Jeg har observert at det installert mye utstyr med batterier/avbruddsfri strømforsyning (UPS) i overtrykksrom offshore. Slurves det med sikkerheten her?
Løst
Hei.
Kan man sette sikringsholder (glassikring) merket EEx mE inn i koplingsboks merket AEx e uten å resertifisere boks?. Kan ikke finne informasjon om dette i sertifikatet til boks.
Den endelige sertifiseringen skal følge sone 1 krav, det benyttes sandfylt sikring. 5x20mm. "Time lag".
Løst
Hei!
Er det slik at fast installert belysning over servant på baderom må ha topolet bryter selv når det er TN-nett?
Jeg er enig i det på IT-nett, men på TN skal det vel ikke være nødvendig?
Og hva med belysning utendørs?
Løst
Vet du om Norsok har spesielle krav til utstyr med røntgen stråling , som skal være Atex sertifisert og brukt i Sone 1 ?
Løst
Er det noen som vet hvorfor febdok ikke tar hensyn til strømføringskravet I2
eg får godkjent alle sikringer med 16a på 2,5mm2.
Løst
Hei!
Jeg har et spørsmål angående dobbeltisolering. Det er snakk om IT-nett der jeg skal bruke dobbeltisolert kabel frem til jordfeilautomater.
En TFXP er jo en dobbeltisolert kabel. Når kabelen nå kommer inn i sikringsskapet så avmantler man den jo før man har på dobbeltisolerte AL/CU overganger.
Bør man bruke dobbeltisolerende strømpe fra kabelen blir mantlet og frem til AL/CU overgangene? Jeg har alltid forstått det slik at man må dette, men er ikke helt sikker.
Hilsen en med ferskt fagbrev som har jobbet mest med TN-nett og sluppet unna denne problematikken inntil nå :-)
Løst
Hei.
Vi har en Ex-d kapsling der det går inn en profibuskabel igjennom en Ex-d nippel. Nippelen er av typen compound. Profibuskablen går hel igjennom nippelen som om det var en "through gland", compounden er stappet rundt "i hullet" og ikke rundt lederne siden kablen ikke er avmantlet i nippelen. Er dette tillatt?
Har bilder av dette men fant ingen måte å legge de ved.
Setter pris på ett hurtig svar.
Takk for hjelpen.
Løst
Hei. I henhold til NEK 606 4.7 ref IEC 60754-1/2 står det at all kabel offshore skal være av halogenfri type.Hvis kravet skal ha noen hensikt mener jeg at det må gjelde for kabelstripsene også men dette finner jeg forskrifter å henvise til. Er det noen her som kan refere til en paragraf som omhandler også kabelstrips?
Hvis noen har noe som helst info så hadde jeg satt stor pris på det da jeg har en disput med ett skipsverft ang installasjon på ett av våre fartøy.
Løst
Hei
Har et spørsmål om takboks.
Det er blitt montert noen takbokser som koblingsbokser i et skult anlegg. disse er både i tak og på vegg.
Vet at dette kommer til å se stygt ut, siden det bil blindlokk rundt om kring. Men er dette låv?
Det skal ikke monteres lamper her.
Jeg tror dette bør rettes opp, å heller føre alt til veggbokser hvor stikk og brytere skal kobles.
Løst
Hei,
Vi skal til å skaffe oss øreklokker på hjelmene våre som er EX godkjente. Disse har en 3,5mm minijack tilkopling som produsenten kan levere EX godkjente ørepropper til. Dette vil da fungere som dobbelt hørselvern med kommunikasjon på indre del.
Det vi lurer på er om det er mulig å bruke disse øreklokkene som er EX godkjente sammen med en vanlig industriell ørepropp?
Øreklokkene er EX II 2 G EX ib IIC T4 Gb
Øreproppene har samme karakteristikk, men De har individuelle sertifikat.
ATEX sert nr 12ATEX1277 og ATE1351
Tilleggspørsmål, hva er kravet til EX sertifisering med tanke på energi? F.eks armbåndsur og annet elektrisk utstyr med spenning under 3V, er det unnlatt sertifisering?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.