Ombygging inntak og sikringsskåp - Erklæring om samsvar

Hei.Eksisterande inntaksvern på loft (UZ) blir fjerna og ny inntakskabel PFXP legges frå sikringsskåp til eksisterande luftstrekk inn på husvegg. Luftstrekkes tilkoples kabel med piggklemmer, og ny KV plasseres i E-verket sin stolpe. Dette er normal praksis hjå vår nettleverandør.Sikringsskåpet beholdes, men skiftes ut til jordfeilautomater med overspenningsvern.

For meg er det fristende å erklære denne jobben ihht NEK400:2018. Men kan eg erklære endring av inntak ihht NEK400:2018 og utelate krav i NEK399? Eller må eg erklære arbeid ihht norm frå tiden huset er bygd?Takker for svar.

Spurt ${formatDate(1540364103)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE kurset deres

Hei

jeg tar nå FSE kurset deres der viser dere en illustrasjon på varme generert I kroppen der får dere til at det utvikles same varme ved 230V og I =47MA som ved 400V og I =27 mA

dette får ikke jeg til å stemme, blir motstanden I kroppen da større ved 400V?

det er jo 489 Ohm på 230V eksemplet og 1481 Ohm på 400V eksemplet for å få til de verdiene dere broker, ikke at det er så viktig men om en presenterer noe I et kurs så bør det ver rett

Spurt ${formatDate(1540280643)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hybel med egen strømmåler

Jeg (iniativtaker) skal bruke elektriker til å oppgradere hele det elektriske anlegget i en hybel. Dette er iIKKE en selvstendig boenhet med egen seksjonsnummer da det finnes en dør mellom min bolig og hybelen. Huset ble bygget i slutten av 60-årene etter Rødboka (tror jeg). Det ble da satt inn egen måler i denne hybelen. Nå som jeg har overtatt og vil gjøre omfattende oppgraderinger på boligen på sikt (f.eks. solcelletak) er det ønskelig å bare ha en måler. Ettersom hybelen ikke er seksjonert ut har jeg vel anledning til å fjerne måler. Kan jeg ta dette direkte med mitt nettselskap eller må jeg gjøre det via en autorisert elektroinstallatør? Ettersom jeg skal oppgradere hele det elektriske anlegget er jeg redd for at NEK399 kan komme til anvendelse i denne hybelen som har egen strømmåler i dag, og det vil da bli svært kostbart og legge eget inntak til denne hybelen. Derfor er det å foretrekke å ha et underfordelingskap og koble dette inn på min egen måler. Det blir jordfeilautomater på alle kurser i hybelen, men er det tilfredstillende å trekke en PFXP mellom mitt sikringskap og underfordelingen, eller bør jeg legge hver leder i eget rør (kortslutningssikker)? Ønsker å være så informert som mulig slik at jeg sammen med min elektriker kan ta en god økonomisk avgjørelse. Takk for alle innspill.

Spurt ${formatDate(1540246218)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
antall stikk pr kvadrat

Har et prosjekt med åpen stue kjøkken løsning på totalt 46 m2

Arealet hvor kjøkkenet står går det vekk ca 3 meter veggareal på en side+3 meter på tilstøtende side.

Kan man da deffinere kjøkken som et eget rom på 10m2 og trekke ut 3 stikk på total arealet?

Det vil jo her komme 3 stikk over benk

46 m2 vil jo bli 12 stikk+ 3 bak tv

36m2 vil jo da bli 9+ 3 bak tv.

har oppstått litt problemer med plassering av stikk grunnet skyvedører inn til alle rom, samt at kunde ikke ønsker påvegg stikk på brannvegg.

På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1540213800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dekningsområde jordelektrode

Det refereres flere steder her i forumet og andre steder til at en jordelektrode har et begrenset dekningsområde. Hva menes med "dekningsområde"?

Det står f.eks. at dekingsområdet er innenfor ca. 10 m fra elektrodens plassering. Det avgjørende for om et jordingsanlegg er tilfredstillende er vel impedansen i kretsen, ikke den fysiske avstanden delen som besykttes har til jordelektroden (selv om dette har en viss sammenheng). Dersom det er maksimalt 50 V mellom jordingsanlegget og "sann jord", eller dersom det er utkobling ved første feil, utjevning der det kreves osv. hvorfor er da den fysiske avstanden viktig? Kan skjønne at det er mer relevant å snakke om ifm. avledning høyfrekvente overspenninger.

Spurt ${formatDate(1540198372)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til varselband over jordelektroder og impulsjordinger

Hei!

Er det krav til varselband over jordelektroder/jordingsleder?

FEF§4-4 og FEF§5-3 krever varselband over kabler.

NEK440 Del 2 K2.1: - Nedgravde jordingsleder: Beskyttelse mot mekanisk skade kan være påkrevd.

Spurt ${formatDate(1540193045)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Egen jordelektrode uthus på kurs fra hovedhus Feb88

Var det lovlig med separat jordelektrode til uthus uten jord i tilførsel fra hovedhus i feb88/Rødboka?

Jordelektroden i uthus virker tilfredsstillende, men måler ikke kontinuitet mellom hovedhus og uthus.

Har forsøkt å lete i rødboka uten å finne svaret. Gjelder IT nett.

Spurt ${formatDate(1540141920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bedriftselektrikker

Hei!

Hvor tungt veier det juridiske ansvaret når man innehar bedriftsautorisasjon med tittel "bedriftselektrikker"?

Spurt ${formatDate(1539975440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern ved ny kurs

Hei

Spørsmål vedrørende krav til overspenningsvern.

Det skal monteres ny jf-automat til varmepumpe. det legges opp ny kurs frem til varmepumpe utvendig. Vi betrakter dette som en ny installasjon ref Elsikkerhet 78 punkt 3.2. Kunde anser dette som en mindre utvidelse ref 3.5 og mener vi har rissikovurdert dette feil og at vi feilaktig har solgt han et overspenningsvern. (vi ser bort fra at det er luftstrekk inn til huset, noe som også utgjør en forstørret risiko for lynnedslag og derfor også blir et krav til overspenningsvern iht tabell 51A)

Er det noen som har meninger om dette?

Spurt ${formatDate(1539956741)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Type B for ELbil?

Er den type B?Stikkontakt 32A 2Pol+J 230V 6H IP44 for vegg ABB 232RS6

Spurt ${formatDate(1539886711)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.