| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei,jeg har noen spm anngående oppgradering av sikringskap.
Jeg har 6 kurser med hovedsikringer.ingen jordfeilsbryter.
Jeg tenker å bytte ut skru sikringene til automat kombi sikringer med jordfeilsbryter. Er det anbefalt å ha jordfeilsautomater på alle kursene selv om de ikke innholder jording? (Soverom,gang,stue)
Sikringene jeg har idag er 4x16A, 1x25A og 35A
Kan jeg bruke C automat på alt ?
Trenger jeg overspenningsvern også når jeg først er igang ?
Løst
Er det lov å skru fast kabelkanal i garasje å legge all PR i denne. Er opplegg i en betonggarasje, sparer mye tid da en slipper å klamre alle PR på vegg mot å legge dem løst i en kabelkanal med lokk(er relativt stort opplegg)
Løst
Hei, lurer på kapslingsgrad på lampe i taket på vaskerom, er det spesielle krav her? Generelt lurer jeg på kravene, er det IP21 på ""vanlige"" rom og IP44 på badet? Er det i så fall IP44 også på vaskerom? Utrolig vanskelig å finne info om dette...
På forhånd tusen takk:)
Løst
Hva er minste tillatte tverrsnitt på PEN leder?
Løst
I et kjølerom så skal en tilførsel til nytt kjøleaggregat legges opp.
Så da går diskusjonen mellom meg og kollegaene om hva vi skal bruke som korreksjonsfaktor. Dette er tilførselen til et sekundæraggregat som skal slå inn og ""hjelpe"" hovedaggregatet om det kreves lavere temperaturer enn hovedaggregatet orker. Siden kuldetapet er veldig stort når folk går inn og ut av rommet.
Så belastningen vil foregå ved -10 grader og nedover.
Med andre ord så vil denne kabelen bli belastet kun når det er -10 eller kaldere, slik PLS'en er programmert.
Kan man bruke korreksjonsfaktorer som faktisk øker ledeevnen på kabelen?
Man vil jo øke strømføringsevnen når det alltid vil være så kaldt når kabelen brukes.
Eller må vi bruke vanlig 20 plussgrader i vår utregning?
Noe spesifikasjoner på aggregatet har vi ikke da kunden ikke har bestemt seg for hvilken modell de ønsker.
Jeg har aldri vært borti tilfeller der en kabel kun skal belastes i minusgrader, så det er derfor jeg spør
Løst
Noen som vet grunner til at 1p kort. strøm min. ofte er større enn 3p maks?
Løst
Hvorfor skal Ia være mindre enn 8 og In større en 3 på en Ex e motor?
Løst
Jeg holder på å bygge meg hus og er godkjent installatør i egen bolig. Rørlegger har nå montert jordmuffe på avløp. Denne har en 2m RK 16mm2 leder fastmontert. Hva er vanlig praksis meg tilkobling til jordskinne? Ser for meg to alternativ.
1. Trekke leder opp i nærmeste vegg og sette opp en boks for så å trekke en PN6 til tavle, eller
2. Legge et 16mm rør i grunnen og skjøte en PN6 inn på 16mm2 RK med en presshylse.
Råd mottas med takk!
Løst
Hva er beste metode når 2 anlegg forsynes fra samme kabel, f.eks bolig med utleiedel. Er felles OV plassert i boligens skap, splitt til leilighet med separat OV plassert i leilighet den beste løsning?
Koblingsstykke på inntaket er vel ikke aktuelt lenger.
Forutsetter at netteiers vern ute står for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabel.
Løst
Hvor langt fra dusj må en IP44 stikkontakt for vaskemaskin være på et bad fra 1985?
Hvilket regelverk gjelder?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.