Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Parallell kobling av kabler

hei

Hvor viktig er det at paralellkoblede kabler har lik lengde? Hviss ja, hvordan kommer man fram til dette er viktig? Er det innafor med 0-30cm forskjell?

Spurt ${formatDate(1551445270)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningssetting og idriftsetting av lavspenningsinstallasjon

Er det noen forskrifter på at dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av anlegg før det blir spenningssat og idriftsatt? har et tilfelle der anlegg har vært i drift i flere måneder uten at dokumentasjon er oppdatert og overlevert eier.

Hvem har ansvaret for anlegget?

Spurt ${formatDate(1551306581)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppstikk av varmekabel

Det skal legges varmekabel på et lite bad siden det ikke var varme fra før. veggene beholdes og er derfor ferdig flislagt, termostat må monteres åpent.

Hvordan gjør man det med hvor man kan stikke opp kabelen og følerrør fra gulv? Kan det stikkes opp helt inntill døra fra gulvet eller blir det trøbbel med å få et tett gulv?

Spurt ${formatDate(1551295233)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonstesting

Kreves det noe mer enn elektrobakgrunn og FSE-lavspenningskurs for å utføre isolasjonstest?Vi tester ofte opp mot 10 Kv og har nå fått spørsmål om dette er "innafor"...(Testing foregår på nytt, spenningsløst utstyr på et verksted, ikke oppmontert ute i anlegg)

Spurt ${formatDate(1551269103)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Egen forbrukskurs til elbillading

I henhold til NEK400 722.305.101 skal det benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy. Videre står det i 722.55.101 at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Vil dette da si at dersom det monteres overstrømsvern i ladestasjonen er begge disse kravene tilfredsstillt? Selv om det oppstrøms dette er laget en stor kabel som forsyner flere ladestasjoner?

I 722.55.101 henvises det også til at beskyttelse mot overstrøm kan ivaretas som beskrevet i NEK IEC 61851-1:2017. Hva innebærer dette?

Spurt ${formatDate(1551259300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilstrøm Ij min

Hei.

Kortslutningsytelser fra nettleverandør ved inntakspunkt:

Ik3maks: 8kA

Ik2min: 1kA

Dimensjonerende jordfeilstrøm Ij min, oppgitt av nettleverandør: 500mA

Jordelektrode: Cu wire/line 25mm2 forlagt rundt bygg med lengde på > 50m. Forlagt i matjord/leire.

Hvordan finner man ut jordfeilstrøm Ij min?

Spurt ${formatDate(1551258882)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordet utstyr i ikke-ledende omgivelser

Hei

Fikk en rapport fra DLE fra et kontorbygg fra 1990.

De hadde tatt kontroll i et rom der det var montert en jordet veggovn i et rom med ujordete kontakter. På gulvet er det belegg.

De hadde notert dette som et avvik, men jeg stiller meg undrende da jeg mener dette var lov iht FEB 88 med jordet utstyr i ikke-ledende omgivelser? Eller tar jeg feil. Burde jordingen til veggovn frakobles for at dette skal være godkjent, eller burde de ujordete kontaktene byttes til jordet stikk?

Spurt ${formatDate(1551252417)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
LED spot i Dusj hjørne

Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.

Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.

Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.

https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp

Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.

"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"

Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?

Spurt ${formatDate(1551191776)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Frekvensomformere - Safe Torque Off (STO)

Hei,

dagens frekvensomformere har en funksjon som heter Safe Torque Off. Denne funksjonen kan i de fleste tilfeller brukes til nødstopp kategori 0 og 1, og er godkjent opp til SIL3 / PLe av noen leverandører.

Montering av sikkerhetsbrytere for store industrimotorer kan ofte by på utfordringer med tanke på plass. Ved bruk av STO funksjonen kommer man unna med en vanlig 16A servicebryter. Finner lite eller ingen informasjon som sier noe om bruken av STO og servicebryter, og lurer derfor på om dere sitter på erfaring rundt dette?

Spurt ${formatDate(1551188903)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskjell elektromontør og elektrotekniker

Hei,

jeg googlet rundt men fant ikke ut hva som er forskjellen mellom elektromontør og elektrotekniker.

Noen som kunne forklare her?

Mvh,

Woti

Spurt ${formatDate(1551181891)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.