Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Vår bedrift har personellgrupper som gis e-læring kursene FSE lav volt og instruert personell FSE. I tillegg har vi et industrivern hvor ekstern bedrift har laget bedriftstilpasset opplæring som gis til medlemmene. Opplæringen for industrivernet omfatter også førstehjelp med HLR + brannskader, + skader som er forårsaket av elektrisk strøm.
Noen av medlemmene i industrivernet er de samme som får FSE lav volt og også noen av medlemmene er fra gruppen som får opplæring i hht instruert personell FSE.
Vi ser på førstehjelpsdelen av dette kurset for industrivernet som dekkende for krav om årlig førstehjelp som del av FSE.
Videre sier veiledning til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg §7 ? overordnet planlegging følgende:
?Nødvendig førstehjelpsberedskap kan for større virksomheter kreve at det etableres førstehjelpsberedskap enten som egen beredskapstjeneste eller som en del av brann- og ulykkesberedskapstjenesten. Det forutsettes da at det utarbeides organisasjonsplan med tilhørende instrukser. I dette ligger at det må utarbeides varslingsplan både for varsling av nødetatene (politi, brannvesen og medisinsk nødhjelp) samt beredskapstjenestens mannskaper?
Alt utført arbeid som omfattes av FSE foregår innenfor bedriftens fire vegger, og vår bedrift har system på plass i hht til veiledningsteksten over.
Spørsmålet omhandler dermed det personellet som har krav til FSE opplæring (lav volt eller instruert), men som ikke er deltager i industrivernet:
Trenger disse førstehjelpsopplæring i tilknytning til deres FSE kurs, eller er det nok at bedriften har førstehjelpslag gjennom industrivernet?
Løst
Det er mye dokumentasjon som skal være med når vi bygger nytt hus. Noe av det går på funksjon og produkter.
Hvordan stiller dette seg om kunden har prosjektert og levert utstyret?
Det finnes noen ivrige kunder som har satt seg inn i mye av dette og er ganske bestemt på hvordan de vil ha det. De skal ha de produktene, den styringen, skapet skal stå der osv. De har det meste klart, uten om beregninger og lignende, samt selve utførelsen.
Når jeg sier kunden har prosjektert så mener jeg naturligvis ikke at han har kortslutningsberegnet, tverrsnitt, beskyttelsesmetode osv.
Løst
Hei, skal opp til andre gangs fagprøve og er veldig nervøs på att det skal gå galt igjen. Derfor har jeg noen spørsmål jeg håper jeg kan få hjelp med her.
Hovedgrunnen til att jeg strøyk første gang var på grunn av sluttkontroll, og lure litt på hva som skal overlevers til kunde og hvordan evt noen her gjorde det på sin fagprøve.
Enn annen ting som nemda skrev på rapport for at jeg strøyk var "dobbelt isolert inntak og målesløyfe, men likevel jordet skapet" dette gjelder da sikringsskapet. Så jeg lurer på om, man ikke skal jorde skapet hvis man har dobbelt isolert inntakt? Evt hvordan det skal utføres.
Setter veldig stor pris på alle tips og triks som angår både sluttkontroll og fagprøve! :)
Løst
Hei.
Trenger litt avklaringer, så håper dere kan hjelpe litt.
Var på en rehab jobb der eg ble nødt til å trekke flere kurser i samme rør. Det ble lagt 3kurser i ett 20mm krør med felles jording. Kursene er trukket med 2,5mm2 pn og går henholdsvis til følgende: Kjøkkenkurs, oppvaskemaskin og steikeovn. Vet att det må hensynstas med reduksjonsfaktor for flere kurser i samme rør og att dette ikke var en optimal løsning. Skal montere sikringer no og da er spørsmålet.
Kan eg montere 10A for oppvaskemaskin, 15A for steikeovn og 15A for kjøkkenkurs? Det vil nok med sjeldenhet bli brukt alle kursene samtidig, oppvaskemaskinen går nok stortsett utenom matlaging..
Alternativt kan det monteres 1stk 10A og 1stk 15A og 1stk 13A
Røret ligger i himling uten isolasjon, så ett alternativ kan være å endre på omgivelsestempratur for å få dette godkjent.??
Noen som har noen tanker rundt dette?
Løst
Skal i gang med et hytte prosjekt som ligger på et svaberg nærme sjøen.
Hytten mangler jordelektrode, og dette må etableres før spenningssetting.
Snakket med en kollega, og han ment jeg kunne støpe fast 25mm kobberwire med elektrode masse rett på fjellet. Fjellet er av type rød granitt.
Forhørte meg med Elit, og de anbefalte kun borring.
Finnes det noen andre gode løsninger for å få etablert en god jordelektrode bortsett fra å borre?
Løst
Hei!
REN kjører i høst et kurs som skal forberede aktuelle kandidater i nettbransjen til installatørprøven. I den forbindelse kan det være aktuelle kandidater med realkompetanse og erfaring som er godt kvalifiserte til å inneha rollen som driftsleder/driftsansvarlig og faglig ansvarlig i et nettselskap som jobber kun innenfor eget konsesjonsområde, men som har formell utdannelse som ligger i "grenseland".
Konkret lurer vi på om følgende bakgrunn kan godkjennes: Energimontør med 20 års erfaring som montør etter fagprøve, halvgått (ikke fullført) ingeniørutdanning - elkraft, tilleggsutdanning på høyskole innenfor prosjektledelse m.m. som gjør at sum studiepoeng (ingeniørskole + tilleggsutdanning) tilsvarer kravet til bachelorgrad. I tillegg flere år med relevant erfaring innenfor ulike roller der det normalt kreves ingeniør- og/eller fagskoleutdanning i nettselskapet.
Vil en person med beskrevet bakgrunn være kvalifisert til å gå opp til installatørprøve?
Løst
Hei
Har et spørsmål om jording og skjøting av dette.
eksempelvis 25mm CU line. Hvilken retningslinjer i NEK er det for skjøting/sammenkobling av denne? Feks under et næringsbygg hvor det gjerne legges som rutenett
vis gjerne til konkrete forskriter
Løst
I et tilknytningsskap forsynt fra IT-fordelingsystem hvor det er brukt dobbeltisolert RK 16mm2, og det er brukt en samleskinne for å forgrene mellom Kortslutningsvern og overspenningsvern, må man da benytte en 16mm2 samleskinne samme som RKK lederne? finner lite om dette ellers.
Løst
Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:
Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?
Løst
Hei.
Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.
I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.
Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?
Løst