Påstand fremsatt i forbindelse med diskusjonen om testing av polymerisolert varmekabel(Heat Trace tape) og ulike test-spenningsnivå 1000V versus 2500V, sitat:
"Det er betydelig arbeids besparende å bruke 1 kV i stedet for 2,5 kV, og ikke minst betydelig lettere tilgang på personell. Dette fordi med 1 kV kan vi benytte vanlige elektrikere med gruppe L sertifikat og vanlig nivå 2 Arbeidstillatelse. Så snart vi går over 1 kV trer Høyspent-forskriftene inn og vi må ha elektrikere med høyspent sertifikat samt at arbeidet må planlegges og gjennomføres under AT nivå 1".
Mine spørsmål angående kvalifikasjonskrav for personells som skal utføre testing:
1. Er påstand over korrekt - dvs.er det krav til å bruke elektrikere med høyspenningssertifikat for å utøre en IR test (megger test) med 2500V DC for å teste varmekabel?
2. Er det tilstrekkelig med Gruppe L kvalifikasjon for å utføre IR test av varmekabel med 2500V DC?
3. Kan en automatiker, telemontør eller andre "EIT" fagpersoner som har fått intern opplæring, utføre IR test av varmekabel med 2500V DC?
Andre tilfeller der tilsvarende diskusjon rundt kvalifikasjonskrav ofte dukker opp er i forbindelse med sammenstilling av feks HV-tavler på site der det kommer personell fra tavleprodusentc (ofte fra utlandet) og bistår eller utfører sammenstilling. Tavlemontører fra taleverandør utfører da ofte "highpot test" av tavla som en del av sluttdokumentasjonen. I slike tilfeller kan vi gjerne snakke om høyere testspenninger 20kV (både AC/DC) eller mer, varighet på test ofte på 5 minutt).
5. Er det da krav til at personell (tavlemontør) som utfører highpot test har høyspenningssertifikat for å utføre en slik test? Eller er det tilstrekkelig at de har dokumentert intern opplæring i firma de kommer fra?
6. Dersom intern opplæring i firma de kommer fra er tilstrekkelig, hvilket format kreves på dokumentasjon fra firma de kommer fra?
Løst
Hei.
Er anbefalt minste tillatte tversnitt på lokal utjevningsforbindelse mellom apparater og ledende del(er) 6mm2?
Gjelder apparater som har bolt i chassis som er beregnet for dette, tiltenkt for å sikre funksjonalitet på produktet, og ikke nødvendigvis personbeskyttelse.
Jordleder kan i disse tilfeller på enkelte steder være ubeskyttet.
Produsent sier aldri noe om tverrsnitt.
Løst
Hei vi har felles trafo for all IT- forsyning på anlegget vårt. Vi har avlesning av jordfeil med ein Bender Jordfeilovervaking
Det hender det blir stående jordfeil på anlegget 220 v. fase jord.
Har fått spørsmål frå verneombud om faremomentet med ein stående jordfeil. Dette inntil vi på teknisk får fase den ut.
Har dere eit godt svar på dette...?
Løst
Hei,
Dersom det skal legges en beskyttelsesleder som har til formål å samle utjevningsforbindelser i en installasjon, hvordan skal denne dimensjoneres i et TN-system? Denne legges på kabelbro, og vil ha stor utstrekning.
Skal denne dimensjoneres etter formel i NEK 400 543.1.2 (S=sqrt(I^2*t)/k)?
Hvor skal man da hente Ijf fra, skal det være fra sekundærside transformator, eller største feilstrøm for utgående kurser fra hovedtavle, og hva er evt. grunnen til at man skal bruke denne feilstrømmen?
Løst
Hei,
Ifm med installasjon av lader for Elbil tenkte jeg samtidig å oppgradere sikringsskap med nye jordfeilautomater, OV\KV. Overspenningsvern kommer jo som et krav. Tidligere eier har på et tidspunkt byttet til automatsikringer, men forankoblet jordfeilbryter og skrusikringer på OV er av en eller annen grunn beholdt.
Selve kursen til elbilladeren er tenkt plassert i ny underfordeling i garasjen. Frittstående garasje.
Jeg hadde tatt utgangspunkt i at jeg hadde IT-nett, men fikk nå oppgitt 230V TN fra nettselskapet. Da ble jeg med en gang litt usikker på type\krav overspenningsvern og om kanskje det er andre feller jeg kan tenkes å gå i her?
Jeg vil for åpenhetens skyld legge til at det er noen år siden jeg jobbet med boliginstallasjoner...
Løst
Hei Har et spørsmål I Fek, paragraf 7 står det følgende: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.Mitt spørsmål er da følgende: En fagskoletekniker med fagbrev som elektriker (lavspent) som er godkjent elektroinstallatør og tilfredsstiller krav relevant høyspentpraksis etter endt skolegang og avlagt installatørprøve, men ikke har fagbrev i høyspentfaget. Vil han da tross manglende fagbrev innenfor høyspentfaget kunne bli faglig ansvarlig for høyspentanlegg? ,,,, står jo at de med "kun"Teknisk Fagskole skal ha relevant fagbrev,,,-elektrikerfagbrev å regne som relevant ift høyspentfaget? Finnes det noen uttalelser/ tolkninger fra Dsb om dette?
Løst
Jeg har en pågående diskusjon med samboer. Vi bruker nesten ikke varmekablene i gulvet på badet. Men jeg pleier å slå det på på full guffe ca en gang i måneden i et døgns tid. Mens han slår dem av igjen før det rekker å bli særlig lunk siden han mener det er unødvendig. Hva er rett her? Bør man slå på varmekablene i blant når man ellers ikke bruker dem for å tørke støpen, eller tåler dagens gulv slik bruk uten varme?Badet er fra 2015.
Løst
Ser at de fleste jordfeilautomatene har en bryteevne på 10kA opp til 20A sikringer.
Men de som er 25A og oppover har bare 6kA.
Hva er grunnen til dette..?
Løst
Transformator (11/6,6kV).
I "Declaration of Conformity" sertifikat er det listet at transformator skal oppfylle krav i henhold til:
IEC 60076-1: 2011 Power transformers ? General
IEC 60076-11: 2004 Power transformers ? Dry-Type Transformers
I NEK440 Tabell 1 er minsteavstand fase-jord for innendørs installasjon oppgitt til 60mm, ned til og med 3,6kV nivå. Det står ingenting om minimumsavstand i IEC 60076-1/-11.
På 6.6kV på sekundærside er avstand mellom fase-jord maks 55mm (mulig ned mot 50mm når deksel blir montert tilbake).
Spørsmål: Kanminimumsavstand på 50-55mm likevel være godkjent dersom:
Leverandør har utsted "Declaration of Conformity" sertifikat? (Og at jeg da må anta at de har en typegodkjeninng/test som tilsier at denne avstanden er ok).
Eller vil det uansett om de fremskaffes en testrapport ikke være i henhold til NEK440 Tabell1 og dermed ikke være godkjent ?
(Om ikke akkseptabelt må jordingskuler montert på faseskinner re-lokaliseres/eventuelt kobberskinner må bygges om).
Løst
Jeg skal installere et offgrid (hytte uten tilkoblet strøm fra offentlig nett) anlegg bestående av solceller, inverter, batterier og aggregat. Skal batteriene eks minus, jordes som beskrevet i 303.2.4.2 figur 3t? Inverter og aggregat er koblet til PE som vist på 303.2.1.2.
Løst