Hei,
Har et spørsmål ang berøring i et TN-Anlegg.
KV er på 32A og sikrer en underfordeling ca 100Meter unna, i underfordelingen er OV på 25A. Begge vernene er uten jordfeilbryter. Om vi tar utgangspunkt i en resistans på 1,6KOhm fra hånd til hånd på en person som berører mellom fase og jord vil den er personen utsettes for 143mA, og ingen vern vil koble ut. Er det noen krav som stilles iht denne situasjonen? Er anlegget da godkjent? Dette er i industri og alle forbrukskurser i tavlen er sikret med 30mA jordfeilbryter. Det sies jo at et TN-Anlegg kobler ut ved første jordfeil, men ikke om det er en resistans i enden og strømmen ikke overstiger 32A slik at den overbelastes?
Underfordelingen har heller ikke noen egen jordelektrode, den er plassert ca 100meter fra hovedfordeling og benytter kun beskyttelesleder i tilførselskabel som er på 6mm2 til jording av underfordelingen. Er dette innafor? Blir veldig langt strekk fra den ytterste kursen i underfordeling og utgjevningsforbindeler tilbake til jordelektroden. Både hovedfordeling og underfordeling er plassert i verksted i industri og tilhører et TN-Anlegget til forrige avsnitt.
Håper noen har tid til å gi et svar:)
Løst
Hei! Jeg har blitt fortalt av prosjektleder at høyde på en ladestasjon skal være 1.5m til uttak pga forskrifter. Han viser til at "industri" stikkontakten må stå i den høyden. Jeg mener at det ikke er noe krav til høyde da det må kobles inn en kabel/bil før ladestasjon åpner for spenning i uttak.
Jeg har lett i NEK400-2018 men finner ingenting om høyde.
Denne "problemstillingen" gjelder både i garasjer og parkeringanlegg.
Har jeg lov til og plassere ladestasjon i lavere enn 1.5m?
Løst
Holder på med rehab av sikringsskap. Anlegget er IT, men jeg har et overspenningsværn beregnet for TN. Gjør det noe å bruke denne på IT? eneste forskjell er at det står N på samleskinna som skal legges til jord.
Løst
Hei
I en eldre enebolig skal jeg klargjøre til nytt kjøkken. Det har fra gammel av vært kjøkken her tidligere, men har i flere år vært brukt som soverom. 20A kurs til komfyr ligger klar i blindet veggboks.
Er det krav til komfyrvakt?
Løst
Hei på anlegget her har vi TNS 400 V - anlegg og IT 230 v anlegg.
På begge anlegga har vi Bender Jordfeilovervaking .
På TNS 400v er det vel ikkje krav om Jordfeilovervaking. Men eg veit at tid. har dere sagt at det er å anbefale på denne typen anlegg med almenn bruk. Jordfeilbryter evt. med 100 ma.el 300ma.
På 400 v - anlegget vårt står det ein BENDER RCM SERIE 470. Kva er det mest gunstige å stille denne overvakingen på i ma.
På IT 230 V er det vel 30 ma. som er kravet.?
Løst
Hvilke krav til kvalifikasjon er det til instruktøren som skal undervise på den årlige praktiske delen av førstehjelpen?
Holder det at sjefen forteller det han selv har googlet, eller må det komme noen fra helsevesenet?
Løst
Hvordan kan jeg regne ut en Lysbue energi fra et aggregat?
Aggregatet jeg har her leverer 120KVA med 115Volt / 200Volt 400Hz
Løst
Vi utvikler elektrisk utsyr som er følsom for ESD.
Utvikling, produksjon og funksjonstesting blir derfor gjennomført på et ESD sikkert område som innebærer at alt av personell, arbeidspulter, sko, gulv og armlenke er koblet til husets PE (via ca 1MOhm).
Produktene vi lager er under utvikling og er åpne for berøring. Vi bruker følgende spenninger: 120, 230, 440, 690 VAC 50/60Hz avhengig av hvilke produkt vi lager.
Alle produkt blir også hi-pot testet til flere kVolt.
Hvordan gjennomføre spenningstester inne på et ESD område på en sikker og forsvarlig måte? Omtaler NEK 400 eller noen andre NEK / IEC standarder elektrisk sikkerhet og ESD beskyttelse?
Løst
Hei!Har en kunde som skal måle energibruk til lys i lokalene sine. Snakk om (minst) 3 lyskurser, blir muliggens styrt av impulsrele. Hva er da vanlig praksis for oppsett av måler(e)?
En måler pr. kurs?
En måler som måler alle lyskurser? Altså Vern->Måler->Vern.pr.kurs?
Og hvilken type måler blir ofte brukt? Har selv bare vært borti CVM-mini.
Løst
Hei!
Er det greit å koble inn tilførsel på sikringen der det står Line i stedet for Load? tenkte å bruke en sikring for å gjøre sikringsrekke spenningsløs
Løst