Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskjell på TT og 230v TN

hva er forskjeller på TT og 230v TN anlegg? (Også kalt Bynett.. Med 230v mellom fasene og distibuert jord tilkoblet nøytralpunkt)

Er det forskjellen med metallisk forbindelse til N-punkt? Eller er det forskjell i det hele tatt?

Spurt ${formatDate(1548148105)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skifte av sikringer foran trafo i nettstasjon

Hei

vi har en diskusjon gående om skifte av/fjerning av sikringer foran en 100kva trafo som ikke har bryter foran seg. Det er 22kv og sikringene må taes ut med isolert stang inne i ett trangt rom. Vi vet at det er en forskrift som sier at i mastearrangemang så er det maks 50kva trafo når det ikke er bryter foran sikringene. Gjelder dette også for sikringer som er montert åpent inne i en nettstasjon? Ev hvor kan vi i forskriften finne at at dette er lovlig/ulovlig å gjøre med spenning på?

Spurt ${formatDate(1548091897)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand jordelektrode

Hei

Har en Fluke 1653B installasjonstester.

Er den enkel metode på dette instrumentet som kan verifisere overgangsmotstand på jordelektrode i IT nett?

Spurt ${formatDate(1548072998)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nytt punkt på eksisterende kurs

Hei.

Holder på å pusse opp et hus, og har i den forbindelse tenkt å installere en ekstra stikkontakt på ene veggen på loftsstua. Utfordringen er her at de eksisterende stikkontaktene er på andre sida av loftet, og ingen rør bort til denne veggen. Har nå funnet et tomt rør som går ned til sikringsskapet i kneloftet som jeg tenkte å trekke i, og bruke en tabbeboks. Spørsmålet er da, kan jeg koble meg på sikringen i sikringsskapet med ekstra ledninger slik at det blir to på en klemme? I industrien bruker vi jo rekkeklemmer eller evt doble endehylser. Fant ingenting i NEK eller montørhåndboka på dette med flere punkt på en klemme. MVH industrielektriker som ikke har jobbet mye på bolig.

Spurt ${formatDate(1548022243)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordstrøm

Hva bestemmer størrelsen på jordstrømmene?

IT størelse på trafo, 200mA pr. KV trafo

Spurt ${formatDate(1548013992)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overlastvern

Finner ikke hvor det står i NEK 400 men lurer på hva kravet for kapsling på et overlastvern er? eventuelt hvor det står i NEKen.

Spurt ${formatDate(1548010712)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsmotor

Hva menes med kortslutnigsmotor? Hva er kortsluttet?

Spurt ${formatDate(1548010430)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
farlige strømmer i N leder?

Hvilke strømmer er farlige i en N leder?

Spurt ${formatDate(1548009799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Etterisolering

Det er montert spotter langs vegg i stue, over er det kaldloft. Jeg etterisolerte hele stripa der hvor kassene går får å få litt ekstra isolasjon over kassene. Brukt type høye spottkasser.

Spørsmålet mitt er: Det går en ekstra kurs under denne isoleringa, 10cm + 10cm rockwoll.

Vil dette være et problem i forhold til varme på denne kursen?

Sikring i skap er selvfølgelig med den »nye i2» iforhold til overvelastning av kurs.

Spurt ${formatDate(1547998459)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
KV & Overlastvern

Hvilket forhold har størrelsen på KV til størrelsen på overlastvernet?

Spurt ${formatDate(1547998144)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.