Hei!
I 61892 del 2 står følgjande:
10.4.12 Protection for heat tracing systems
The cable or tape units shall be supplied from (an) isolating transformer(s) with secondary
circuit neutral earthed and having a secondary voltage not exceeding 254 V.
I del 7 for Ex-område står det derimot dette:
b) in an IT system, an insulation monitoring device shall be used to disconnect the supply
whenever the insulation resistance is not greater than 50 ? per volt of rated voltage.
Utelukkar ikkje del 2 forsyning frå IT-system ettersom trafoen må jordas på sekundærsida? Er det nokon som kjenner bakgrunnen for det som står i del 2?, eg veit det er nytt av året. Eg innser at ein kan styre jordfeilstraumen betre i eit TN-system, men kva med utstyr som ein vil ha varmekabel til i ein nødsituasjon?
Løst
Lite spørsmål
Med referanse til ex sertfikat-.
Når det står maksimalt generert tempratur 85 grader (kabelskjøtsett1)
maksimalt genertert temprsatur 135 grader (kabelskjøtsett2)
Kan en bruke kabel sett 2 der en skulle brukt kabelsett 1?
Dette er bedre?
Løst
Er norske fagbrev gyldige i andre land? Eksempelvis EU land.
Jeg tenkte å kanskje flytte til Spania i et år og jobbe der.
Jeg vet at mange av sertifikatene mine på kran, lift, truck, varme arbeider og sånt også er gyldige i EU land.
Er det slik at fagbrevene våre automatisk også er godkjent?
Løst
Skal det være to polet brudd på lys i et 400v TN CS anlegg
Løst
ved totalrenovering av et eldre hus, altså inntaket er det samme men alt elektrsik inni er nytt, kan man gå ut ifra gamle normer eller må man følge nye nek 400 2010?
Løst
Noen her som tenker seg opp til installatørprøven i høst? Evt. noen som vet om det eksisterer et forum for de som skal ta prøven i høst?
Løst
Finnes det krav til at flammespalter må sjekkes?
Rotork skriver følgende:
There should be no need to grease the flame paths as the units are sealed for life.
Spørsmål 2:
Hva slags krav stilles til smøremidlet som benyttes på flammespaltene, husker dette var tema for mange år siden, men i dag virker det som alt mulig rart blir brukt.
Knut Olaussen
Løst
Va er den rette måtten å regne ut OV vern i et 400 volts anlegg 400v TN CS
Løst
Hei.
Jeg lurer på hvilke typer vern det finnes, hvilken funksjonalitet de har, og hva slags måleprinsipp de benytter.
Følgende vern har jeg oversikt over:
Kortsluttningsvern
Overbelastningsvern
(Automatsikringer og smeltesikringer)
Jordfeilvern
(Sammenligner inn og ut)
Derimot har jeg ikke oversikten over:
-Overstrømsvern
-Overspenningsvern
-Fasevern
og eventuelle andre vern som ikke er nevt ovenfor.
Håper noen kan hjelpe meg med dette.
Mvh
Atle-A.
Løst
Hva er et spenningsfall? Hva vil det si? Er dette noe vi ønsker eller ikke?
Hva kan skje?
Løst