Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 902
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FEK kontroll av andres elektriske anlegg

§9 Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

§6 Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Kan person som oppfyller disse krav både utføre kontroll, og skifte komponenter hos andre. likt med likt. osv

Spurt ${formatDate(1444815182)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimmensjonering utjevningsleder i hht til 544.2.2

I dette kravet står det utjevningsleder skal være Sb>PE/2. Og over 4(2,5) mm2.

Mitt spørsmål er om dette kravet er gjeldene i forhold til minimum beskytelsesleder i hht til Tabell 54B. Dersom en har en større PE leder en dette kan en da gå ned i dimmensjon selvsagt under forutsetning av at den vil tåle de strømmer som kan oppstå i anlegget?

Er det mulig å si noe om argumentasjonen bak dette kravet?

Spurt ${formatDate(1444742075)}
Løst Løst
Ex
Dimensjonering av hovedkabel

Hei

Har en maskin som er godkjent for sone 1. Denne har 6mm2 tilførsel, men maskinen vil aldri trekke mer en 10a.

nå skal den kobles til en 63a stikk.

Er dette da innenfor, med tanke på eventuelt kortslutningstrykk på kursen?

Spurt ${formatDate(1444744484)}
Løst Løst
Automasjon
Aluminiumskabler til elektromotorer

Er det greit å koble aluminiumskabelen direkte i motorhuskoblingen(3x240mm2)? Mener å ha hørt at det skal kun benyttes mangetrådet kobberkabel. Motoren står på vibrasjondempere.

Petter.

Spurt ${formatDate(1444807553)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
nek399 i praksis + diverse TEK10

har noen spørsmål vedrørende NEK399 og utvendig målerskap som eg ønsker å få klarhet i. I følge Renblad 4001 under punkt 8 står det følgende

"8 Krav til kabel, rør og grøft - ved forsyning til tilknytningsskap skal stikkledningskabel være av type TFXP 4x50AL."

Vil dette si att det blir slutt på TFXP 4x25AL som i dag stortsett er standard opp til 63A...? Noen som kan eventuelt begrunne hvorfor?

Videre står det også "ved forsyning av typisk kabelnett skal det ikke forlegges jordledning i stikkeledningsgrøft." Noen som kan begrunner hvorfor, hender i noen tilfeller i praksis att elektrikere kommer for seint på banen til å ligge ringjord i boligens fundament og må dermed gå i grøft - problemsstilling ift det?

Brannvarsling og deteksjonsområde:

I NEK400 2014 er det spesifisert att i bolig skal det monteres minimum 1røykvarsler i nærheten av tørketrommel samt en i hver etg av boligen. Med også henvisning til TEK10.

spørsmål 1: hva er korrekt å gjøre når tørketrommel er plassert på bad (bad/vaskerom i små boliger/leiligheter) plasseres detektor utenfor badedøren?

spørsmål 2: I TEK10 står det att branndetektor skal dekke område oppholdsrom, i praksis vil vell det si samtlige rom, noen som kan tydeliggjøre/definere hva kravet blir? (dersom det er krav??)

- bør/skal det stå detektorer i stue/kjøkken/hall/gang/vaskerom/samtlige soverom ??

Håper på gode svar :)

Spurt ${formatDate(1444677446)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trakt rett inn i bak-kant på sikringsskap

hei!

Er det godtatt å ha trakt for luftspenn rett inn i bak-kant på nytt sikringsskap for å så gå til OV her?

Spurt ${formatDate(1444374222)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei.

Har en fordeling med en 100A automatsikring.

Fra denne sikringen ligger det en PFSP ut til en trafo, for så å gå videre til et kjøleanlegg.

Sånn som jeg forstår forskriftene må denne trafoen/kabelen beskyttes med en JFB.

Har snakket med Schneider, og de foreslo en 100A, 300mA Selektiv JFB.

Vil denne 300mA jfb oppfylle forskriftene, eller trenger jeg en JFB med mindre merkestrøm?

Spurt ${formatDate(1444295917)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Type knivsikring i sikringskillebryter

Hei!

Har en skillebryter som er merket med NH00 sikringer, så altså det produsenten sier som skal brukes, men kan en her bruke NH000 sikringer? eller bryter en da forskriftene siden en går bort fra produsentens spesifikasjon?

evt. hvor finner man den forskriften som sier noe om dette?

takk for svar!

Spurt ${formatDate(1444371518)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6-stikkontakter ved tv

Veit at her er fleire tråder på dette so eg skal vere kort.

Hytta har 3 plasser med tv. to av dei har 6-veis kontakt. den tredje er plasert oppe, ved taket, i eit hjørne på kjøkkenet. Her blir det plasert ein tv og ein tuner. (muligens tv med innebygd tuner.)

Planen er og bruke dobbelboks med 3-veis stikk og antenne\data uttak.

Eg veit det står står blekk på pappir, "6 uttak", men dette burde vere innafor.

Dette er begrunelsen til og ikkje bruke 6 uttak:

Antennepungt på kjøkken

Det er ikkje montert 6 uttak for tv ved dette pungtet. Pungtet er montert som ekstra/reserve pungt og er ikkje hovedplasering for tv. Kunden er/blir informert om at her skal det bare brukes tv utstyr som krever 2 uttak. Eller så må det ettermonteres tilstreklig antall stikkontakter.

Kravet om 6 uttak for tv er for og hindre utbredt bruk av skjøteledninger.

Noen tanker?

Spurt ${formatDate(1444138189)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve - NEK 399-1 versus Luftinntak gammel bolig anno 1985

Heisann folkens. Vet ikke om dette er rett forum for dette spørsmålet, men tar en kjangs da jeg vet dere har masse bra mellom ørene!

Skal opp til fagprøve nå å er ganske usikker på en sak.

Oppgaven jeg har fått utdelt er et TT anlegg med inntak fra luftstrekk i en bolig fra 1985 som skal pusses opp. Jeg har såvidt vært borti tilknytningsskap som var nytt nå i 2015 fra NEK 399-1. Spurte sensor om 399-1 var aktuelt for fagprøven, og han svarte noe a'la "Det er kansje det". Med tanke på at det er luftstrekk og måten "fagprøvebåsen" er satt opp på så skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal ta høyde for dette. Skulle gjerne vist til bilde, men får prøve å forklare: "Luftstrekket" er en skjøtekabel fra ett 3 fase uttak ved båsen. Dette går inn i en servicebryter som står montert på båsen. Ut fra denne bryteren kommer det 3 ledere som går inn i en keramisk inntakstrakt til en mystisk boks inni bod som jeg ikke fikk muligheten til og åpne, men sannsynligvis er det for inntakssikring. Fra denne går det ett rør til tavlen.

Noen som forstår dette? Kan jeg unnvike NEK399-1 med tanke på at det er rehabilitering av ett gammelt anlegg?

Spurt ${formatDate(1444221195)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.