| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1571 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9668 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 220 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,
1. En eksisterende multicore kabel offshore som tidligere ble benyttet for egensikre kretser skal nå benyttes for NON-IS kretser (hele kabel). Den er terminert i Marshalling kabinett der det er det idag kun er egensikre kretser, og vi ønsker ikke å flytte den (kabel lengde, etc). Iht. IEC 60079-14,12.2.3 kan eg ha denne kabelen terminert i dette kabinett så lenge eg oppfyller kravene om avstand mellom IS/NON-IS kretser(50mm). Kabel screen vil bli flyttet fra IS til IE jord, og rekkeklemmer vil bli byttet ut fra farge blå til brun. Men for offshore er det IEC 61892-7 som er gjeldende og ikke IEC 60079-14 (land anlegg)? IEC 61892-7 sier ikke noe om dette med terminering av egensikre kretser og avstand mellom IS/NON-IS. Så mitt spørsmål er, kan eg benytte IEC 60079-14,kapittel 12.2.3, som begrunnelse for løsning beskrevet over?
2. Multicore kabel beskrevet har i tillegg farge blå som benyttes for å identifisere egensikre kretser. Når kabel nå skal benyttes for NON-IS kretser, burde den ha farge grå. Men å skifte ut denne kabel er noe vi ønsker å unngå, men istedenfor merke den med «grå». IEC 60079-14, 12.2.2.6 sier at vist man benytter blå kabel til IS kretser skal slike kabler ikke benyttes til andre kretser - men denne normen gjelder jo ikke offhore. Har ikke funnet noe angående dette i IEC 61892-7. Så mitt spørsmål er, kan eg gjenbruke denne blå kabel for NON-IS kretser og merke den med grå krympestrømpe? Kabel bør/må merkes ved hver gjennomføring, er dette noe krav om dette?
Takker for all hjelp.
Mvh.
Håvard
Løst
Hei.
Jeg holder nå på med et hus som straks skal ferdigstilles. Det er utført risikovurdering med kunde og det bare noen små arbeider før sluttkontrollen.
Jeg ga på vegne av min leder et tilbud om en ekstra kurs til en utvendig bod, og en ny kurs til utvendig stikk 316. De hadde fått et bedre tilbud fra en lokal elektriker. Da jeg har godt kjennskap til hvem dette er har jeg veldig liten lyst til at jeg skal ha noen garanti for det som er utført i sikringsskapet etter at de har vært der etter at jeg har overlevert anlegget. Jeg nektet byggherren å la de slippe til før jeg var ferdig med mitt anlegg. Har jeg lov til det??
Kan jeg skrive i samsvarserklæringen at garanti gjelder såfremt det ikke utføres endringer på anlegget? (vet jo ikke hva galt de andre kan finne på.
Løst
Jeg sitter å leser i normguiden 2014, side 62. Her refereres det til bl.annet NEK 400-5-531.2.3.4.3
Jeg finner ikke dette pkt i NEK'n. Er det noen som vet hva den riktige henvisningen er?
Løst
Hei! Jeg lurte på en ting angående nedtrapping av tversnitt, hører mye forskjellige teorier og påstander rundt dette.
La oss si jeg legger opp en 15 A med en 2,5mm2 til stikk kontakter i et bygg, så går jeg ut fra kabelstrekket med tilførsel til nødlys, der jeg går ned til 1,5mm2.
Er dette lov?
Blir litt samme med montasje av lys i bolig, der man trapper ned til PLS kabel til spotter, og kursen er i utganspunktet 15A og forsyner alt mulig i rommet.
Hva er riktig her?
Løst
Hei. Vil det være nødvendig med jordfeilbryter til et 25kW varmebatteri?
Løst
For kunde planlegger vi installasjon av en elektrokjel på 250kW. Vi henter strøm fra hovedtavlen som har en 400A effektbryter i reserve. Tavlen har spenningssystem TN-C-S. Kjelen har tilkobling for L1 L2 L3. Spørsmålet vårt er følgende: Stilles det krav til en eller annen form for jordfeilvern/bryter på denne kjelen?
Løst
Hei.
Jeg vet at utstyr i ex områder skal være ATEX godkjent, men stilles det noe krav til type kabler som kan benyttes i ex områder. Kan det f.eks brukes IFSI eller PFXP kabel i disse områdene.
Løst
I følge bolignormen er maks 30 mA utløserstrøm et krav på alle forbrukerkurser.
Vi har en kurs til en varmepumpe som løser ut straks pumpen slås på. Dette er vanlig for denne pumpen sier leverandøren.
Slik jeg ser det har vi 2 valg:
-Finne en JFB med tidsforsinkelse og annen karakteristikk.
-Sette inn en vanlig elementautomat og skrive avik fra normen.
Noen innspill?
Løst
Hei,
I følge NEK 400 434.2.1 kan man redusere tverrsnitt på forsyninskabel etter kortsluttningsvern når visse parametere er oppfulgt, men det spesifiseres at dette ikke er gjeldende for eksplosjonsfarlig områder.
Jeg har ikke klart å finne noe som beskriver reduskjson av tverrsnitt i NEK 420 eller NORSOK E-001, har IEC standarden noe om dette?
Tenker da for eksempel på at man ønsker å forsyne en koblingsboks med større tverrsnitt enn forgreniningene ut av boksen i sone 1.
Løst
Hei!
Som tavlebygger stilles det ingen formelle krav til kvalifikasjoner annet enn tilstrekkelig kompetanse. Mitt dilemma er
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.