Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Reduksjonsfaktor

Er det noe reduksjonsfaktor på strømføringsevnen på en kabel forlagt i hjørnet mellom tak og vegg?

Spurt ${formatDate(1394177700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AUS arbeid kvalifikasjon

Er det krav til at begge montørene har AUS utdanning for å jobbe AUS, eller er det nok at en av de har det?

Tenker da ved AUS arbeid i hs-mast, der man uansett skal være to personer.

Spurt ${formatDate(1394011140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lyssignaler

Jeg lurer på angående lyssignal av form for varselsignaler hva det er krav til av farger da ""FOR 1994-10-06 nr 972: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen/"" er opphevet fra 06.okt.1994, ihht. Lovdata.

Det jeg har funnet er denne setningen: Krav om farger og sikkerhetssignaler i andre forskrifter
gjelder.

Hvilke andre forskrifter er det snakk om?

Spurt ${formatDate(1394013240)}
Løst Løst
Ex
Vedlikehold iht. IEC 60079-17

Iht. IEC 60079-17 står det definert typer/grader av inspeksjon, frekvensen av disse inspeksjonene samt inspeksjonslister for vedlikehold for de respektive Ex kodene.

Dersom en produsent lister opp for sine Ex i og Ex d produkter at ""produktet er vedlikeholdsfritt"" og ingen vedlikehold trenger å utføres, hva skal man da forholde seg til? Skal man høre på produsenten og det som er listet opp i brukermanualen (altså ingen vedlikehold) eller skal man alltid følge anvisningene i IEC/EN standarder? Har det noe å si for utfallet om produktet er sertifisert etter IEC standarder kontra EN standarder om man skal følge IEC eller EN 60079-17? Og til slutt, har det noe å si dersom installasjonen er i Norge kontra feks. Malaysia, eller Nederland for den saks skyld?

Mvh


Eric

Spurt ${formatDate(1393946940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak

Jeg har et naust hvor det gamle el-anlegget har vært dødt ca 30år.
Derfor skal nå alt byttes ut så det tilfredsstiller dagens krav.

Kommer nytt luftstrekk inn i møne. Her blir det felles kortslutnings- og overbelastningsvern 3/50A. Så går det 3x16mm til fordelingskap med måler. Må det være noen hovedsikring i det skapet eller holder det med jordfeilautomatene til kursene (og overspenningsvern)?

Spurt ${formatDate(1393947660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvor stor lekkasjestrøm

Har et større TT 230v anl med hoved effektbryter på 1600A. Skal justere dette og etterkommende vernene med tanke på jordfeil. Lurte på hvor mye lekkasje strøm en må regene med i slike anlegg og hvor mye jordfeilmodulen på hovedbryter kan justeres til for å unnga utkoplinger. Dette er et omsorgssenter for eldre.

Takker for innlegg =)

Spurt ${formatDate(1393918980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsvern på luftstrekk

Er det tillatt å gå med kabel fra inntak til fordelingsskap uten å kortslutningsssikre ved inntaket, når det står kortslutningsvern i stolpe?

Spurt ${formatDate(1393931940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningssikker forlegning

Er dobbeltisolert kabel godkjent som kortslutningssikker forlegning?

Spurt ${formatDate(1393932120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel temperatur

Hei,
Dette er vel litt utenfor forskrifter, men håper allikevel på litt hjelp.
Når man dimensjonerer kabler ønsker man jo bla å sørge for at denne er tilstrekkelig beskyttet mot oppvarming.
En PVC kabel har vel en max temperatur grense på 70grader C.
De fleste modeller for å beregne kabler på tar vel utgangspunkt i denne maksgrensen; men hva om man ønsker å ha kontroll på leder temperaturen?
For eksempel dersom jeg ønsker at en kabel ved maks last ikke skal være varmere enn 50grader C - hvordan bør jeg gå frem for å beregne dette?

Alternativt, hvordan kan jeg finne leder temperatur i en kabel vha omgivelsestemperatur, tverrsnitt, type kabel og strømtrekk etc?

Spurt ${formatDate(1393843920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjonsrett kabelanlegg 75kv-550kv

Hei.
Jeg og en kollega vurderer og starte et selskap som skal montere kabelanlegg på høyere spenninger 75-550kv.
Vi har til 20 år erfaring med slike anlegg.
Jeg har fagbrev som energimontør og min kollega har fagbrev fra Sverige som elektriker og kurs innen høyspent anlegg.

Er det noen muligheter for oss og søke om installasjons rett hos DSB eller er vi avhengig av å ta Teknisk fagskole og installasjonsprøven?

Mvh
Tommy

Spurt ${formatDate(1393875180)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.