| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Jeg skal optimalisere en enkel nivåreguleringssløyfe. Vi bruker Kongsberg AIM som skjermbildesystem, og regulatoren ligger i dette skjermbildet. Verdien inn på regulatoren er avhengig av hvordan prosessverdien er skalert. Hvis vi f.eks måler temperatur fra 0 til 200°C vil regulatorinngangen få en verdi mellom 0 og 200.
Må man ta hensyn til dette når man regner ut parametre med forskjellige optimaliseringsmetoder?
Og hva skjer hvis man ikke har et måleområde? (man kan måle så høye verdier man vil). I åpensløyfe-metoden trenger man å vite hvor mye regulatorinngangen har endret seg i prosentpoeng av måleområdet. Hvordan finner man verdiene i prosent når man ikke har noen øvre/nedre grense?
Løst
I en del installasjoner fra sen 80-tall og tidlig 90-tall ble det brukt 1,5mm jordleder på 16A kurs med 2,5mm faseleder.
Hvis denne installasjonen oppgraderes med jordfeilautomater på alle kurser vil det da være noe behov for å skifte ut jordleder til 2,5mm for at den skal tilfredstille NEK 400? Med jordfeilautomat vil det jo ikke gå noen stor strøm i jordlederen...
Noen meninger rundt dette?
Løst
Hvilke forskifter, normer og standarder er det hovedsaklig jeg som automatiker trenger å forholde meg til og være klar over offshore?
Løst
Jeg er for tiden arbeidsledig og søker litt rundt etter jobb. Jeg har brevet i elektrikerfaget. Så er det en stilling som er utlyst som togelektriker som virker som en interessant jobb. Men har jeg lov til å innta togelektrikerrollen som vanlig elektriker eller må jeg gå opp til ny fagprøve?
Løst
Et lite bilverksted befinner seg under grunnvannsnivået i grunnen, og bruker strategisk plasserte flottørstyrte lensepumper i sumper koblet mot kloakken for å holde unna vannet som kan piple opp i kjelleren. Blant annet i tavlerommet. Med tanke på jordfeil i disse pumpene, kan man benytte skilletrafo som beskyttelsestiltak og argumentere for at dette er kritiske laster?
Løst
Hei.
Jeg skal oppgradere noe av det elektriske anlegget i huset mitt.
Jobben som skal utføres:
Nytt sikringsskap med nye automatsikringer med jordfeilbryter
4 nye kurser til kjøkken( Ny kurs til: Platetopp, stekeovn, stekeovn, kaffemaskin)Forbruket økes ikke spesielt, men fastmontert utstyr har fått egen kurs
Alt av stikk og brytere byttes
Nye varmekabler på renovert bad (Byttet varmekabler og termostat )
Hverken måler eller OV skal byttes.
Har lest litt rundt angående innmelding av dette til det lokale everket ( Elsikkerhet 63,Fel ) For å være helt sikker på at jeg gjør det etter boka har jeg et spørsmål. Selve sikringsskapet har jeg forstått går under vedlikehold og dermed ikke er meldepliktig, men er det slik at de nye kursene må meldes eller trigges denne meldeplikten ved endring av vern, OV, måler og større endringer?
Mvh
Ole
Løst
Hei! kan være at dette blir feil forum, men prøver:-)
Ved arbeider på maskiner i Norge der maskinleverandør sender personell fra utlandet, så skal de ha gjennomført FSE-kurs. Dette forstår jeg blir eiers ansvar, at dette er utført. Ellers er det jo maskinleverandørens ansvar mtp kvalifikasjonene når det er på deres maskiner. Hvordan håndteres dette vanligvis? Har dere noe bra opplegg for dette?
Ser det kan bli noe problematisk, bl.a at førstehjelp må utføres med praktisk del.
Løst
Vi har en exd kapsling som skal brukes i sone 2. Atex tillater egenerklæring for sone 2 utstyr. Kan vi da resertifisere kaplsing selv, og hva blir evt. Ex kode . Ex nC ?
Løst
Hei.
Jeg lurer på om det finnes spesifikke regler mot klatring i strevestolper der hvor den "hovedstolpen" f.eks har så mange kabler festet at det er vanskelig å klatre e.l. forhold.
Hva praktiseres på dette området?
Løst
iht NEK 400:2014, 820.522.8, er det krav til at ledere skal være flertrådet. Gjelder dette også i boligdelen av foringsflåten?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.