Jeg vurderer å starte et firma der jeg tilbyr tjenester der jeg leier meg ut (Automatiker).
- Hvordan er reglene ved å gjøre dette uten å ha teknisk fagskole?.
- Hva har jeg lov til å gjøre?
Løst
Har det noen gang (siste 25år) ikkje vert krav til jordfeilbryter, på varmekabel på TN nett, på industri?
Løst
Ved oppføring av en mindre boligblokk, kan man unngå å etablere etasjefordelinger og heller ha en felles fordeling med målere plassert i en f.eks teknisk bod? Og hvor kan man isåfall hjemle dette? Boden anses som tilgjengelig for relevant personell.
Løst
Hvis man skal koble opp downlight, da skal det selvfølelig være strekkavlaster og det følger med bokser til dette på noen downlights. Hvis det ikke følger med kan du vel bruke en slik boks?
http://www.lightup.no/products/wago-3-koblingsboks
Når det er flere kabler som kommer inn. F.eks "tilførsel" og til 2 andre lys (230v), hva slags boks skal man ha da for å ivareta strekkavlastning? Holder ikke akkurat med kun wago?
Løst
Jeg jobber meg gjennom installatør oppgaver (prøve til høsten), også kommer det spørsmål som:Drøfthvilket ansvar og hvilke plikter som er tillagt AFA og eventuelle reaksjoner omdisse ikke blir fulgt.
Hvordan kan slike temaer drøftes og være åpne for diskusjon ?Skal det ikke bare gjøres rede for?
Løst
Er det krav/anbefalt med egen lokal jord i et TN-nett i tilegg til PEN-lederen.
Hørte dette fra en person, der det ble begrunnet med at denne ville sikre for at jordfeilbrytere løser ut hvis det skulle bli brudd i PEN-lederen. Aldri hørt dette før, så er det noen som kan bekrefte/avkrefte?
Løst
Leser på nett om NEK 399 der det står at det skal monteres overspenningsvern i dette utvendige skapet.
Gjelder dette mellomvernet som vanligvis sitter i sikringskapet i boligen eller er det snakk om grovvernet som uansett alltid har vært plassert i inntaket?
NB: Etter å ha lest litt på nett ser jeg at det er stor uenighet om hvor mange forskjellige typer overspenningsvern det er og hvor de er plassert.
Min forståelse er at grovvernet sitter i inntaket(det benyttes ikke alltid grovvern), mellomvernet sitter i eget sikringsskap(krav fra 2010) og finvernet re3tt ved f.eks. PC.Uengiheten rundt overspenningsvernene gjelder i hovedsak mellom- og grovvern. Fint om jeg kunne fått vite om min forståelse stemmer.
Regner også med at NEK 399 kun gjelder ved nybygg eller total rehab av alt det elektriske i boligen?
Løst