Hei,

Hvordan pleier det gjøres ved rørsetting og installasjon i en "gasstett garasje"?

Spurt ${formatDate(1527073798)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kvalfikasjon for målermontør

kan et E-verk bruke personar som ikkje har elektrofagbrev til bytting av målere og montering av nye målere? Dei kjem vel inn under krava i FEK paragarf 6?

Spurt ${formatDate(1527026467)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utførelse av jording

Utfører jordingsystem på et prosjekt. Det er et forvirrende tema, men føler jeg har ganske stålkontroll. Vil uansett høre andres meninger om hva dere pleier å gjøre.

Har utført følgende:

Alt som tar med seg jordpotensiale utenfra og inn som metaliske rør blir jordet til byggets hovedtavle. Bygningskonstruksjonen av stål og betong blir også jordet til byggets hovedtavle. Alt av jordpotensiale innenfor byggets fire vegger har nå samme potensiale.

Vanninntak av plastikk PEX blir ikke jordet da det ikke tar med jordpotensiale inn i bygget og heller da selvfølgelig ikke etterfulgende vannrør av metall.

Ledende deler i bygget som stålrør og kabelstiger er ikke en del av byggets konstruksjon og trenger heller ikke jordes dersom de ikke er å betrakte som en "annen ledende del"

Hvis den ledende delen utgjør mindre en 10.000 ohms isolasjonsmotstand mot jord er den å betrakte som en "annen ledende del" og må i utgangspunktet jordes dersom beskyttelsestiltak automatisk utkobling ikke er til stede.Så dersom dette hadde vært et 230V-IT nett og respektive kurser ikke hadde automatisk utkobling eller tilfredstillte utkoblingstidene så måtte ledende deler utjevnes til jord.

Anlegget i dette tilfellet er et 400V-TN og har automatisk utkobling på alle kurser så jording av "andre ledende deler" utgår på de steder hvor utkoblingstidene er innenfor normen. På fks inntakskabler fra netteier ligger på kabelstiger og her har vi ikke kontroll på utkoblingstider. Så disse kabelbroene blir ujevnet til jord. Kabelbroer ellers hvor vi har kontroll på utkoblingstider lar vi være ujordet. Det samme med ventilasjonsanlegg.

Noen enige i mitt resonement?

Spurt ${formatDate(1526855892)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon ikke i bolig

Jeg er elektrikker og har skjønt det slik at man kan installere i egen bolig dersom man er juridisk eier av den. Videre forstår jeg det slik at jeg ikke kan installere i en driftbygning selv om jeg er juridisk eier av noe sånt også.

Hvordan er det i en "bod" på min egen tomt som jeg eier? boden er på 50 kvadrat og det blir installasjon på størrelse med en liten enebolig. Er det fritt frem for meg her?

Spurt ${formatDate(1526829610)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjult installasjon

Er det et forskriftskrav at skjult husinstallasjon skal være tildekt? Jeg tenker da på tildekking med gips veggplate e.l. Jeg antar at det er slik, men kan noen bekrefte/avkrefte dette?

Spurt ${formatDate(1526572382)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
brannkrav kabler i rømningsvei - NEK440 og FEF

Hei

Hva er brannkravet for mellomspenningskabler forlagt i luft i rømningsvei i henhold til FEF og NEK440?

Skal det benyttes TSLI eller malt TSLF kabel?

Spurt ${formatDate(1526459379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording slukrist

Jording av slukrist. Hvordan løser folket dette - PN2,5mm2 sammen med flislim og rett i slukristen? Har stort sett hatt mulighet til å montere muffe på avløp i de IT anleggene jeg har vært borti.

Spurt ${formatDate(1526391343)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Steinmetz-kobling

Hei, driver og beregner litt på en sirkelsag som drives av en elektromotor. Maskinen har en enfasetilkobling til 230V nett, og det er benyttet en burviklet asynkronmaskin med hjelpefase. Maskin er merket 400/230V og leverer 1,5kW. Driftskondensatoren er dimensjonert slik at den fører 80% av merkestrøm.

Har skjønt det slik at jeg må benytte en Steinmetz-kobling da jeg ikke har tilgang på 3-fase. Har beregnet størrelse på kondensator til 106 mikroF, og funnet ut at jeg skal benytte en kondensator laget av metallisert polypropylen. Har ikke tenkt å ta med startkondensator, da jeg ikke trenger så rare startmomentet. Lurer på om det er noen problemer med varmgang når du setter opp koblingen med en kondensator, og generelt om beregningene kan stemme?

Spurt ${formatDate(1526315443)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vedlikehold av elektrisk anlegg

Hei. Vi prosjekterer et anlegg i bacheloroppgaven vår. Er det noen her som vet om hvilke krav som gjelder for vedlikehold av elektriske anlegg? Det er et prosessanlegg.

Spurt ${formatDate(1526307528)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Er det krav til å jorde dører av metall i et rom dersom den kan defineres som annen ledende del? Altså mindre en 10 kohm mellom dør og jord og at en utsatt ledende del er innenfor rekkevidde.

Spurt ${formatDate(1526282561)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen