Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål vedrørende FEK § 7

Spørsmål vedrørende FEK § 7

FEK § 7 første ledd:

«Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.»

Spm. 1: Tre år relevant praksis, må de tre årene være hos registrert EL.virksomhet eller kan det være som "konsulent" eller annet elektro-tjeneste firma uten installatør, siden «arbeid» omfatter planlegging og prosjektering?

Spm. 2: Kun elektrisk installasjons arbeid / elektriske anlegg som teller?

( NEK 400 / 410 )

Fra veiledning § 1:

«Forskriften bruker begrepet arbeid (... knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Med arbeid menes enhver form for arbeid, slik som planlegging, prosjektering, utførelse, drift, vedlikehold, reparasjon og kontroll. Dersom en bestemmelse i forskriften er ment å kun omfatte én konkret type arbeid, vil dette fremgå av den enkelte bestemmelse.»

Spm. 3: Noen grunn for at de har utelatt order Bygging ?

(De har brukt order Bygging i FEK § 7 andre ledd.)

Spm. 4: Hvis en ansatt innehar det faglige ansvaret ( Tilfredsstiller kravene i FEK § 7 første ledd ) for en bedrifts eget anlegg, kan han da ikke forestå bygging/ny oppføring?

Spurt ${formatDate(1457774065)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Snelle anlegg

Er gamle snelle anlegg som er fortsatt i brukt tillatt brukt

Snelle anlegget er fra ca 1930 og sikring for dette er ved en 10A skrusikring.

Det er flere avganger med kabel på systemet

Spurt ${formatDate(1457598441)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrisk installasjon Sameie

Er det mulig å utføre installasjon i egen bolig ved fagbrev og over 3 års erfaring?. Kan det og utføres mindre installasjoner og vedlikehold til et boligsameie som jeg er en del av, altså fellesområder (gang, uteområde osv).? er dette lovlig?

Spurt ${formatDate(1457613232)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilførsler i bolighus/hytter i grunn under isopor

Heisann

hva tenker dere om og legge tilførsler o.l i grunn under isoporen (innenfor grunnmuren) i enebolig/hytter?

Rørleggerene legger jo avløp/vannrør..

Kan jo legge oppå isopor, men under armering men ofte er det varmekabler/vannbåren varme der

Spurt ${formatDate(1457464502)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Impedansmåling

Hvordan regner man ut forventet kortslutningsimpedans?

F.eks på tamp på 20 m kabel, 1,5 Cu.

Vet av disse for kabelen, men hvordan regner man det ut?

1,5 mm2 Cu --> 12,10 m?/m2,5 mm2 Cu --> 7,41 m?/m4,0 mm2 Cu --> 4,61 m?/m

6,0 mm2 Cu --> 3,08 m?/m

10 mm2 Cu --> 1,83 m?/m

16 mm2 Cu --> 1,15 m?/m

Spurt ${formatDate(1457526689)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valgfri Elektroinstallatør ?

Hvis jeg vil ha utført elektrisk installasjonsarbeid i min bolig, kan jeg da benytte meg av valgfri elektro bedrift som står oppført i Elvirksomhetsregisteret på DSB sine sider og får opp "Utføre elektrisk arbeid hjemme hos deg" selv om de tillhører et annet Ansvarlig DLE enn i det nettet jeg er tilknyttet. ?

Kan alle autoriserte installatører drive installasjon i heile landet, eller må det søkes til DLE i det gjeldende nettselskapet.?

Spurt ${formatDate(1457291646)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bedriftselektriker

Hva har en elektriker ansatt på en produksjonsbedrift lov å gjøre på bedriften der han er ansatt?

Har han lov å endre og utvide det elektriske anlegget eller bare vedlikehold (bytte likt mot likt)?

Spurt ${formatDate(1457379462)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny kurs til stekeovn

Hei.

Kunde har i dag 1stk 25A til stekeovn med platetoop. Beskyttet med Uz elementer, kabel: PN 2x6mm2 og 1x2,5 g/g i 20mm rør.

Kunde skal nå ha separat platetopp og stekeovn.

Trenger derfor 1stk 25A og 1stk 15A.

Tenker å benytte eksisterende føringsrør.

Kan man trekke inn 2stk ekstra PN med 2,5mm2, og benytte eksisterende 2,5 g/g som felles?

Så for å sette begge på hver jordfeilautomat med 30mA?

Max strøm gjennom jordlefer vil jo ikke kunne overskride 60mA.

Tenker selvfølgelig å merke begge ender.

Spurt ${formatDate(1457448798)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gamle forskrifter?

Har noen liggende elektroforskrifter de kunne ha tenkt seg å selge eller kvitte seg med på annen måte? Jeg er på utkikk etter:

NEK Feb 1988

NEK Feb 1991

Nek 400- 1998

Nek 400- 2006

Nek 400- 2010

Og gjerne også Nek 400- 2014

Den som har et eller flere eksemplarer av disse kan ta kontakt på jfredris@online.no

Takker på forhånd

Spurt ${formatDate(1457127200)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til jordfeilovervåking på midlertidig utstyr

Følgende spørsmål er flyttet fra Ex forumet:

Hei

Stilles det krav til jordfeilovervåking lokalt på U99 utstyr i henhold til Norsok Z-015?

U99 enheten er en enkel 230V fordeling med nedstengning styrt av en PLS.

Enheten bruker altså 16A / 230V power fra innretning.

Spurt ${formatDate(1457130801)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.