Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 400-7-712

Hei

I 712.530.4.101 står det beskrevet krav om type B jordfeilvern.

Men unntatt vekselrettere med enkel adskillelse eller i standard NEK EN 62109-1

Vet noen om eksempel på vekselrettere som er i standard NEK EN 62109-1 og som er unntatt krav om jordfeilvern type B?

Spurt ${formatDate(1552477268)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Funksjonssikker kabel til nødstrøm

I henhold til TEK17 § 11-10 skal strømforsyning som skal ha funksjon under brann sikres med sprinkling, eller innstøping av kabler, eller funksjonssikker kabel.

I NEK400 560.7.7 står det at kabler i nødstrømskurser, untatt metallskjermede brannresistente kabler, skal være adskilt fra andre kabler.

Vil det da i praksis si at selv om et bygg er fullsprinklet, må man bruke funksjonssikker kabel dersom kablen ligger på samme føringsvei som andre kabler?

Spurt ${formatDate(1552395690)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkledning

Hei

Dette er kanskje et dumt spørsmål, og jeg ser at temaet blir tatt opp flere ganger, men jeg spør på min måte slik at jeg kanskje kan forstå.

E-verket har ansvaret for å tilkoble sin kabel i NEK 399 skapet (selv om dette alltid blir en diskusjon)

Når de da på et IT-nett ikke utfører tilkoblingen av klasse II, utløser ikke det da et strengere krav om Ra for oss? eller har jeg misforstått at dette ikke gjelder på deres kabel, men etter KV?

Takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1552395057)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
berøringssikkerhet høyspent

Hei!Lurte på om noen kunne forklare meg hva definisjonen på berøringssikkerhet er og om det er en sammenheng med IP-grad, eller om det kun går på skjerming/utjevning mot jord? Tenker på anlegg med systemspenning på 6,3 kV. Gjerne sleng med hvor det finnes informasjon om dette hvis det finnes.

På forhånd takk.

Mvh Tor

Spurt ${formatDate(1552311049)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntakskabel

Vi skal legge inntakskabel mellom KV og OV... Noen mener kabelen må ligge i rør inne i vegg?? har aldri gjort det før? er det regler for sånt også?

Spurt ${formatDate(1552255284)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt i utleielokaler

Er det krav om komfyrvakt i utleielokaler? Mindre frittstående utleielokaler med kjøkken.

Spurt ${formatDate(1552120448)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kursfortegnelse i sharepoint, tilgjengelig for montørene i felt

Pr. dagsdato har vi kursfortegnelser på A4 ark laminert og fysisk tilgjengelig i alle våre nettstasjoner og kabelskap. Omlag 6000 kursfortegnelser rundt i vårt konsesjonsområde. Det krever mye tid å holde en kursfortegnelse oppdatert, fram og tilbake fra kopimaskinen mm.

Vi har sett på å legge kursfortegnelsene i SharePoint slik at dem er tilgjengelig i felt. Vi vil spare over 60% av tidsforbruket og oppnår en høyere kvalitet og effektivisering når kursfortegnelsen oppdateres/opprettes i felt og blir tilgjengelig for alle med en gang. I tillegg er det tenkt å ha QR-kode i alle skap, for enklere å nå riktig sted i SharePoint vha. å scanne koden (må logge inn med brukernavn og passord i SharePoint).

Faren ved dette er så klart man må ha mobildekning i felt og strøm på mobilen/nettbrett. Sannsynligheten for at en av disse skjer er minimale. Montør kan alltids ringe inn til overordnet vakt/prosjektleder/planlegger hvis det oppstår problem med å nå SharePoint. I nettstasjonen tenker vi at vi fortsatt skal beholde kursfortegnelsen på A4 ark laminert.

Så langt har jeg ikke lest i forskriftene at vi ikke kan gjennomføre overnevnte. Har jeg oversett noe? Hvordan stiller dere til dette?

Spurt ${formatDate(1552054456)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbillader

Når en skal montere elbillader med integrert jordfeilvern type b er det da et krav med jordfeilvern type A i sikringsskapet eller kan man bruke PFXP ut til laderen.

Spurt ${formatDate(1551987432)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødstrømsaggregat i fjøs, branntekniske krav

Hei!

En venn av meg har anskaffet seg et brukt nødstrømsaggregat og fått montert dette inne i fjøset sitt. Aggregatet er laget for denne bruken, og den elektriske monteringen er utført av ett sertifisert installatørfirma. Men siden jeg kommenterte at dette burde stå i ett mer egnet rom, ble jeg selvsagt utfordret til å finne ut hvilke branntekniske krav som gjelder for en slik installasjon.

Er det noen som har informasjon eller erfaringer rundt dette? Jeg ser det står noe ang. Brannceller og krav til disse i TEK, men ingenting spesifikt for aggregatrom såvidt jeg kan se. Vil det være korrekt å kalle dette for ett fyrrom for fyring med flytende drivstoff, og følge krav til dette? Det er for ordens skyld snakk om en 100kVA dieseldrevet generator med automatisk start og innkobling ved spenningsbortfall. Det faser ikke inn mot nettet.

Og er det evt. Andre krav vi må være oppmerksomme på her?

Den beste løsningen ville etter mitt skjønn være å sette aggregatet i en container eller egen bygning ved siden av fjøset, men siden det allerede er montert er ikke det så aktuelt.

Alle svar mottas med takk:D

Spurt ${formatDate(1551977397)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE kurs

Ser at man kan ta FSE kurs via trainor sine sider.Det står følgende:"Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE."

Det står at det er viktig med øvelse i HLR og at det ikke skal være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Betyr det at jeg i tillegg til dette online kurset må kunne dokumentere at jeg har hatt fysisk opplæring i HLR innen de 12 siste måneder for at FSE kurset skal være fullstendig, eller er det kun en anbefalning?

Spurt ${formatDate(1551966554)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.