hva er forskjeller på TT og 230v TN anlegg? (Også kalt Bynett.. Med 230v mellom fasene og distibuert jord tilkoblet nøytralpunkt)
Er det forskjellen med metallisk forbindelse til N-punkt? Eller er det forskjell i det hele tatt?
Løst
Hei
vi har en diskusjon gående om skifte av/fjerning av sikringer foran en 100kva trafo som ikke har bryter foran seg. Det er 22kv og sikringene må taes ut med isolert stang inne i ett trangt rom. Vi vet at det er en forskrift som sier at i mastearrangemang så er det maks 50kva trafo når det ikke er bryter foran sikringene. Gjelder dette også for sikringer som er montert åpent inne i en nettstasjon? Ev hvor kan vi i forskriften finne at at dette er lovlig/ulovlig å gjøre med spenning på?
Løst
Hei
Har en Fluke 1653B installasjonstester.
Er den enkel metode på dette instrumentet som kan verifisere overgangsmotstand på jordelektrode i IT nett?
Løst
Hei.
Holder på å pusse opp et hus, og har i den forbindelse tenkt å installere en ekstra stikkontakt på ene veggen på loftsstua. Utfordringen er her at de eksisterende stikkontaktene er på andre sida av loftet, og ingen rør bort til denne veggen. Har nå funnet et tomt rør som går ned til sikringsskapet i kneloftet som jeg tenkte å trekke i, og bruke en tabbeboks. Spørsmålet er da, kan jeg koble meg på sikringen i sikringsskapet med ekstra ledninger slik at det blir to på en klemme? I industrien bruker vi jo rekkeklemmer eller evt doble endehylser. Fant ingenting i NEK eller montørhåndboka på dette med flere punkt på en klemme. MVH industrielektriker som ikke har jobbet mye på bolig.
Løst
Hva bestemmer størrelsen på jordstrømmene?
IT størelse på trafo, 200mA pr. KV trafo
Løst
Finner ikke hvor det står i NEK 400 men lurer på hva kravet for kapsling på et overlastvern er? eventuelt hvor det står i NEKen.
Løst
Hva menes med kortslutnigsmotor? Hva er kortsluttet?
Løst
Hvilke strømmer er farlige i en N leder?
Løst
Det er montert spotter langs vegg i stue, over er det kaldloft. Jeg etterisolerte hele stripa der hvor kassene går får å få litt ekstra isolasjon over kassene. Brukt type høye spottkasser.
Spørsmålet mitt er: Det går en ekstra kurs under denne isoleringa, 10cm + 10cm rockwoll.
Vil dette være et problem i forhold til varme på denne kursen?
Sikring i skap er selvfølgelig med den »nye i2» iforhold til overvelastning av kurs.
Løst
Hvilket forhold har størrelsen på KV til størrelsen på overlastvernet?
Løst