Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dekker deres FSE-Høyspenningskurs også arbeide på lavspenningsanlegg generelt, eller er det da behov for å i tillegg ta FSE-Lavspenningskurs alternativt FSE-kurset for både Lav og Høyspenning for å være dekket under arbeid på lavspenningsanlegg?
Løst
Hei,
Etter å ha skumlest igjennom dette forumet, ser jeg en økning i antallet spørsmål fra personer som åpenbart ikke er fagpersoner, og som da tydeligvis er ute å fisker etter regelverket og hvordan de mest fundamentale elektroinstallasjoner gjøres.
Er det ikke da på tide å kreve registrering av forumets medlemmer med både navn og relevant utdanning/yrke innen faget?
Brukernavnet som vises i forumet trenger om nødvendig ikke å være brukerens fulle navn, men moderatorer bør ihvertfall ha tilgang på dette.
Løst
Var borti et tilfelle her om dagen... En kunde kom hjem fra jobb og skulle åpne vannkrana på kjøkkenet og det kom bare noen dråper. Litt senere var han nede i kjelleren og hørte det fresa og bobla fra varmepatrona i varmtvannsberederen, han tenkte ikke så mye mere over det og en time senere kom vanntrykket tilbake i huset da det hadde vært kommunalt arbeide på vannrøret nede i gata. Dagen derpå merket han at varmtvannet begynte å bli lunkent... her kom jeg som elektrikker inn i bildet. jeg fant ut at det var brudd i elementet pga lekkasje i selve patronen som hadde fresa over elementet.
Min teori er da at varmepatrona har stått og kokt ettersom det ikke var noe vanntrykk i varmtvannsberederen. er det noen her inne som har vært borte i det samme eller er enig i at varmepatrona ikke har tålt koking pga trykkløs beholder?
Løst
I min bedrift har vi en heis i et prosessanlegg med transportbånd. Anlegget er ferdig montert og programmert fra leverandør. Vi må bytte til en større motor eg endre litt i PLS programmeringen. Hva blir forskjellen på dokumentasjonsansvaret og anleggsansvaret før og etter endringene?? Med da tanke på de endringer som vi skal gjøre.
Løst
Hallo. Jeg ønsker å montere Fibaro dimmer 2, Z-wave smarthus dimmer. Bruksanvisningen, som er engelsk, sier at det skal være 10A sikring. Dimmeren er fast tilkoblet LED i dag, med en vanlig dimmer fra Simon.
Må / bør jeg sikre ned fra 16A til 10A??
Løst
Hvor mange Amp. er det lovlig å belaste et vegguttak kontinuerlig med som er sikret med 16A B-kar?
Løst
Lurer litt på dette med at så mange bruker 6mm2 konsekvent til å laske til nye kurssikringer.
Si at man har Ikmin på 500A. Hovedsikring C63A.
Man ser at ved en kortslutning på 500A så tåler en 6mm2 CU/PVC det i 1.9sek. k'2 x S'2 / I2. Dette er vel dog hvis ALT av denne energien slipper gjennom hovedsikringen.(?)
500A er ca. 8 x merkestrøm. Man ser at en C automat trenger ca. 3 sek å koble ut garantert ved 8x.
Er det da man må sjekke at gjennomsluppet energi gjennom dette vernet ikke overstiger det kabelen tåler, så er dette OK?
Løst
Si f.eks. at man skal legge ut en 0,75 styrestrømskabel til en servicebryter langt ute i anlegget.
I kabelen brukes kun en fase, og med retur tilbake til tavla i de to andre lederne alt etter hvilket trinn bryteren står i.
Hvis denne kabelen da er 100m lang, vil det da si at man må tenke at kabelen er 200m lang iforhold til maksimal lengde? Siden strømmen går frem og tilbake.
Alternativt, kan man la være å koble til skjerm i kabel, ettersom bryter er dobbeltisolert? Og tape/krympe over skjerm i begge ender slik at det ikke blir noen berøringsfare i skap eller bryter. Eller må man benytte dobbeltisolert kabel/kabel uten skjerm/jord? En kortslutning vil jo aldri skje ettersom det kun er benyttet en fase i kabelen, men man må vel fortsatt tenke på jordslutning sålenge skjerm er jordet/det er en jordet leder i kabelen? Men hvis man utelukker jord i kabelen, så trenger man vel ikke sjekke maks kabellengde iforhold til kortslutning i det hele tatt?
Løst
Om man har inntak i et fjos og det er dobbeltisolert frem til samleskinnen, (TKXP inntak og RKK) og det går herfra en PFXP stiger til en bolig med jordfeilautomater på alle kurser, vil denne boligen fortsatt ha strengt krav til jordelektrode pga. et par kurser i fjoset ikke har jordfeilbryter? Boligen står gjerne 100m fra fjoset, men det er jo fortsatt samme "installasjon". Altså at absolutt ALT i hele installasjonen må være dobbeltisolert/ha jordfeilbryter? Selve "inntaket" til boligen vil jo dog være klasse 2 i sin hele del fra everks kabel helt frem til bolig.
Og TKXP vil fortsatt være lov å ta inn i dette fjoset, som i et vanlig bygg(næringsbygg)? Altså frem til første fordeling. Det er ikke annerledes når det er "landbruk"?
Løst
Hei
Trenger litt hjelp ifm downlights. Jeg har fått en forståelse av at å montere downlights for halogenpærer i dag ikke er lov og at det må monteres LED. Er dette riktig?
Hvis dette er riktig, er det da ikke lov å montere downlights med GU10 sokkel fordi det er mulighet for å sette inn feil type pære?
Er det isåfall noen føringer på når man KAN vike fra normen og gjøre det likevel?
Bare så det er sagt, så har jeg ingen intensjon om å montere halogen downlights, men når jeg snakker med kunder og ser montering som jeg har fått forståelsen av er ulovlig så er det greit å vite hva jeg snakker om :) Jeg har forsøkt å google litt, men finner ikke noe.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.