Hei!
Vi har fått inn en del maskiner med div styreskap som står inne i tørt rent produksjonsrom.
Hvordan er det med jording av dette? hvert skap har jo tilførselskabel 3x400V+N+J.
Skal det jordes med 10 eller 16 kvadrat separat mellom skap maskiner/skinner kabelbroer osv osv osv...
Her er det jo maskindirektivet som gjelder. og ikke NEK 400 såvidt jeg skjønner i denne jungelen av forskrifter og normer som slår hverandre ned.
Jeg lastet ned maskindirektivet fra nettet, men der stod det bare om noe lys på en gravemaskin og lastebiler, bare svada hele greiene.
Takker for alle svar...
Var det feil maskindirektiv?? hvordan
Løst
Lurer på en hendvisning eller om det bare kan bli forklart om hvor mange punker det er lov til og ha på en kurs i forhold til det at det nå har blitt krav om såppas mange stikk i de forskjellige delene av en bolig.
Blir vel litt mye, hvis man for eksempel har et stort kjøkken og da legge opp masse stikk hvis man har masse elektrisk utstyr, og da sette opp all ""stikk kjøkken"" på en kurs.
Løst
Ser i NEK400:2010 530.3.2/3.3 at det er krav til topolt brudd på flerfase kruser, med unntak av kontakter som kun er beregnet for N-leder hvor kontakten kan sluttes før og brytes etter de øvrige kontaktene. og at det ikke skal være enpolet koblingsapparater i enfase og flerfase kurser.
Hva menes med flerfase kruser? er dette trefase kurser der alle ledere utenom N-leder skal brytes?
Og er det nå pålagt at alle brytere,dimmere osv skal være topolt brudd på? Eller kan en fortsatt bruke enpolt bryter som før?
Løst
Vi har nå fått installert en ny stor forbruker/HPU unit på 660VAC som er fødet direkte fra 660VAC hovedtavle.
Dette er på en flyterigg.
I tavla er montert ny hovedbryter type ABB Emax for HPU.
Hovedbryter kan ikke sveives ut da den er boltet direkte fast i tavla.
Er det ikke et regelkrav at man skal kunne sveive ut 660VAC tavlebryter og således fysisk isolere forbruker (HPU) fra tavlen under arbeid ute i anlegget?
Om kontaktsettene har f.eks brent seg fast vil det fortsatt være spenning ut til forbruker etter det jeg kan se.
Løst
Hei jobber med en installatør prøve fra 2008.
Spørsmålene mitt er følgende. jeg skal forskyne utakts stolper til en campingplass Anlegget er ett IT nett tilkoblet alment nett. Kan jeg si at camping plassen er særdeles mye besøkt hele året. Og at de derfor er avhengig god driftsikkerhet.
Kan jeg da legge pfsp som tilførsel kabel til utaksstolpene
utelate bruk av jfb
benytte jordfeil varsling
forutsett at jeg dokumenterer utkobling ved andre jordfeil, tilfredstillende overgangsressistans til jord, at anlegget er omfattet av en internkontroll. Med instruks vedrørende oppfølging og håndtering av jordfeil =?
eller må dette utføres med dobbelst isolert kabel ? og kapsling med utført som tilsvarende klasse 2 =?
Løst
Jeg lurer på hvordan forskriftene stiller seg til å ha flere 690 V kurser skjøtet videre i ett koblingsskap.
Dette gjelder en offshoreinstallasjon i norskehavet.
Kursene er tiltenkt adskilt med grupperte rekkeklemmer med beskyttelsesdeksel utenpå, én rekkeklemmegruppe per kurs. For hver 690 V kabel er det også en 230 V kabel som også er i samme gruppering. Alt skal merkes med spenningsnivå og kursmerking.
Det jeg har kommet fram til er at det går bra så lenge IP2X eller IPXXB er oppfylt, men leser også en begrensing på 500 V.
Stemmer dette?
Løst
Det står i flere produktbeskrivelser til diverse gassmålere at ATEX direktivet stiller krav til daglig funksjonstest av bærbare gassmålere. Er det noen her som kan svare på hvor man finner dette kravet?
Løst
HEI!
I forbindelse med store frekvensomformere prates det om 12 eller 24 pulslikerettere for å redusere overharmoniske strømmer på nettet.
Spørsmål: jeg har et prosjekt med å frekvensstyre en 250kW skruekompressor. tilførsel er 400V 3 fase.
Kan jeg sette inn en 12 eller 24 puls likeretter enhet i mellom tilførsel og frekvensomformer?? har jeg forstått riktig da?
Løst
Jeg er elektrofagkyndig men har ikke gjort dette før (automatiker).
Skal legge varmekabel på badet mitt. Armeringsnettet skal da jordes. Armeringsnettet er 5 mm tykt. Regner med at utjevningforbindelsen må være 2,5mm"" selv ved 10 A kurs ?
Hvordan jorder man armeringsnettet ? Tenker på selve utførelsen. Abiko/presshylse eller hva ?
Håper noen kan svare meg denne helgen.
Løst
Vi har en tavle på verkstedet.
Hovedbryteren er på 1000A og så er det et del 250A og 125 resten er 16A og 10A.
Får en insruert person betjene alle sikringen inne i denne tavla? eller kun de på 10 og 16A.
Står det noe sted hva en instruert person kan få lov til å betjene av sikringstørrelser??
Løst