Hei
Klarer ikke å finne denne installasjonsmetoden i tabell 52A.
Noen som kan hjelpe meg med hva jeg skal bruke?
Løst
Må alle komponenter i et Ex e Skap være Ex sertefiserte?
Selv om EX e skapet har sertefikat på dette? Er det noe unntak?
Løst
Hei
Noen som kjenner til en side der jeg kan finne en mal for en bruksanvisning for den elektriske installasjonen i en bolig?
fant denne: http://www.dyrhovd.no/files/Generell+brukerveiledning+for+boliginstallasjoner.pdf
men synest den ble litt for generell.
Løst
Vi har fått tilbakemelding på at vi har brukt K-rør som beskyttelsesrør, dette skal brukes og BL mener at dette ikke er godt nok. Kontrakten beskriver ikke hva et beskyttelsesrør er i denne sammenhengen.
Beskyttelsesrøret skal brukes på landvirksomhet.
Kan K-rør regnes som et beskyttelsesrør innomhus?
Løst
Hva er kortslutningskarakteristikken for et overbelastningsvern fks type PLSM OV.
Finner det ingensteder!
Løst
Hei.
Vi har et tilfelle som går ut på følgende:
I en bolig kommer vannet inn gjennom hovedledning i plast og frem til hovedstoppekran(messing), denne med normal utjevning til hovedjordskinne.
Herfra går det plastrør frem til varmtvannsbereder. Fra varmtvannsbereder og til vannfordelingsskap går det kobberrør til fordelerstokk som er av messing, og videre ut i anlegget som plastrør.
Her har vi en morsom sak som går på at kobberrøret mellom bereder og vannfordelingsskap er eiret i stykker med mange små hull, og rørlegger mente det kunne være ""noe med jordingen"" da han hadde vært bort i tilfellet før.
Jeg må si at jeg er svært usikker på dette, men kobberrøret fra bereder har nok jordpotensiale som kommer fra berederens stikkontakt.
Om dette er tilfelle, vil det da være nok å legge en utjevning mellom hovedstoppekran og vannfordelingsskap, eller evt. flytte denne utjevningen i sin helhet til vannfordelingsskap?
Og kan det i det hele tatt være pga potensialforskjeller at denne skaden har oppstått? huset er knappe 5 år gammelt.
Løst
Er på et landanlegg hvor det meste av Exi-utstyr har fått ettermontert plugger for hurtigkobling av utstyr. Om transmitter tar kvelden er det enkelt for operatør å skifte denne uten å måtte tilkalle instrumenttekniker e.l.
Holder på med en nøye gjennomgang av utstyret og lurer i den forbindelse på hvilke krav som blir stilt til slikt tilhørende utstyr. Siden det er Exi er det vel ikke krav til Ex-merking, men skal det fremlegges dokumentasjon på at pluggene ikke kan lagre noe form for energi eller kan man gå ut i fra det med tanke på hvilket utstyr som gjelder?
En annen ting er skjermen i kabelen, her er jo skjermen avsluttet i pluggen og vil derfor ikke bli ført inn i instrumentet, er det en god nok avslutning?
Løst
Jeg holder på å jobbe med et jordingsanlegg til et nybygg på 500m2 hvor entreprenør skal sette opp fundamentpunkter i betong om litt.
Jeg har planlagt å legge ringjord rundt bygget men spørsmålet mitt er hva jeg gjør med disse betongfundamentene.
Ifølge bygg entreprenør vil det ikke bli sammenhengene armering mellom disse og betong gulv samt at det blir montert en stålramme rundt bygget hvor stålkonstruksjonene reises.
Er det tilstrekkelig med ringjording og utgjevningsforbindelse til stålbygget?
Eller må også hvert av betongfundamentene tilknyttes jordingsanlegget?
Løst
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>> Utdrag Fra en annen utregning <<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kontrollere vernets bryteevne for PKPM B10/2/30mA:
Icn?Ik3pmax=6kA?10kA
? Da dette er TN finner vi Ikmin og Ikmax ved bruk av Eurotester.
? Kontrollere at Ikmin> I5= Målt> 100A
? Kontrollere at Ikmax < Icn= Målt < 10kA
? Dokumentere krav til utkoblingstid NEK § 434.5.2:t=
k²xS²/I²=115²x1,5mm²=4,76s
28000²
? Vernet garanterer utkobling ved 0,1s og beskyttelsen av kabelen er
ivaretatt da krav iht. 434.5.2= 4,76s
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Forstår ikke hvordan denne utregningen foregår.
Bruker f.eks denne kalkulatoren:
http://www.online-calculator.com/scientific-calculator/
Opphøyd i bruker jeg X^2 på kalkulatoren.
Når jeg regner blir det 115^2 = 13225
x 1.5^2 = 2.25
/ 28000^2 = 784000000
= 0.00003795
Uansett hvor mange varianter jeg forsøker blir det aldri riktig.
Og hvordan finner man 18000^2 i det hele tatt?
Løst
Hei!
Skal legge 2stk 16mm trekkerør gjennom leiligheter.
Brannskillet er EI-30. Må det på spesielle rørmansjetter, eller holder det å branntette med fugemasse rundt hvert rør?
Løst