Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil / berøring TN-Anlegg

Hei,

Har et spørsmål ang berøring i et TN-Anlegg.

KV er på 32A og sikrer en underfordeling ca 100Meter unna, i underfordelingen er OV på 25A. Begge vernene er uten jordfeilbryter. Om vi tar utgangspunkt i en resistans på 1,6KOhm fra hånd til hånd på en person som berører mellom fase og jord vil den er personen utsettes for 143mA, og ingen vern vil koble ut. Er det noen krav som stilles iht denne situasjonen? Er anlegget da godkjent? Dette er i industri og alle forbrukskurser i tavlen er sikret med 30mA jordfeilbryter. Det sies jo at et TN-Anlegg kobler ut ved første jordfeil, men ikke om det er en resistans i enden og strømmen ikke overstiger 32A slik at den overbelastes?

Underfordelingen har heller ikke noen egen jordelektrode, den er plassert ca 100meter fra hovedfordeling og benytter kun beskyttelesleder i tilførselskabel som er på 6mm2 til jording av underfordelingen. Er dette innafor? Blir veldig langt strekk fra den ytterste kursen i underfordeling og utgjevningsforbindeler tilbake til jordelektroden. Både hovedfordeling og underfordeling er plassert i verksted i industri og tilhører et TN-Anlegget til forrige avsnitt.

Håper noen har tid til å gi et svar:)

Spurt ${formatDate(1574169158)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyde på ladestasjon for elbil

Hei! Jeg har blitt fortalt av prosjektleder at høyde på en ladestasjon skal være 1.5m til uttak pga forskrifter. Han viser til at "industri" stikkontakten må stå i den høyden. Jeg mener at det ikke er noe krav til høyde da det må kobles inn en kabel/bil før ladestasjon åpner for spenning i uttak.

Jeg har lett i NEK400-2018 men finner ingenting om høyde.

Denne "problemstillingen" gjelder både i garasjer og parkeringanlegg.

Har jeg lov til og plassere ladestasjon i lavere enn 1.5m?

Spurt ${formatDate(1574095263)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsværn

Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.

Spurt ${formatDate(1573845724)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt på gammel anlegg

Hei

I en eldre enebolig skal jeg klargjøre til nytt kjøkken. Det har fra gammel av vært kjøkken her tidligere, men har i flere år vært brukt som soverom. 20A kurs til komfyr ligger klar i blindet veggboks.

Er det krav til komfyrvakt?

Spurt ${formatDate(1573828232)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervaking med Bender Jordfeiltrafo.

Hei på anlegget her har vi TNS 400 V - anlegg og IT 230 v anlegg.

På begge anlegga har vi Bender Jordfeilovervaking .

På TNS 400v er det vel ikkje krav om Jordfeilovervaking. Men eg veit at tid. har dere sagt at det er å anbefale på denne typen anlegg med almenn bruk. Jordfeilbryter evt. med 100 ma.el 300ma.

På 400 v - anlegget vårt står det ein BENDER RCM SERIE 470. Kva er det mest gunstige å stille denne overvakingen på i ma.

På IT 230 V er det vel 30 ma. som er kravet.?

Spurt ${formatDate(1573811765)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Førstehjelps Praksis

Hvilke krav til kvalifikasjon er det til instruktøren som skal undervise på den årlige praktiske delen av førstehjelpen?

Holder det at sjefen forteller det han selv har googlet, eller må det komme noen fra helsevesenet?

Spurt ${formatDate(1573735625)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lysbue energi

Hvordan kan jeg regne ut en Lysbue energi fra et aggregat?

Aggregatet jeg har her leverer 120KVA med 115Volt / 200Volt 400Hz

Spurt ${formatDate(1573733520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ESD og el-sikkerhet

Vi utvikler elektrisk utsyr som er følsom for ESD.

Utvikling, produksjon og funksjonstesting blir derfor gjennomført på et ESD sikkert område som innebærer at alt av personell, arbeidspulter, sko, gulv og armlenke er koblet til husets PE (via ca 1MOhm).

Produktene vi lager er under utvikling og er åpne for berøring. Vi bruker følgende spenninger: 120, 230, 440, 690 VAC 50/60Hz avhengig av hvilke produkt vi lager.

Alle produkt blir også hi-pot testet til flere kVolt.

Hvordan gjennomføre spenningstester inne på et ESD område på en sikker og forsvarlig måte? Omtaler NEK 400 eller noen andre NEK / IEC standarder elektrisk sikkerhet og ESD beskyttelse?

Spurt ${formatDate(1573721886)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av lysavganger i tavle

Hei!Har en kunde som skal måle energibruk til lys i lokalene sine. Snakk om (minst) 3 lyskurser, blir muliggens styrt av impulsrele. Hva er da vanlig praksis for oppsett av måler(e)?

En måler pr. kurs?

En måler som måler alle lyskurser? Altså Vern->Måler->Vern.pr.kurs?

Og hvilken type måler blir ofte brukt? Har selv bare vært borti CVM-mini.

Spurt ${formatDate(1573714463)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatsikring Line/Load

Hei!

Er det greit å koble inn tilførsel på sikringen der det står Line i stedet for Load? tenkte å bruke en sikring for å gjøre sikringsrekke spenningsløs

Spurt ${formatDate(1573684615)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.