Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Referanseinstalasjonsmetode for kabel i rør på bakken

Hei

Klarer ikke å finne denne installasjonsmetoden i tabell 52A.
Noen som kan hjelpe meg med hva jeg skal bruke?

Spurt ${formatDate(1380555060)}
Løst Løst
Ex
Exe skap

Må alle komponenter i et Ex e Skap være Ex sertefiserte?
Selv om EX e skapet har sertefikat på dette? Er det noe unntak?

Spurt ${formatDate(1380094620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruksanvsining for elektriskinstallasjon

Hei

Noen som kjenner til en side der jeg kan finne en mal for en bruksanvisning for den elektriske installasjonen i en bolig?

fant denne: http://www.dyrhovd.no/files/Generell+brukerveiledning+for+boliginstallasjoner.pdf


men synest den ble litt for generell.

Spurt ${formatDate(1380274260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelsesrør for kabler

Vi har fått tilbakemelding på at vi har brukt K-rør som beskyttelsesrør, dette skal brukes og BL mener at dette ikke er godt nok. Kontrakten beskriver ikke hva et beskyttelsesrør er i denne sammenhengen.

Beskyttelsesrøret skal brukes på landvirksomhet.

Kan K-rør regnes som et beskyttelsesrør innomhus?

Spurt ${formatDate(1380025980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningskarakteristikk for OV

Hva er kortslutningskarakteristikken for et overbelastningsvern fks type PLSM OV.
Finner det ingensteder!

Spurt ${formatDate(1380052980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomeiring av vannrør pga pot.forskjell?

Hei.

Vi har et tilfelle som går ut på følgende:
I en bolig kommer vannet inn gjennom hovedledning i plast og frem til hovedstoppekran(messing), denne med normal utjevning til hovedjordskinne.
Herfra går det plastrør frem til varmtvannsbereder. Fra varmtvannsbereder og til vannfordelingsskap går det kobberrør til fordelerstokk som er av messing, og videre ut i anlegget som plastrør.

Her har vi en morsom sak som går på at kobberrøret mellom bereder og vannfordelingsskap er eiret i stykker med mange små hull, og rørlegger mente det kunne være ""noe med jordingen"" da han hadde vært bort i tilfellet før.

Jeg må si at jeg er svært usikker på dette, men kobberrøret fra bereder har nok jordpotensiale som kommer fra berederens stikkontakt.

Om dette er tilfelle, vil det da være nok å legge en utjevning mellom hovedstoppekran og vannfordelingsskap, eller evt. flytte denne utjevningen i sin helhet til vannfordelingsskap?

Og kan det i det hele tatt være pga potensialforskjeller at denne skaden har oppstått? huset er knappe 5 år gammelt.

Spurt ${formatDate(1380049200)}
Løst Løst
Ex
Exi, kabler og tilhørende utstyr

Er på et landanlegg hvor det meste av Exi-utstyr har fått ettermontert plugger for hurtigkobling av utstyr. Om transmitter tar kvelden er det enkelt for operatør å skifte denne uten å måtte tilkalle instrumenttekniker e.l.

Holder på med en nøye gjennomgang av utstyret og lurer i den forbindelse på hvilke krav som blir stilt til slikt tilhørende utstyr. Siden det er Exi er det vel ikke krav til Ex-merking, men skal det fremlegges dokumentasjon på at pluggene ikke kan lagre noe form for energi eller kan man gå ut i fra det med tanke på hvilket utstyr som gjelder?
En annen ting er skjermen i kabelen, her er jo skjermen avsluttet i pluggen og vil derfor ikke bli ført inn i instrumentet, er det en god nok avslutning?

Spurt ${formatDate(1380017580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fundamentjording

Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.

Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.

Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.

Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?

Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?

Spurt ${formatDate(1379945100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utkoblingstid i sekunder, utregning.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:

Icn?Ik3pmax=6kA?10kA

? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.

? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A

? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA

? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=

k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s

28000²

? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er

ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.

Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.

Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795

Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?

Spurt ${formatDate(1379955660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Brannskille mellom leiligheter

Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?

Spurt ${formatDate(1379964600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.