Kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap), åpen i bunn

Jeg har et spørsmål ang. kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap).Tavlene er montert på en gitterbru over en innvendig hall, ca. 12m over gulv.Det jeg reagerer på er at disse er åpne i bunnen da disse kun står på en gitterbru.Hva tenker dere om dette med tanke på ytre påvirkninger, berøring (ved arbeid i f.eks. lift under) og brann? Er dette et avvik? Gjerne med henvisninger til norm/forskrift.Anlegget er fra ca. 2006.

Spurt ${formatDate(1601562913)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måleromkobling

Hi er det noe krav som sier at spenninglegere MÅ gå gjennom måletrafo eller MÅ IKKE? Hvor står det? Jeg bare har funnet at:

"For spenningskretsen anvendes det 1,5 mm2 flertrådet (PN eller tilsvarende) ledning.

Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/nett - transformatorkrets."

Spurt ${formatDate(1601541905)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Har køpt färdig slang med 3+ 1,5 kvadrat

Hei jag undrar , om jag kan køra 13amp 1,5 kvadrat og bara ha BEL på den kursen ,,eller skall jag gå ner till 10amp ,,,

nästa fråga kan man ha på stikkuttag bara 13amp 1,5 kvadrat om man kør bara tex radio - TV - data - gulvbel - mobiladare

stikkuttag før tex Elvärme 5+ 2,5 kvadrat 16amp

og alla dom kurserna går till samma rum

Spurt ${formatDate(1601536378)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utleier ansvar for internkontroll

Hei,

Lurte på hvem som har ansvaret for el-anlegg som disponeres av en leietaker?

Internkontroll må vel leietaker utføre uansett?

Må utleier utføre internkontroll på el-anlegg leietakere disponerer, eller er det kun leietaker som disponerer anlegget?

Om el-tilsynet finner avvik på en kontroll, er det leietaker eller utleier som får pålegg om utbedring?

Utgangspunktet er profesjonelle utleiere som leier ut til bedrifter.

Var på et kurs en gang og ble forvirret....

Spurt ${formatDate(1601491346)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjonsmetode A1 og A2

Jeg har et spørsmål ang installasjonsmetode A1 og A2, installasjonsrør/kabel i termisk isolert vegg.

Tabell 52A-2, side 164 NEK400:2018. A1 og A2 refererer til a) og c). I a) står følgende: "indre overflate av veggen har en termisk konduktans ikke under 10 W/m^2xK."

TEK 17 har minimumskrav på ? 0,22 W/m^2xK for yttervegg. Innervegger blir lydisolert så jeg antar at u-verdi er ca den samme som for yttervegg. Dette er mye lavere enn 10 W/m^2xK.

NEK 400 veiledning 3 i 823.431.4.1: «dette kravet vil også ivareta de situasjoner hvor ledningssystemet over korte avstander (?1m) blir fullsteding omsluttet av termisk isolasjon.»

Betyr dette at installasjonsmetode A1 og A2 ikke kan brukes hvis u-verdien på veggen er bedre 10 W/m^2xK og hvis avstanden er lengre enn 1 meter?

Spurt ${formatDate(1601376238)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Berekninger - TN-S 400V - sløyfeimpedans

Hei, lurer litt på ha som er krav til berekninger på TN-S anlegg forsynt fra egen trafo i industri.

Med tanke på dokumentasjon av nytt anlegg.

Det eg veit fra før.

Koordinering mellom kabel og vern.

Spenningsfall

Jordfeil

Berekne at kursen slår ut tidsnok. Da må man vite sløyfeimpedansen.

Viktig. Hvordan måler eg sløyfeimpedansen? med eurotester?

Spurt ${formatDate(1601332700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Forsterket beskyttelsesjordleder med strømmer over 10mA

NEK400:2018 kap. 543.7 stiller krav til forsterket beskyttelsesleder i tilfeller der strømmer i beskyttelsesleder overstiger 10mA. Dersom forbrukerutstyret har en ekstra klemme for tilkobling av en 2. beskyttelsesleder åpnes det for at det kan benyttes en 2. beskyttelsesleder med samme tverrsnitt som kreves for beskyttelse ved feil.

Som et eksempel skal det tilkobles et forbrukerutstyr som har 16A foranliggende vern og forventet strømmer i beskyttelsesleder over 10mA, kabler forlegges i innstøpte rør. Betyr det at 2. beskyttelsesleder kan være 2,5mm², tilsvarende faseledere? Hva er hensikten med 2.beskyttelsesleder dersom den kan dimensjoneres slik at den får samme tverrsnitt som 1. beskyttelsesleder?

Spurt ${formatDate(1601283729)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Pr i vegg

Det er lov å forlenge PR gjennom Trevegg? Eller er det krav til å bruke rør?

Spurt ${formatDate(1601232535)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Finnes det noen retningslinjer og veiledninger ved arbeid på tavler der hendelsesenergien er over 40 cal/cm2?

Vi har beregninger som viser nivå opp mot 80-100 cal i tavler fra 80-tallet. Vet ikke hvordan det er med lysbuetesting, men de er langt svakere konstruert enn nye tavler.

Jeg kjenner til PPE-klassifiseringen, men det stopper litt opp ved 40 cal. I tillegg er jeg veldig usikker på hvordan en skal risikovurdere tavler der energien er så høy. Dette gjelder både utvendig betjening av skillebrytere og effektbrytere (lukket dør), og starterskuffer som en må åpne døren for å få ut.

Arbeidsgiver har gitt oss en del verneutstyr, men maks det tåler er rundt 40 cal. Vi får beskjed om å kle på oss så mye som mulig ved betjening. Jeg synes ikke det er godt nok, men skulle gjerne hatt noe å argumentere med.

Har prøvd å finne noe om dette på internett, men det var ikke så lett.

Spurt ${formatDate(1601141716)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern CT1 og CT2

NEK400:2018 534.4.3 Er det riktig oppfattet at i en TN-S underfordeling må 4+0 benyttes? Ser flere reklamerer med overspenningsvern for TN-S nett som er 3+0 eller 3+1.

Spurt ${formatDate(1601020225)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.