Lurer på om det er lov til til å laske mellom kabelbroer med 6mm2 g/g? Jeg mener at det ikke er lov, da man må ha en gjennomgående g/g på kabelbroen fra hovedjord, som laskes ned på hver kabelbro. Se nek 543.2.3
Løst
Bestilte ut høyspent spennnigstestere til plattformen. Er vant til at spenningsindikatorene er sertifisert og stemplet med spenningsområde de er godkjent for, dvs f.eks 2,4-11kV. Da vi fikk ut de nye står disse stemplet 2,4kV. Jeg leser dette som at dette øvre spenningsgrense og dermed ubrukelige for vårt bruk.
Skal ta kontakt med produsent angående dette, men hvor kan vi finne kravene til merking på dette utstyret?
Løst
Hei
Lurte på om det var lovlig å bruke en Pfsp kabel 4x2,5+j til to ulike kurser. Det er fra tidligere lagt en kabel som nevnt tidliger ut til en garasje. Så er det ønske fra kunde å ha en 16A sikring til garasje. Men så er det ønske om å kjøre utelys på garasje med annen lysstyring i huset. Der det er en egen 16A kurs for alt utelys. Er det da mulig å bruke kabelen til to ulike kurser å bare bruke felles jord på de?
Løst
Fungerer overspenninmgsvern/finvern fra clas ohlson som man plugger i stikkontakten? må man ja ein jordet kontakt for at den skal virke? er det andre leverandører enn clas ohlson med høyere troverdighet som leverer dette. eller kan man stole på at det man kjøper der er bra greier?
Løst
hvordan regner man KVA når det er snakk i 400v`anlegg?
Om det er oppgitt tilgjengelig effekt 10KVA, vil det si 10KW eller er det mer?
Løst
Som jeg har fått med meg så er en ny forskrift like rundt hjørnet som skal erstatte FKE.
Hvordan vil den nye forskriften ta for seg eksempelvis installasjon på eget anlegg for en montør? Vil denne retten forsvinne etterhvert?
Løst
-Må det utsedes nytt setifikat når men setter en EXE boks og en EXI enhet inn i en stål kapsling med IP 66.
- Om nei- er det noen krav til merking utenpå kapsling.
- Om JA må det utstedes et nytt sertifikat med alle EX komponenter og IP 66 kapsl
Løst
Hei.
Har 2 stk 16A (jordfeilautomater) kurser. I disse har jeg tilkoblet en forsterker i hver stikkontakt til Stereoanlegget.
Da jeg måler chassis-chassis måler jeg 25V AC, Hvor mye skal til for at kursen/e faktisk ryker?? Da med at jeg tar mellom chassis chassis.
Stemmer det ikke at så lenge en har 2 forskjellige kurser her ville:
(Trekk på L1 på Kurs1 og L2 på Kurs2, mao. skeivtrekk som ville trippa jordfeilbryterne)?
Løst
HEI!
har en 250kW 3fase asynkronmotor med store vibrasjoner i. når motoren går på 1400 omdr. uten elektrisk tilkobling går den bra uten vibrasjoner. Når det er tilkoblet spenning og den går på 1400 omdr. så vibrerer det i den.
Er det noen som vet hvordan man kan finne ut om det er noe galt med det elektriske på motoren?? kan det være brudd i en eller flere rotorstaver?? hvordan finner man ut at rotorburviklingen er i orden??
Løst
Hva er det som gir ett rom definisjonen høyspent rom?
F eks. vil ett rom med en høyspent transformator IP31 beskyttet med en ytterligere vegg av gitter å dør kunne defineres som ett høyspent rom?
Dersom man nå ønsker å installere en kapslet høyspent bryter i dette rommet. Bryteren skal kun fungere som en skillebryter, og vil da evt. ikke bli plassert i samme ormåde som høyspent transformator, men i samme rommet. Hva vil skje da?
Løst