Var inne og så i http://lovdata.no/forskrift/2013-06-19-739/ der står det ang instalasjon i egen bolig. Jeg jobber i industrien som Elektriker/Automatiker og driver med alt fra pls til opplegging av nye kurser med lys og stikk. Jeg har jobbet i 8 år. Er det ikke da slik at jeg oppfyller kravet til å kunne installere i egen bolig?
Løst
Hvis man trekker om elektrisk anlegg fra 70 tallet fra ujordet til jordet kontakter og bytter sikringsskap blir jo dette i hht ny norm. man benytter kun eksisterende skjultanlegg slik at antall kontakter ikke er ihht nek 2014.Er det godkjent å skrive avvik på dette? Og vil de akseptere det?
Løst
Holder på å bygge om et gardsbruk fra 230V til 400V. I hovedfordelingen i fjøset har alle utgående stigeledninger forankoblet jordfeilbryter. Kablene er PFSP nedgravd i bakken, dvs. ikke dobbeltisolert. Kan jordfeilbryter droppes ved overgang til TN? Den ene underfordelingen er ny, med jordfeilautomater på alle kurser. Ny tilførsel er PFSP. Sliter med plass i tavla og er usikker på kravene.
Løst
Hei!Er det noen av dere som har erfaringer med snøsmelteautomatikk som virker godt? Jeg har ikke noe annet å støtte meg på enn leverandører som sier at deres produkt er det ypperste, men jeg har jo sett en del slike anlegg som ikke virker så bra.Er forholdsvis stor effekt, ca. 95.000w, så er fordel med en god styring...Skudd fra hofta, men er det noen her som har noen gode erfaringer å dele?
Løst
Er utdannet Ingeniør innen automasjon/prosess. Har jobbet flere år på skip primært med instrument. Hva må til for å ta fagbrev som elektriker Gruppe L?
Løst
Er det lov å montere permanent belysning I et lagertelt som er bygget opp av stillas og dekket med presseninger? Installasjonen er offshore, og har ex armaturer.
Det er idag provisorisk installasjon, som har vært I noen år. Hvor lenge kan vi eventuelt ha en slik provisorisk installasjon? Hva sier regelverket om dette?
Løst
Hei.Holder på å gjennomføre FSE LFS kurs via trainor og får opplyst om følgende:"dersom anlegget det skal arbeides på bare kan få tilført spenning fra 1 side, skal det jordes på denne siden av arbeidsstedet."
Blir dette ett definisjonsspørsmål eller forstår jeg riktig ved følgende påstand:
generator som det skal gjøres innvendig vedlikehold av trenger kun endepunktsjording på tavlesiden da generatoren i seg selv ikke blir sett på som potensiell kilde for spenning(Vi tar utgangspunkt i at driver for generator er blokkert/isolert/låst av). Det må da kun benyttes markeringsjording da arbeidsjord inni selve genratoren er ikke påkrevd.
Stemmer dette?
Mvh tommy
mvh. Tommy
Løst
God dag, jeg har et spørsmål.
Ved meggertesting av et TN-C-S sikringsskap, skal man da først frakoble e-verkets PEN-leder før man utfører målingen?
Eller har ikke dette noe å si for måleresultatet, tenker da på målingene mellom jord og N-leder?
Løst
Hva kreves for å jobbe med vikling av transformatorer og motorer? Er man elektriker så har man mye av det "i blodet" men samtidig mye å sette seg inn i videre. Så hva kreves av omskolering? Hvor i utdanningsprosessen skiller disse fagene lag?
Jeg er utdannet elektriker og har jobbet som det i 11 år nå, men etter å ha lest meg opp på vikling i forbindelse med vikling av gitarpickuper på hobbybasis gjennom årene så virker denne læren som noe jeg kunne arbeidet med. Prinsippene er jo de samme. Elektromagnetisme og elektrofysikken rundt det.Beregne antall turns, tverrsnitt, størrelse på trafokjernen etc.
Løst
Jeg er ingen elektrofagmann, men jeg holder på på hobbybasis med elektronikk og elektrisk utstyr.
Dere fagfolk føler sikkert et like stort behov som meg i å ha tillit til instrumentet deres. Og forutsetningen for det er at du kan stole på at instrumentet ditt måler riktig.
Er det noen firmaer der ute som tar på seg kalibreringsjobber for privatpersoner? De jeg har sett på henvender seg bare til bedrifter med flere titalls instrumenter i en jafs. Jeg har et Fluke multimeter og et eldre ohmmeter jeg bruker. Men som en liten kuriosa på siden. Hva er egentlig kravet til kalibrering av instrumenter? Er et multimeter ute i felten med en elektriker pålagt en fast kalibreringsrutine?