Jordfeilvarsling stigekabler

Er det krav til jordfeilvarsling på stigekabler fra hovedtavle og opp til etasjefordelinger. 400V TN anlegg uavhengig av om man bruker PFSP eller PFXP kabler?

Spurt ${formatDate(1528376003)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Test av jordfeilbryter

Hei,

I sjekklister, på forum og kurs så sies det at det holder å teste jordfeilbrytere med testknapp ihht. NEK 400, 61.3.6.1.

Under avsnitt 61.3.7 står det følgende:

Effektiviteten av de tiltakene som er utført for å oppnå tilleggsbeskyttelse skal verifiseres med inspeksjon og prøving.

Hvor strømstyrt jordfeilvern er krevet som tilleggsbeskyttelse, skal effektiviteten av automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres gjennom bruk av egnet prøvingsutstyr i henhold til NEK EN 61557-6 (se avsnitt 61.3.1) som bekrefter at relevante krav i NEK 400-4-41 er tilfredsstilt.

MERKNAD - Når et strømstyrt jordfeilvern (RCD) er anvendt både som beskyttelsestiltak for beskyttelse ved feil og som tilleggsbeskyttelse, skal det prøvesfor det mest skjerpede relevante kravet i henhold til NEK 400-4-41.

VEILEDNING - Tilleggsbeskyttelse verifiseres ved å: kontinuitetsmåle tilleggsutjevningsforbindelser og dokumentere utkobling ved bruk av strømstyrt jordfeilvern.

***********

I en bolig i dag er det krav om 30mA jordfeilbryter. Dette er jo en tilleggsbeskyttelse mot alternativet som er å bare ha en ren elementautomat. Dersom jeg tolker dette rett så skal utløsestrøm og tid måles med instrument i en verifikasjon av et anlegg.

Noen andre som ser det samme?

Vi måler uansett med instrument for å verifisere at alt virker som det skal. Det tar ikke lange tiden uansett.

Spurt ${formatDate(1528314817)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK400 2018

Er det noen som har en oversikt over hva som er nytt i NEK400 2018

Spurt ${formatDate(1528304175)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 399

I forbindelse med etablering av system for elbillading på felles parkeringsplass for borettslag, skal det legges opp en ny installasjon fra nettselskapets gateskap. Må man i den forbindelse benytte seg av TKS skap, eller kan man sette opp et "vanlig" skap med plass til alt inkludert sikringer og måler?

Spurt ${formatDate(1528209304)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Al kabel på UZ element

Er ganske sikker på at Al-kabel inn på 63 A UZ element ikke er godkjent men finner ingen dokumentasjon på det. (mulig dokumentasjon var litt fremmed dengang det ble brukt)

Spurt ${formatDate(1528200220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontrollfrekvens høyspent?

Trenger hjelp til å finne dette i FEF. Mener å huske at dette er 12mnd frekvens for visuell kontroll

Spurt ${formatDate(1528199241)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
804.512.2

Hei.Skal inn med en transformator i et fyrrom med Bio-gassbrenner.Transformatoren har en ytelse på 30KVA, IP23.Transformator er ikke for fyringsanlegget, men for pumper i samme rom.Men jeg undres på 804.512.2:Legg til følgende krav:

Transformatorer, reaktorer, kondensatorer mv. skal være innbygget i kapslinger medkapslingsgrad IP44 i samsvar med NEK EN 60529.Kapslingene skal ikke kunne åpnes uten bruk av verktøy.

Hvordan tolker dere dette?

Spurt ${formatDate(1528199194)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn - fek §10

Jeg besto nylig elektroinstallatørprøven. Tenkte å "smi videre mens jernet er varmt". Noen som har erfaring med prøven for offentlig kontroll? Finnes det noen hjelpemidler der ute? Eksempelprøver el?

Mener selv å ha kontroll på de delene som var pensum under elektroinstallatørprøven (som også er pensum her); slik som eltylsynsloven, fek, fel og IK. Men her stopper det. Videre er det offentleglova, arkivlova mm. Dette er tung materie...

Spurt ${formatDate(1528198774)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Indikasjon Moeller Jordfeilautomater

Har vært på kontroll og testet jordfeilbrytere. Alle løser ut innenfor krav (30mA, >0.4s) og løser ut når jeg trykker på testknappen. Det eneste er at den ikke gir indikasjon på jordfeil ved test, feltet som skal være blått holder seg hvit.

Så selve funksjonen av jordfeilbryteren er intakt men vil dette si at kunden må bytte 7+ automater i skapet sitt ?

Spurt ${formatDate(1528188639)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Praktisk HLR opplæring

Hei

Hva er egentlig krav til den som utfører praktisk HLR kurs/opplæring?

Trengs det noen form for autorisasjon/kurs, eller kan egentlig hvilken som helst kvalifisert helsefagarbeider utføre dette?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1528111017)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.