Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9655
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg

Hei

Har en del spørsmål angående temaet Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg.
Her kan JA og NEI svar brukes.

Er en montasjeplate i en EXde kapsling en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse?
Eventuelt dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?
Må platen fortsatt ha utjevningsforbindelse, hvis den har meget bra metallisk kontakt til kapsling, og kapslingen allerede har utjevningsforbindelse til struktur/ramme.

Er en Exe kapsling til et EXde panel en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse? Og dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?

Er det nødvendig med utvendig utjevningsforbindelse for en EXde kapsling, hvis alle kapslingers deler har «innvendige» utjevningsforbindelse til PE skinne i Exe delen til kapslingen og PE skinnen er jordet til struktur/ramme?

Skal dør/lokk til Exe del til kapsling som ikke inneholder strømførende komponenter ha utjevningsforbindelse?
Er dør/lokk til en kapsling, av type «Andre ledende deler?
«Andre ledende deler», er det for eksempel, kabelbaner, beskyttelsesdeksler, supportutstyr/del, montasjeplate for utstyr eller instrument i felt..?

MVH Espen

Spurt ${formatDate(1432721820)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Motorvern fra SCR tavle

Hei.
Hvilke normner kan vi støtte oss på når det gjelder krav til motorvern der to motorer (660V DC) er koblet på samme aksel (mud pumper) og styres fra en SCR tavle med DC drives. I dette tilfellet så styres begge motorer til mud pumpen av en felles drive. Er det krav til individuelt vern for hver motor eller er det andre krav som sier noe annet?
Håper på et avklarende svar jeg kan bruke.

Spurt ${formatDate(1432724400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Er ansatt i en større produksjonsbedrift, hvor vi er 4 elektrofagarbeidere på teknisk avdeling. To av oss har teknisk fagskole innen automatisering. Vi jobber med maskiner og automatiserte anlegg i alle størrelser. Alt fra enkel vedlikehold til større ombygginger. Er det krav om at en av oss er faglig ansvarlig? Og må denne personen ha teknisk fagskole?

Spurt ${formatDate(1432644720)}
Løst Løst
Ex
IEC 60079-14 Clause 9.3.10

Eg har ett spørsmål angående installasjonsnormer IEC 60079-14, Clause 9.3.10. I tredje avsnitt står det følgende: ""Where the equipment is portable only glands without X marking shall be used"". Nå har eg sett på de aller fleste (mener eg) gjennomføringene fra de store (CMP, Hawke, Cooper/Capri), men eg finner INGEN gjennomføringer som IKKE har 'X' merking.. Så då blir mitt store spørsmål: Hva gjør jeg dersom eg skal bruke utstyret som portabelt utstyr? Må eg finne enn passene flensmontert konnektor som eg då monterer direkte i applikasjonen eller andre ""lure"" måter man kan for å tilfredsstille disse kravene? Det virker jo litt rart at det ikke finnes ""noen"" gjennomføringer man kan bruke på portabelt utstyr? *Klør seg litt i hodet her*

Spurt ${formatDate(1432713840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning mellom skap NEK399

Hei. Skal det legges egen utjevningsjording mellom utvendig skap og innvendig modulskap, eller holder det med jordingskabel i PFXP?

Spurt ${formatDate(1432190460)}
Løst Løst
Ex
Simple apparatus (passivt utstyr)

Finner i en del eldre innlegg at det ikke er nødvendig med merking av ""simple apparatus"", kun nødvendig å merke koblingsbokser med ""inneholder egensikre kretser"" og at kabel merkes med lys blå krymp i hver ende eller lys blå kabel (så sant at ikke denne fargen benyttes i andre sammenhenger i anlegget).

Krav til merking av Simple apparatus er vel nå endret i 60079-14 (2014)
16.4 Simple apparatus
""Simple apparatus is independent of the equipment protection level. Simple apparatus shall be
clearly identifiable by durable labelling.
Labelling for simple apparatus may be by any party, including the manufacturer or installer,
and may be by any designation marking or code preferred for the installation such that it is
clearly identifiable as simple apparatus.""

Vil det være nok å merke simple apparatus med en label ""Simple apparatus"" (uten krav til farge på tekst eller label) eller vil det være riktigere å bruke samme label som vi benytter på koblingsbokser med IS krets (Blå label med hvit tekst) ""Inneholder egensikre kretster""?

Spurt ${formatDate(1432197180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hovedjord mikrokraftverk

Dette kraftverket er eksisterende, men mangler jordelektrode.
Kraftverket har trafo 230/690 V, 100kVA.
Kabelen fra trafo til turbingenerator er 800m lang. TFXP 4G95 AL.
Samla effekt på tre turbiner er 60kW. Generatorspenning 690V. Asynkron generatorer.

Blir feilsløyfa her når elektroden er gravd ned likt som i et IT nett, avhengig av kapasitansen i utgående kabler? Kan ein dimensjonere med Idmax = 0,5mA * 100kVA = 50mA



Everkets forankobla matetrafo er på 100kVA. Det er et IT nett.

Spurt ${formatDate(1432363380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjengetype i nyere elko takbokser

Hei. Er det M4 gjenger i nyere takbokser? Jeg ble litt usikker (skal ut og handle en neve skruer før jeg drar hjem imorgen.)

Jeg skal komplettere nytrekt anlegg, men forrige eier har ikke tatt vare på originalskruene.

Spurt ${formatDate(1432109820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmotstand

Forskriftskravet til isolasjonsmotstand er jo 1 Mohm, men jeg lurer på om dette gjelder for hver enkelt kurs eller hele instalasjonen. Dersom man megger en hel industriinstalasjon vil man kunne få mindre en dette og være innenfor kravene? Jeg mener å ha lest dette et sted, men klarer i kke å finne det igjen.

Spurt ${formatDate(1432633320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør maritime

Hei,

Ved nybygging og installasjon om bord på skip er FEK gjeldende? Tenker da på §2. Virkeområde, Forskriften gjelder heller ikke for:
c) drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.

Videre, fra ELSIKKERHET NR. 86 (01/2015):
Regelen er nå at den relevante praksisen på minst 3 år skal opparbeides etter endt utdanning jfr. FEK §7 første ledd, men med en overgangsordning jfr. FEK § 25 andre ledd til senest 31.12.2016.

Dette betyr at kandidater som omfattes av overgangsordningen fremdeles vil kunne fremstille seg til Elektroinstallatørprøven direkte etter endt utdanning.Meningen med endringen om at relevant praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning er at kandidatene skal få relevant praksis på et ingeniør- og
saksbehandlernivå, i motsetning til et montørnivå slik dagens regelverk gir åpning for i en overgangsordning.

Kan dette tolkes som at en person som oppnår påkrevd praksis innen 31.12.2016, og har ingeniørhøyskole innen elektro, tilfredsstiller kravene for å søke seg til installatørprøven?

Spurt ${formatDate(1432068120)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.