Bolig, testknapp på jordfeilautomat virker ikke, TN-anlegg

Anlegg der halvparten av jordfeilautomatene ikke slår ut når man trykker testknapp. Installatør i firma som installerte det svarte følgende:

"Det er ikke jordfeil på et TN-anlegg. Har vært utsatt for at testknapp ikke fungerer før, og jfa bør byttes hvis det er IT. Så lenge kursen går på overbelasting, så er det ok. Og ikke nødvendig å bytte jordfeil-automat"

Denne påstanden er ikke jeg enig i, og jeg mener at jordfeilautomatene må byttes. Enig i at en jordfeil på TN-nett i praksis er en kortslutning. Men er ikke det utløsetid som gjør at det allikevel er krav til 30mA jordfeilbryter?

Noen kommentar?

Spurt ${formatDate(1741891020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern 2006

Hei,

Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?

Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?

Mvh

Hilsen

Spurt ${formatDate(1741865880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
krav til kvalifikasjoner

Hei

Kreves det fagbrev energimontør for å jobbe på netteiers anlegg under 1000V?

Spurt ${formatDate(1741860600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til sluttkontroll

Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. IEC 61557-4 har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.

Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?

Spurt ${formatDate(1741772880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Myndigheit til DLE ved kontroll bolig

Hei!

På montørmøte hjå det lokale eltilsynet blei det gått gjennom statestikkar for avvik som blei funne på kontrollane deira på bolig.

Manglande jording på jorda stikk var var avviket dei fann mest av, og representanten frå DLE var oppriktig undrande til kvifor stikkontaktene "mista" jording over tid.

Det kom jo ganske eintydig frå montørane i salen at dette i dei aller fleste tilfeller dreiar seg om ufaglærte som har montert opp nye kontakter.

Representanten frå DLE verka ovveraska over svaret, men kunne då fortelle at deira kontrollørar ikkje hadde myndigheit til å kontrollere etter FEK og difor ikkje skrive avvik på arbeid som tydeleg var utført av ufaglært. Stemmer dette? Har ikkje DLE myndigheit til å skrive avvik på arbeid som heilt tydeleg er utført av ufaglært?

Spurt ${formatDate(1741683780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tannlegerom som medisinsk område 1

Vi har fått oppdrag med et nytt tannlege kontor, der tannlegene selv har satt medisinsk område 1 for behandlingsrommene. Her er NEK710 veldig generell på enkelte områder, og jeg har en del spørsmål rundt hva som er vanlig å utføre.

Til info er dette et TN-S 400V anlegg.

- Jording av andre ledende deler: Ventilasjon og evt. åpne stålrør etc. Men hva med metallstendere i vegg? Det blir ingen synlige skruer så vidt meg bekjent men det kan være utstyr som er skrudd i disse stenderne.

- Det blir brukt en type spesialgips for blybelegg og ikke blybelegg i seg selv.

- Hvordan vurderer man behovet for jordet gulvbelegg eller bare antistatisk? Jeg oppfatter jordet gulvbelegg som noe man legger i en operasjonssal på et sykehus, og ikke på et tannlegerom. Hvordan vurderer dere dette?

- Minstekrav til avbruddsfri strøm anser jeg som 1 lampe per rom. Hva kan evt. utløse krav om flere på et tannlegerom?

- NEK710 snakker mye om IT anlegg og sikker strømtilførsel, men her hadde vi tenkt at tannlegestolene vil ha sin vanlige tilførsel direkte fra anlegget med størmstyrt jordfeilbryter. Jeg vurderer det til at en tannlegebehandling ikke vil være livstruende, og ved nettutfall vil man kunne bruke det lyset som er på UPS til å evt. putte inn noe bomull eller lignende i pasientens munn og vente til nettet er tilbake eller forflytte seg til ny lokasjon som tannlegevakt etc.

- Er det andre ting man ser på som kritisk på tannlegerom som ikke er nevnt?

Spurt ${formatDate(1741679880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav til jordfeilautomat på belysningsutstyr i bolig

Er det krav til jordfeilbryter på belysningsutstyr i en stue der både kabel og belysningen er utført i klasse 2? Ble usikker på dette da jeg har lest flere plasser på nett at alle forbrukskurser i boliger skal ha jordfeilbrytere (etter 2010). Nettsystemet er TN.

Spurt ${formatDate(1741679580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
AUS arbeid

Er bytte av pluggbart utstyr beregnet som AUS arbeid? Kan man f.eks bytte innmaten til en lampe som er plugget (han/hun) med strøm på etter man har tatt en visuel sjekk at lampa ser ok ut? Om det er noe feil med pluggen kan man jo få strømgjennomgang, men det kan man nesten uansett utstyr.

Spurt ${formatDate(1741608000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmgang

Hei,

Har lest en plass at pvc kabler avgir gasser allerede ved 50 grader. Husker bare ikke hvor. Stemmer det at jeg kan ha lest noe slikt?

Husker fra termografi kurs at temperatur over 50 grader var TG2 avvik.

Årsaken til at jeg spør. Er på en el sjekk. Vinkelovn er montert opp under tak. 7cm fra takplate i huntonit. Pr kabel ligger mellom ovn og tak. 62 grader målt på takplate. 60 grader målt på kabel.

mvh

Spurt ${formatDate(1741593000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Beregning av Idmaks og Idmin fra netbas verdier

Er det noen måte å beregne Idmaks og Idmin i IT nett med oppgitte netbas verdier fra netteier?

Ønsker å evt lage ett regneark i stedet for å benytte tommelfingerreglene. Se eksempel utklipp fra netbas oppgitt av netteier:

Resultat fra kortslutningsberegninger.
Knutepunktet er ett 0.230 kV IT-nett.

Nærmeste transformator :
Primærside : 22.000 kV
Sekundærside : 0.240 kV
Koplingsgruppe : Yyn0 Merkeytelse : 315 kVA

Nærmeste sikring:
Merkestrøm : 125 A
Smeltestrøm (1s): 0 A (5s): 0 A (10s): 0 A

Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.738 kA
2-polt kortslutning : 1.505 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 0.692 MVA

Imp. pluss-systemet R: 78.01 mOhm X: 18.64 mOhm Z: 80.21 mOhm Cos(phi): 0.973

Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.248 kA
2-polt kortslutning : 1.081 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 0.497 MVA

Imp. pluss-systemet R: 99.37 mOhm X: 18.61 mOhm Z: 101.10 mOhm Cos(phi): 0.983

Spurt ${formatDate(1741556520)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.