| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei, vanligvis bestiller vi el-tavler fra tavleverksted. Tenkte vi skulle bygge en tavle selv. har vi lov til dette? og må den CE-merkes selv til internt bruk?
Løst
Hei sann, jeg har oppgave innøevering i prosjekt til fordypning og skal bygge en skips tavle ?
Noen som har forslag til Inntakskabel til underfordeler på båt ? og begrunnelse ? finner ingenting i nek 410 om kabel type. bare hva som ikke er låv.... har eg låv til å bruke RK ledere i automasjonsinstalasjon på båt ?
Løst
Jeg driver og ser på leilighet om dagen. og når jeg er rundt og sjekker så finner jeg mye rart. Mange leiligheter er bygget på ca 50 tallet. de har ofte fått rehabilitert sikringsskapet og de har også fått dokumentasjon i mange fall. Det jeg undres over er:
1. det finnes frendeles tøyomspunnet kabel i skapene. Hvordan er dette mulig etter at det er gjort risikovurdering?
2. jeg avdekker ofte at anleggene har feil som feks. at jordete stikk i leilighetene ikke har jordforbindeles. Hvordan er det mulig at man etter å ha risikovurdert før installasjonen, prosjektert, sluttestet og overlevert at disse feilene er der fremdeles?
bransjens 5 sikre er klare og sier bla:
Har du klarlagt at eksisterende anlegg ikke har feil/ mangler som er forskri ftsstridig eller som kan ha innvirkning på nyinstallasjonen?
og videre i 5 sikre:
Er det målt kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser?
veiledningen:
Målingen skal utføres med et måleinstrument som benytter 200 mA målestrøm, og skal utføres på alle kurser, inklusiv avgreninger, utjevninger og forbindelsesledere. Måleresultater skal være i samsvar med ledertverrsnitt og lengde.
Jeg kan nesten ikke se annet i disse sakene at interessen har vært sørst for kundens penger, og at risikovurdering og kundens sikkerhet i risikovurderingssammenheng har vært sekundære.
Har man en sak hos feks. forbrukeråd i saker med tilstand som overom man tar saken der?
Jeg syns faktisk at dette lingner på uforstand hos de som leverer anlegg, og at forståelsen av termen risikovurdering er svak.
Løst
Det skal etableres en jordplate i forbindelse med en mastefotkiosk fra en linje som ikke har gjennomgående jord. En FeAl skal strekkes fra transformatormasten til nærmeste lavspent mast der den skal føres ned med kobber og en jordplate med en rekke spyd skal etableres. Det jeg lurer på er hvordan FeAl'n skal kobles til fra transformatormasten. Skal den føres ned direkte til jordskinnen i nettstasjonen eller skal til den kobles til med klemme direkte fra avlederne/impulsjorden i transformatormasten?
Løst
Hei!
Jeg har fått i oppgave å montere en boss presse på båten min.
Pressen skal presse boss ved hjelp av en motor på 0,25KW 3 fase 230Volt.
Boss pressa skal ha ein varsellampe for når den må tømmas og forigling ved åpning av luke.
Dette er alt jeg vet. Har aldri vert borti dette tidligere å håper på en slaks veiledning her på hvordan jeg går frem. Er ingen expert i relestyringer.
Løst
Hei,
Hva må til for å installere mindre stikkontakter i en leilighet enn nek400 setter som minstekrav?
Mvh
Løst
Hei
Har vært på befaring hos kunde som ønsker å bytte ut innmat i sikringsskapet. Og ønsker å bruke en rehab-ramme for god
avdekking i skapet.
Kunden har et kjøkkenwattmeter montert i skapdøren ettersom
sikringsskapet er montert på kjøkkenet. Ønsker å beholde
eksisterende wattmeter. Mener å ha lest at måleledninger fra
strømtransformatorer skal legges i kortslutningssikker strømpe,
gjelder dette også for eldre strømtransformatorer i boliganlegg?
Bør vel også montere en kapsling på baksiden av wattmeteret på
døren ettersom tilkoblingene er helt åpne?
Løst
Er det noen som har mulighet til å gjennomgå alle utregninger av effekt osv på en stjerne trekant start? Tilført og avgitt.
230/400v
173A/99A
1480 O/min
cos 0,86
n 93%
Løst
I leiligheten min, har jeg funnet ut at det er noen skjulte takpunkt bak himling. Opprinnelig tak er av betong med takbokser av metall. Nå er det lektet ned 10cm med gipshimling og montert 12V downlights.
Spørsmålet mitt er om jeg har noen andre alternativer enn å fjerne alle gipsplatene og montere opp nye?
Jeg har klart å lokalisere takpunktene vha inspeksjonskamera og magnet.
Hva vil regnes som tilgjengelig for vedlikehold/inspeksjon? Er det godt nok å bore et hull i gipshimlingen og feste lokk over? I så fall, hvilke lokk/bokser anbefales?
Elektroinstallatøren jeg brukte i forbindelse med utskifting av sikringsskap mener det vil være ok å plassere en led-downlight under opprinnelige takpunkt, men må det ikke her tas hensyn til korreksjonsfaktor for temperatur?
Løst
Hei
Jeg lurer på om en el installatør er pliktet til å fjerne og rive gammelt eller ubenyttet el installasjon som er berørt eller er konsekvens av ny installasjon? Sier forskrift eller normen noe om dette, eller kan en el installatør la være å fjerne ved å si at dette ikke er medtatt i tilbudet?
På forhånd takk for tilbakemeldingen
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.