Hei
Si en bedrift (feks. raskmat) eier flere bygninger, store områder hvor det står bygninger rundt omkring i norge.
raskmat har flere elektriker ansatt som står for drift og vedlikehold av disse bygningene som raskmat eier.
raskmat har en installatør/fagansvarlig som sitter feks på hovedbygget i Trondheim.
hva kan elektrikerne som drifter byggene i feks Bergen utføre av arbeid.?
samt hvilke kvalifikasjonskrav må oppfylles for å utføre større arbeid på bedriftes egne lavspenningsanlegg (bygg)? (avdelingen i Bergen feks)?
Løst
Hei,
er det et krav om at kabler inn/ut av en hovedtavle i næringsbygg skal merkes?
(Renoveringsjobb hvor gammel tavle er byttet i ny)
Kablene er tilkoblet i merkede rekkeklemmer ihht kursliste.
Løst
Hei.
Evig diskusjon i vår bedrift følger:
Det skal arbeides med kran innenfor risikoavstanden på ei 66kV-linje mellom to stasjoner, det skal ikke arbeides PÅ selve linja. I begge stasjonene foretas frakopling og endepunktsjording med jordkniv. Jordkniv inspiseres visuelt, brytere blokkeres fysisk mot innkopling, det skiltes med "Arbeid pågår", fjernstyring slås av. I driftssentralen blokkeres betjening av brytere softwaremessig.
Så til problemstillingen: Enkelte mener at det må etableres markeringsjording på begge sider av arbeidsstedet, mens andre mener at det kun er nødvendig med en markeringsjording i dette tilfellet. For å få lagt ballen død ønsker vi et svar på dette.
Til informasjon så er alle våre jordingsapparat fullt ut dimensjonerte, også de som brukes til markeringsjording.
Løst
Er på en jobb i rekkehus som har to Ov en på 40A før måler og 63A etter . Har noen vært borti dette ? Det er automatsikringer oppgradert i 2017.
Løst
Er det tillatt å tilkoble solcelle (innmating) i NEK399 skap før OV til bolig?
Løst
Hei
I går dro jeg ut til en eldre hytte, hvor kunden ønsket ny kurs til komfyr. Hele det elektriske anlegget på hytta(3 kurser) var lagt opp uten jording noe sted. Det var ikke etablert jordelektrode, så det fantes heller ikke jording i sikringsskapet. Kan tenke meg at det elektriske anlegget var fra 1960-tallet.
Hytta har ikke innlagt vann, har tregulv og står på støpte pilarer på fjell.
Jeg kan tenke meg at den gangen det elektriske anlegget ble installert, så ble hele hytta ansett som isolert fra jordpotensialet, og det er derfor ikke noe jordet utstyr i hytta. Nye stikkontakter, må dermed utføres som ujordet.
Når jeg da legger opp en ny 25A kurs med komfyrvakt, så finnes det vel ikke noen ujordet 25A stikkontakt/komfyrvakt.
Min vurdering er at den nye komfyren på hytta IKKE kan jordes, fordi det skal ikke blandes ujordet og jordet utstyr i samme rom. Og i dette tilfelle kan man ikke dra jordpotensialet inn i hytta, for da ødelegger man forutsetningene fra den gang det elektriske anlegget ble installert som baserer sikkerheten på at omgivelsene er isolert fra jord. Ny komfyrvakt må derfor monteres uten jord tilkoblet.
Har jeg vurdert riktig her, eller er det andre synspunkter på det?
Løst
HeiI forbindelse med en boligkjøp så ser jeg det har det blitt lagt opp en 25A kurs med kabel PFXP6mm2 til platetopp kabel inni veggen i rør.Denne går innom en veggboks som ligger tilgjengelig og er skjøtet derfra i Wago. Er dette lov?Selv ser jeg ikke noe grunn til det ikke skal gå, men har aldri vært borti dette selv som elektriker så er bare nysgjerrig, spesielt en belastende kurs som platetopp.
Løst
Hei, er det krav til at stikkontakter inne på et bad skal ha allpolig bryter (topolt brudd)?
Eller gjelder dette kun, lys, vifte, eventuelt termostat montert inne på bad, steamdusj/kar?
Løst
Hvilken forlegningsmåte er PFSP kabel lagt i grus.?
Løst
Hei!Jeg har et spørsmål angående Nek 400 823.431.4.1 Beskyttelse mot overbelastningsstrøm.
Her gjelder da:
Krav 1 Ib ? InKrav 2I2 ? Izved ledertversnitt ? 4 mm2 Cu.
I følge 823.533.2.1 "Utstyr for beskyttelse mot overblastningsstrømmer", gjelder ikke kravene i avsnitt 533.2.1 i boliger.
Man ser bort i fra formlene i 533.2.1Ib ? In ? IzI2 ? 1,45 Iz
Hvis man da har et ledertversnitt på 6mm2 eller mer i en bolig og følger 823.431.4.1. Hva slags krav skal man da bruke? Går man da tilbake til 533.2.1?MvhSimen
Løst