| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Finnes det godkjente løsninger for fremføring av 400V 5-ledersystem som EX-luftledninger?
EX finnes jo ikke som 5-leder, og det er vel krav om at beskyttelseslederen skal ligge i kabelen.
Løst
Noen som har erfaring med eller vet noe om hva som kreves av dokumentert tilleggskompetanse for å legge stikkledning for e-verk som outsourer denne delen av driften.
Noen som har erfaringer om hvordan dette funger i praksis for installatørene?
Løst
Noen som har lest denne artikkelen fra aftenposten? :
http://www.aftenposten.no/bolig/Se-hva-de-fant-i-den-strokne-leiligheten-til-over-8-millioner-7332076.html#.UnE9EhCAdFV
Dette kan det jo ikke være fagfolk som har gjort, men feilprosenten på nybygg blant aut.firmaer er også stigende, hva sier dere om dette?
Løst
Hei,
Jeg jobber i et firma som leverer mobile løsninger (containere). Gjelder kravet på lik linje med vanlig elektriske installasjoner en godkjenning av ansvarlig installatør ?
Det er i prinsippet et pluggbart utsyr. Kunden som bruker produktet plugger til en apparat kontakt for å strømsette containeren.
Kan det da defineres som en maskin?
Løst
Hei.
Vi har en mekanisk ventilblokk som vi har godtatt å få levert i svart stål. Dette skal males ihht standard, men det betyr at det mekaniske atex merkeskiltet blir uleselig.
Hvordan festes slike skilt for å hindre overmaling, eller evt andre løsninger som gjør at vi ikke mister atex sertifiseringen før utstyret er installert :)
Løst
Kan ein koble oppvaskmaskin på ein komfyrkontakt 20A.
Løst
Prøvd og sett etter dette i Nek-400 2010.
Det skal brukes RK-Kabel i en koblingstavle.
Hva sier reglene med endeavslutning?
Vet det skal brukes nite siden det er mangeleder, men kan man bruke loddebad?
Det er snakk om 0,5-2,5mm2 kabel.
Da avmantler man, dypper enden i flussbad og holde i ett bad med loddetinn til det har sugd seg skikkelig inn og blir til 1 fast leder.
Løst
For noen uker siden satt jeg inn ny REHAB sikringsskap hos kunde, og nesten før jeg fikk gjort meg ferdig gikk sikringen på koketoppen. Koketoppen gikk også med feilmelding og to plater sluttet å fungere. Feilsøket kursen og fant ingen feil (ca 230V som det skal være).
Siden dette er komisikringer slik at evt jordfeil ikke skal være noe tema. Åpnet opp platetopp og fant at deler av kretskort var svidd (gitt brudd)
Kunden kjøpte ny koketopp og tenkte at problemet var løst inntil jeg nylig fikk beskjed av kunde at den nye koketoppen også begynner å fjuske.
Dette er 400 TN anlegg 1-fas
Noen som har vært borti noe lignende?
(hjelp)
Takker for alle svar og tilbakemeldinger.
Løst
Hei, eldre ceag armatur har utvendig batteri, hva er det som gjør at dette ikke kortsluttes når kabelen til batteriet blir kuttet? Armaturen lyser etter at kursen er lagt ut, dvs at det er spenning på batteriet.
Løst
Har vert borti et firma som driver med inspeksjon av tanker/beholdere som er gassfylte. ( kun gass, ikke oksygen).
Utstyret de da kommer med er ikke EX merket i hele tatt.
Dette begrunner de med at det ikke er krav til dette når det er så høy gassblanding at det ikke kan antenne.
Utstyret er avslått når det slippes ned i tanken, tanken er nedkjølt og mediet derfor flytende. Tanken har kun et meget lavt overtrykk.
Skjermene og kontrollutstyret de bruker er også non EX, dette trekker de noen meter bort fra åpningen og annser det da til å være ok.
Syntes denne teorien virker noe tynn og syntes utstyret burde ha EX sertifisering.
Stemmer dette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.