Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installere i eget hus. Samboer står som eier

Jeg har nylig flyttet inn hos ny kjæreste. Og vi planlegger å pusse opp litt. Når det kommer til det elektriske så ble jeg brått litt usikker på om jeg egentlig har lov til dette og kan fylle ut dokumentasjon på det.

Hun eier huset, men jeg har registrert det som min bolig. Dette oppfyller kanskje ikke kvalifikasjonsforskriftens krav rundt det å installere i "egen bolig eller fritidsbolig"?

Eller gjør det det?Må jeg være eier/deleier av anlegget?Jeg innehar fagbrevet som elektriker på mitt 14. år nå.

Spurt ${formatDate(1545260653)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikoavstand fra isolator

Hei,

Det kom opp en diskusjon om risikoavstanden og fra hvilken del en skal regne avstand fra. Prøver å sette opp utgangspunktet for diskusjonen under:

På en isolator som er 1,5 m lang henger det en spenningsførende 132 kV line på. Risikoavstanden for 132 kV er 1,1 m ihht til FSE og vil således ikke "dekke" hele isolatoren.

Spenningen fra 132 kV linen vil fordeles jevnt over hele isolatoren og en kan derfor argumentere for at en må betrakte hele isolatoren som en spenningsførende del og at det derfor også vil være en risikoavstand fra isolatorens nedre del (den delen som er lengst vekk fra spenningsførende line).

Risikoavstanden er ikke mindre enn 40 cm ihht til FSE slik at en kan derfor argumentere for at det vil være en risikoavstand på 40 cm fra isolatorens nedre del.

Er dere enig i det?

Eller vil risikoavstanden kun være fra den spenningsførende linen?

Spurt ${formatDate(1545228335)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny installasjon i blokk uten jord

Hei

Skal renovere det elektriske annlegget i en leilighet i blokk. Slik jeg ser det er det ikke egen jord inn i skapet, da det elektriske er så gammelt (gamle uz element). Det er TN nett hvor PEN leder ligger til gods i sikringssksp.

Hva gjør jeg? Anlegget blir uansett bedre en det var i utgangspunktet.

Kan en splitte PEN leder og legge PE som jord, selv om en ikke har egen jordleder til jordpunkt?

Per

Spurt ${formatDate(1545227359)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Manglende samsvarserklæring

Hei

En bekjent av meg har pusset opp leiligheten sin. Han fikk ikke samsvarserklæring på det elektriske anlegget og har nå hatt DLE på besøk som ga han mangel på dokumentasjon.

Hvis han ikke får dette av de som utførte jobben, hvordan kan han få utbedret det?Hva gjør installatører på slike jobber hvor DLE sier at det er manglende dokumentasjon som må fremskaffes?

Kan en annen installatør ta en grundig el-kontroll og skrive samsvarserklæring basert på kontrollen?

Oppussingen ble vel gjort i 2017

Spurt ${formatDate(1545226593)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Konsulent bistand for oppstart av Installatør virksomhet

Hei.

Jeg vurderer å starte på Installatør prøven, har kvalifikasjonene og har fått Al nr.

Jobber i en bedrift som driver med vedlikehold av diverse art og vi har jo en forholdsvis travel hverdag. Det er jo mye rundt Installatør bedrift annet enn Installatør papirene, Internkontroll forskrift og annet "papir arbeid". Noen som driver med konsulent virksomhet ift med oppstart, få på plass alle rutiner, systemer etc som det er mulig å leie inn?

Spurt ${formatDate(1545221813)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
AFA for testing i tavleverksted

Hei

Vi er et verksted som bygger kontrolltavler for kraftverk. En del av sluttprøvingen innebærer arbeid nær spenningsførende deler (lavspent). Tavlene eies i prinsippet av oss før de sendes sluttkunde. Er det da vår eier evt daglig leder som har ansvar for å utpeke AFA?

Spurt ${formatDate(1545145782)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Automatisk utkobling i TN

Dokumentere utkobling av fast last i TN nett (varme batt.) uten bruk av jordfeilbryter?

Tiltak: Legge dobbelt isolert kabel frem til last!

Utjevne last til jord!

Beregne i feb dok at utkobling<0,1S!

Dette er ok i forhold til FEL?

Spurt ${formatDate(1545133623)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Må alle koblinger være omsluttet av selvslukkende materialer?

Jeg har en sak med et produkt en kunde ønsker jeg skal koble til. Spør derfor om noe tilsvarende

Hvor står det at vi må bruke utforingsringer på veggbokser når veggen består av flere plater?

Hvor står det at vi ikke kan sage av baksiden av en veggboks, for å få bedre plass? Det medfører da at ledere og wago ligger åpent inne i veggen.

Hvorfor er det bakplate av plastikk på alt av vanlig utstyr? Stikkontakt, bryter, påveggskappe.

Jeg har funnet noe i NEK 400: 134.1.6, 421.3 og 527.1.5. Disse punktene går på hvor man har utstyr/koblinger hvor det kan oppstå lysbuer, i normal drift. Det det kan oppstå lysbuer i normal drift. Det kan kanskje oppstå på en stikkontakt, men vil ikke oppstå på annet utstyr.

IP-graden vil ikke være tilstede om veggen en gang åpnes på baksiden. Men det gjelder da bare om man sager av baksiden av en veggbokse. Ikke for utforingsringer og bakplate av plastikk for vanlig påveggsutstyr.

Mener jeg en gang har lest at alle tilkoblinger skal være omsluttet av selvslukkende materiale, men har aldri klart å funnet igjen det punktet.

Spurt ${formatDate(1544866436)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjøte tfxp

Skal flytte et sikringsskap og lurer på om jeg kan glattskjøte den grønne tfxp som idag ligger i skapet, med en ny stump tfxp. Eller kan jeg glattskjøte med pfxp i samme størrelse? Er dette huseier eller netteier sin kabel når den er inne i huset?Det nye skapet blir stående i 2 etg. Det er et skap i veien 100meret unna.

Spurt ${formatDate(1544556950)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ettermontering av frekvensomformere

Hei!

Ett servicefirma jeg jobber for ettermonterer en del hvac frekvensomformere, disse erstatter kontaktorer/startere. Det er standard å gjøre dette uten å skifte ut kabler til skjermet type, emc nippler i motor, emc sikkerhetsbrytere etc. Små omformere på 1-2 kw.

Er det noen klar lov på dette? Tilbakemelding fra serviceleder er at dette er OK så lenge det ikke skaper driftsforstyrrelser.

Spurt ${formatDate(1544528485)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen