Ex

Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx

Ex grunnleggende

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at du kan foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte. Les mer.

Ex
Pressurized system

We are currently working on a project where a room containing non-EX equipment is installed in hazardous zone 2. This room is protected (made safe) by a pressurization system, type Pc according to IEC-60079-13. In order to mark the notation Pc and reference to IEC on the room, would it require a 3rd party approval or can NOV self-declare this by making a declaration of conformity?

Spurt ${formatDate(1655370352)}
Løst Løst
Ex
Z-015 CE merking

Hei

Hvilke krav er det til CE-merking og hvordan skal det dokumenteres? Er det nok med at alt er CE merket og at det står i Samsvarerklæringen?

Spurt ${formatDate(1654763679)}
Løst Løst
Ex
Ex - kompetanse

Hei,

Er blitt sendt på en jobb for å installere stikkontakter i en EX-sone.

Jeg har ikke EX-kompetanse og firmaet jeg jobber for er ikke registrert i DSB sitt register for arbeid i EX-soner.

Stikkontakter som skal monteres er EX-godkjent, utstyret kunden skal koble til er ikke EX-godkjent.

Tror installatøren vår ser på dette som en vanlig installasjon. Jeg ser det slik at utstyret kan flyttes ut av rommet og mener rommet da ikke automatisk blir et EX-rom igjen.

Utstyret vi monterer er fortsatt ikke montert av personer med kompetanse på EX-soner eller av et firma med dette som registrert anleggstype hos DSB.

FEK §3

FEK §5

FEK §6

Om utstyret kunden vår har satt opp på rommet fjernes, må rommet reklassifiseres av personell med kompetanse på EX-intstallasjoner?

Spurt ${formatDate(1654332381)}
Løst Løst
Ex
UL godkjenning for sammenstilling av elektrisk utstyr som skal leveres til US

Hei, vi er system byggere av analyseutstyr og bygger for det meste systemer sammensatt av CE godkjent utstyr.

Vi ønsker å kunne levere utstyr til US markedet og har forstått at det da kreves en UL-godkjenning av vår produksjonsenhet (som ligger i Sverige) før vi kan sammenstille UL godkjent utstyr som skal leveres på US markedet. Kan noen hjelpe å redegjøre for hvilke krav som ligger til grunn for en slik godkjenning og hva som skal til for å få en slik godkjenning?

Spurt ${formatDate(1654172658)}
Løst Løst
Ex
Fylling av støpemasse i gjennomføring til Ex d kobligsboks.

Hei

Har et spørsmål angående støpemassen som kan benyttes i støpt kabelgjennomføring til Ex d boks. Vi skal bytte en tennpluggkabel og må i forbindelse med dette ta ut den gamle støpemassen og fylle gjennomføringen på ny. Kabelen har armering på utsiden og plugg i begge ender, som gjør at vanlig nippel ikke er et alternativ.Da lurer jeg på, hvilken type støpemasse kan vi bruke for å fylle denne gjennomføringen?Mvh.Johan Eriksen

Spurt ${formatDate(1653286911)}
Løst Løst
Ex
IEC 60079-32, Clause 13

God dag, Jeg leser om jording og bonding i IEC 60079-32. Det henvises til Clause 13 flere steder, men jeg finner ikke denne Clause 13. Er det noen av dere som kan gi meg et hint?

Spurt ${formatDate(1652163565)}
Løst Løst
Ex
Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?

Er det å legge inn knivkontakter på EX-I/egnesikkert utstyr å regne som varmt arbeid klasse B:

"Hot work class B in classified areas is classified as:

Work with equipment that constitutes a potential ignition source and that in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source which may ignite an explosive atmosphere, i.e. equipment that does not have a sufficient surface temperature and/or does not give off sparks, an open flame or electric arc, or in any other way release sufficient energy to ignite an explosive atmosphere or flammable liquid during normal use, but which when used incorrectly or in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source."

Spurt ${formatDate(1651480444)}
Løst Løst
Ex
Kan en transmitter i sikkersone ses på som en barriere for et temp.element i sone 2?

Hei,

Jeg har kommet over en case der en temp.transmitter (Rosemount 644) er montert i sikkersone. Temp.elementet der i mot står i sone 2. Det er montert en barriere mellom transmitteren og elementet. Transmitteren vil begrenser hva som leveres til elementet. Verdiene levert av transmitteren er sammenlignet med Atex verdiene til elementet under.

Kan jeg bruke transmitteren som barriere her, slik at jeg kan fjerne barrieren som står der i dag?

Element Transmitter

15V > 13,6V

20mA > 18mA

500mW > 61mW

0nF < 0,074nF

0nH < 100mH

Spurt ${formatDate(1649145277)}
Løst Løst
Ex
EXi kalkulasjoner

Hei

Jeg har en Namur inngangskort fra Siemens med følgende data:

Sensor er plassert i IIA, T3, sone 1

Planen var å bruke C0=26microF og Lo=400mH

Jeg lurer på hvilken betydning det som står under "In addition" får og når det eventuelt skal benyttes i beregningene

Mvh Jørn

Spurt ${formatDate(1648212597)}
Løst Løst
Ex
EX/Atex

Er mye forskjellig merking på luftpumper og haskelpumper i forbindelse med godkjent ATEX merking

Luftstyrt utstyr som er Ex-merket, hvordan skal denne merkingen være? Må det være merket «ATEX» for å være ATEX godkjent? For jeg ser at IECEX og ATEX har en standard for merking av utstyr, men at det også finnes en egen ATEX merking.

Og da er jeg usikker på hva som gjelder for ATEX utstyr.

Har også funnet en Haskelpumpe, der jeg ikke kan finne noe sted for utjevning, Skal de pumpene utjevnes til jord?

Litt vanskelig å få forklart dette, men håper dere kan hjelpe til med å få en litt mer forståelse over hva som må til for at luftdrevne komponenter skal være ATEX godkjent og om alt atex skal være bonding og ha egen jording.

Spurt ${formatDate(1647939776)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.