| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hepp,
Skal opp i fagprøven til våren i regi av fylkeskommunen ettersom flere av oss stod uten lærlingplass.
Sitter her med gamle eksamensoppgaver innenfor automasjon for å gjøre meg klar og fordype meg mer.
Og i en av oppgavene sliter jeg litt med å velge hvilken nivåmåle-metode som burde benyttes.
Situasjonsbeskrivelse:
""Det skal monteres en ny tank som skal inneholde en blanding av forskjellige væsker.
Egenvekten av væskeblandingen i tanken kan variere og den kan være sterkt etsende. Det er
svært viktig å måle nivået i den nye tanken.""
Arbeidsoppdrag 1:
""Det skal monteres opp og settes i drift en nivåmåling i den nye tanken. (...)
Du står fritt til å velge utstyr som passer for oppgaven.""
- Den første tanken som slo meg var at DP-cellen kanskje skulle elimineres i fall den etsende væsken trakk seg inn i røret og ødela utstyret.
- Boblerørsmetoden virker komplisert og gammeldags(?) for en så liten oppgave. Mye ekstraustyr.
- Står noe om kapasitiv nivåmåling i min bok, men det er dårlig forklart.
Kom gjerne med flere ideer eller gode forklaringer. Setter pris på all hjelp! :-)
http://www.udir.no/Upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Programfag_yrkesfag/V11/AUT4003_automatiker_V11.pdf
Løst
Hei. I forbindelse med at jeg vil ha en ekstra stikkontakt til PC ved balkongdøren hjemme i stua så er nærmeste tilførsel på andre siden av veggen inne på kjøkkenet. Stua har ujordede kontakter og kjøkkenet er selvsagt jordet.
Kan jeg gå gjennom veggen med kabelen og bruke stikkontakten på kjøkkenet som tilførselspunkt og la PE være ubenyttet? Altså at kjøkkenkursen også er tilførsel til en ujordet kontakt på andre siden av veggen.
Det er en god del år siden jeg jobbet som elektriker, så jeg er kanskje litt rusten. Og det er litt derfor jeg spør. :)
Løst
Har en Exe boks som er beregnet for innføring av motorkabler i bakplate. Dette utføres ved at man skrur boksen til motor med godkjent pakning.
Motoren vi har er ikke beregnet for dette med er samme type motor bare en eldre utgave.
Hvis man da sveiser igjen hullet i bakplate og setter inn Exe nippler for kabler hva må da til for å resertifisere boksen?
Løst
Forskriftene sier at motorvern og motor type Exe skal serfifisers sammen og t/e tiden bestemmes, er det noen som kjenner til hvordan dette stiller seg om man har motorfullvern? altså temperaturføler i viklingen og hvordan stilles dette inn?
Løst
Hei!
Jeg har en kunde som ønsker golv-varme i et badegolv han skal rehabilitere, da han har golv-belegg uten golv-varme pr.dags dato.
Hva vil være den mest økonomiske måten å få golv-varme på?
Løst
Hva står Ez og Er for.
Skulle gjerne hatt litt mere konkret svar enn det jeg trur det er, altså: % av nominell strøm på f.eks. trafo for å finne startstrøm eller no sånt.
Løst
Hva er avgjørende for berøringsspenningen?
Løst
Premisser:
- Installasjon galvanisk tilknyttet allment IT-fordelingsnett
- Hovedkurs, eller forbrukerkurs større enn 32A
Problemstilling:
Hvilke krav stilles til utkobling av 1.jordfeil hvis beskyttelsestiltak beskrevet i NEK400-4-411:2010 skal benyttes?
(Jeg kan ikke finne dette spesifisert i 411.3.2)
Løst
Hei
Er det lov og lodde/utføre reperasjoner på EEx ia IIC T5 kretser uten og være godkjent Ex verksted.
Lurer også på om det er lov og bytte ett batteri som er loddet på en printplate i en Exd kapsling
Løst
Hei
Jeg har tatt et FSE kurs nå og her derfor kikket litt nærmere i lover og forskrifter og har derfor et spørsmål jeg håper noen kan svare på.
Jeg arbeider i dag som Driftsingeniør innen Navigasjon i Avinor.
Jeg er utdannet Avionikker og har fagbrev (Radioavionikker), dette fagbrevet er slik jeg ser det å anse under gruppen elektrofagarbeider.
I forskriftene om krav for elektrofagfolk (veiledning) $11 står det at den som er elektrofagarbeider og som har kompetanse i henhold til $13 kan utføre installasjon i eget bolig.
I $ 13 står det igjen at elektrofagarbeider som har utdanning i et fag vil kunne utføre selvstendig arbeid på elektriske anlegg innenfor beslektede fagområder dersom vedkommende kan dokumentere relevant tilleggskompetanse.
Jeg har i min grunnutdannelse som avionikker Grunnkurs elektro og har også Vk1 elektronikk, VK1 Avionikk og VK2 Avionikk. Jeg har 2 år i lære i avionikk fag, og 4,5 år praksis som fagarbeider og seinere teknikker i Braathens. I grunn utdannelsen fra skolen ligger installasjon som en del av den praktiske og teoretiske opplæringen og jeg har karakter i dette faget. Jeg har i tillegg arbeidet 1 år i en bedrift som bygget tavler med svak og sterkstrøms koblinger. Har kurs fra Trainor i EX og EXi, og nå FSE
Er dette å anse som nok relevant kompetanse for at jeg kan foreta elektroinstallasjon i min egen bolig?
Eller kan jeg bare skifte kontakter og brytere i henhold til $14?
Hilsen
Trond Sommerstad
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.