Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
forhold mellom beregning og målinger av belysningsstyrke

Hei.

Jeg lurer på hva er forhold mellom beregning og målinger av belysningsstyrke (veg- og gatebelysning). Belysningsstyrkeberegninger har blitt gjort i DiaLux. Hva er toleranse mellom beregningsresultat og målinger? Hvilken forskrift regulerer dette?

Takk på forhand.

Med vennlig hilsen,Nicolay

Spurt ${formatDate(1458486234)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrifter på hvor mange stikk i verkstedhall

Hei, har en verkstedhall med en 30m lang vegg og på den veggen er det bare montert 1 stk stikkontakt, står det beskrevet i noe normer eller regler at det skal være flere.

Takk for svar.

MVH

Per Ove

Spurt ${formatDate(1458627254)}
Løst Løst
Ex
EX D kapsling og nippler

Hei.

Mottok i dag en flowsensor som er satt inn i et EX D hus.

Det er satt i 2 blindnipler som ikke er EX merket i det hele tatt og kabel som går til sensor er satt i med en EX e nippel.

Er dette godkjennt? Eller skal nipler også vøre EX D godkjennt og merket?

Spurt ${formatDate(1458294405)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Question about Iz > I2 in 'Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg'

Hello,

Apologies for writing in English - my Norwegian isn't good enough! Hope it's OK and thanks to anyone who takes the time to read and respond. Respond in Norwegian if you prefer and I can read with the help of google translate, and maybe improve my Norwegian.

I have a question about the wording in 'Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg' of this section...

Ved bruk av PVC-isolert kabel med små tverrsnitt skal vern mot overbelastning velges slik at

- vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger kabelens maksimale strømføringsevne IZ eller

- vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger høyeste prøvestrøm som er benyttet for materiell i kretsen.

Med små tverrsnitt menes tverrsnitt opp til og med 4 mm2. (NEK 400: 433.2)

The first point is very clear - simply Iz > I2, and well covered in NEK 400. Also I've now learned about the Norwegian characteristic low I2 jordfeilautomats that 'help' to comply still with sensible cables and method A.

The second point I dont understand. My attempt to translate would be 'the rating of the material in the circuit must exceed I2'. By 'materiell' can they mean things like the socket outlets and switches, etc? If so then that seems to imply you can not make a 16A circuit with socket outlets, light switches, etc. All the CEE 7/3 'Schukos', light switches, etc I see are rated at 16A, but you would need higher (I2) on a 16A In circuit.

So I guess I interpret something wrong. Appreciated if someone can explain. :)

Thanks

Spurt ${formatDate(1458329591)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forankoblet sikring til kaffemaskin

Hei,

Har en kaffemaskin som for øyeblikket går på en 2/16A sikring.

Vil det være noe problem å koble denne opp på en 2/25A sikring?

Tilførselskabelen til kaffemaskinen er 5*1,5mm.

Merkeskilt på kaffemaskinen:

Spurt ${formatDate(1458403215)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye automater i gammelt sikringskap

HEi.

Har et gammelt hus hvor vi legger opp ekstra kurser, og skapet blir helt fullt slik at vi ikke får satt på ASD-deksler el.l - mao er det ikke noe mer kapsling av sikringene enn slik de normalt er kapslet som produkt. Spørsmålet er - så lenge de øvrige sikringene, UZ-elementer ikke byttes (pga økonomi huseier) er skapet uansett ikke ihht NEk400:2014 mhp kapsling, men nye kurser legges jo opp ihht gjeldene norm idag. Hvor går grensen for at vi evt blir tvunget til å sette inn nytt skap med ihht dagens standard eller kan klare oss med ASD eller litt dårligere? Dette er jo strengt att ikke vedlikehold selv om vi forbedrer anlegget med flere kurser, da vi legger opp ekstra kurser.

Noen som har erfaring med DLE på dette punktet - eller helst har et klart svar begrunnet i NEk400?

Spurt ${formatDate(1458250255)}
Løst Løst
Ex
Standard/Direktiv DoC

Hei

Etter hvert som direktiv og standarder blir revidert og oppdatert, er man da pliktig til å sjekke hvilke forandringer det er i disse, for så å oppdatere sin egen DoC, dersom man tilfredstiller eventuelle forandringer?

Eller er det slik at revideringen aldri har tilbakevirkende kraft, og at det betyr at sålenge DoC på utstyr er i henhold til regelverk som gjaldt da denne ble sammenstilt, så trenger man ikke oppdatere DoC?

Spurt ${formatDate(1458292529)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek 399

Hvor mange rør er det krav til/ behov for mellom TKS og sikringsskap med svakstrømsdel?

Spurt ${formatDate(1458223664)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prioritert strøm

Hei

Prioritert strøm til dørautomatikk/dørpumpe. Betyr dette at vi kan legge en brannhemende kabel til dørpumper, eller må vi i tillegg ha UPS til dette?

brannspesifikasjon står det dette:

"

Dører beregnet for manuell åpning skal kunneåpnes med åpningskraft på maks 20 N.Dette innebærer vanligvis at dører med dørpumpe må ha dørautomatikk.Dørautomatikken skal fungere i den tid nødvendig for redning og rømning(60 min) og må ha prioritert strøm eller UPS."

Spurt ${formatDate(1458230499)}
Løst Løst
Varme arbeider
Feil

You have a lot of troubles about taking the Hot Work kurs on your website,many times it is just stop,also I already got some pictures about wrong answers that you have during the kurs online .I tried to contact you on email or something but this is not possible because you do not have one.How am I suppose to get the kurs when you have so many troubles? For example :on Electrical installations,the extinguishing corect metod on your kurs is :Propane,methane,butane (gases) ????

This is just one of the wrong answers,and I have a lot more .

Spurt ${formatDate(1458243026)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.