Skjøte inntakskabel

Hei,

skal flytte sikringsskapet til et teknisk rom, men inntakskabelen er for kort.

Det er en 3x16 cu pfxp.

Å trekke ny kabel blir veldig vanskelig og uhensiktsmessig da dimensjon er bra.

Er det lov å skjøte den med f.eks presshylser og limstrømper?

Spurt ${formatDate(1521462186)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Opptreden ved brann i NS

Hei!

Har tenkt over muligheten for å komme i en situasjon på vakt der en NS står i full fyr, og at brannvesenet står klar med vannslangene når jeg kommer frem. Jeg har forstått det slik at om jeg er LFS den dagen, så kan jeg nekte brannmennene (også befalet?) å starte slukking, og å gå inn i en brennende NS, før jeg har fått forsikret om at det er spenningsløst. Eller tar jeg feil?

Deretter, hvordan får en forsikret om dette, viss det er en NS som blir forsynt fra kabel i mast uten bryter. Vi snakker da om å vente på mann nr. 2, opp og spenningsprøve og jorde i masten før en i det hele tatt kan tenke på slukking? Dette kan jo ta lang tid. Spenningsprøve og jorde i kiosk er jo bare å glemme. Hvem har jeg evt. ikke myndighet til å nekte adgang til den brennende NS?

Overser jeg noe her? Hvordan hadde dere gjort det? La oss si at det er en viktig NS i et område det absolutt ikke er bra at det brenner.

Mvh. Høyspentmontør

Spurt ${formatDate(1521228689)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig brudd badromsvifte med fuktsensor

Hei

En badromsvifte med fuktsensor tenker jeg i utgangspunktet skal ha betjeningsbrytermed allpolig brudd fordi det kan være fristende å ta av deksel for å rengjøre eller stille på timer.

En 2 + 1 polet bryter vil kunne oppnå dette, men da må begge bryterne åpnes. Det holder ikke med den topolte fordi det vil være spenning på lederen til fuktsensoren.

Alternativt kan en kjøpe to separate brytere, en topolt og en enpolt. Og koble den enpolte i serie med den topolte.

Hvordan oppfyller man lettest forskrifter lover og elsikkerhet

Mvh

Robert

Spurt ${formatDate(1521224747)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nye AMS strømmålere

Noen som vet noe om de nye AMS strømmålerne? type/fabr. og om kommunikasjon til nettselskap går trådløst eller via 230V?

Spurt ${formatDate(1521138537)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
nettverk/ekom

Trengs det noe tilleggskompetanse/utdanning for å koble opp nettverk i private boliger?

Eller er det nok med Gruppe L montør og teknisk fagskole?

Spurt ${formatDate(1521126614)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fellesjord?

Hei Var i dag i en nettstasjon og målte jordinger med jordsystemtang denne viste på jording merket fellesjord 348 ohm og erfaringsvis ligger fellesjorda i dette området på 4-5 ohm. NS er bare tilkoblet en HSkabel/grøft der det skulle vært forbundet fellesjording cu. Kabelnettet i området har så mange nettstasjoner at det er global jord i området.

Kan man utifra dette konkludere med at denne nettstasjonen ikke er tilkoblet fellesjord? via grøftejording cu slik det skal være etter FEF/REN. Hvilke følger kan dette få i praksis?

Spurt ${formatDate(1521124379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utkoblingstid febdok

kan noen svare om eg tolker FEBDOK rett her ?

Får ikke elektromagnetisk utkobling grunnet for lav kortslutningsstrøm. Da må kabelen tåle energien som oppstår i det tidsrommet som er ved en kortslutning frem til vernet løser ut innen gitt tid og før kabelen tar skade.

Feilstrøm sett av vern (kA) Utkoblingstid (s)

Vern k^2S^2/I^2

Ik3p maks ende 3,472 0,007 0,281

Ik3p min 0,499 0,832 13,597

Ik2p maks ende 3,007 0,007 0,374

Ik2p min 0,432 1,09 18,141

er dette å tolke slik att kabelen tåler å stå i 0,374 sekund, mens vernet løser ut etter 0,007 sekund? Og da er kravet ivaretatt? Og samme ved Ik2pmin så tåler kabelen å stå i 18,14 sekund mens vernet løser ut etter 1,09 sekund ?

Dette er stigekabel fra inntak og frem til modulskap så da er vel kravet 5sek ?? Hva er kravet på forbrukerkurser?

Håper på avklarende svar og om dette er en ok/bra løsning eller helt feil?

Spurt ${formatDate(1521117858)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjonering - tolking av norm

Hei

Skal legge en kabel til ladestasjon til elbil - forlegningsmåte er hovedsaklig D1 - men akuratt ca 1,5 meter lagt i rør i vegg opp til tavle. Da forlegningsmåte A2, som blir "strengeste" forlegningsmetode. Men, så lenge veggen ikke er "termisk isolert", kan man da regne den som metode b2, og ta utgangspunkt i strømføringsevnen til denne forlegningen? Eller gjelder A2 generelt for kabel i rør i vegg kanskje?

Spiller en rolle, når det står om å kunne bruke 3 x 6 mm2 kabel, i stedenfor 3 x 10 mm2 på 32 A lader...

Vil gjerne høre andres synspunkt rundt dette?

Takk!

Spurt ${formatDate(1521059477)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utføre og forestå arbeid i egen bolig

Jeg har nylig flyttet inn hos nye kjæresten. Hun eier boligen, men jeg tenkte å registrere bostedsadresse der.

Det er en del ting som burde tas tak i på det elektriske anlegget der.

FEL viser til at det må være "egen bolig eller fritidsbolig". Men hva legger fagmyndighetene i dette?

Det blir jo i og for seg min bolig når jeg flytter inn. Kan jeg reparere, utføre og forestå installasjoner i denne boligen da, eller må jeg stå som eier eller deleier av boligen?Planen er på sikt å kjøpe meg inn i eierskapet, men anlegget her trenger sårt vedlikehold.

Spurt ${formatDate(1521023366)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte ut skrusikringer i gammel inntakboks

Hei,

Skal oppgradere sikringsskap på et eldre inntak. Det kommer inn en 3x16mm CU jordkabel. Kabel kommer opp i gulv, og det har vært støpt rundt kabel på vegg helt opp til inntaksboksen, før det går videre med 3x35mm PfXP til sikringsskapet. Det er med andre ord utfordrende og sette opp ny koblingsboks. I inntaksboksen, står det 3 stk UZ. Kabel er sikret med NH i kabelskap utenfor bygning. Tenker og montere nytt sikringsskap med OV, samt fjerne UZ i inntaksboksen og legge PfXP 3x16+j.

Tenkte først vanlige rekkeklemmer i inntaksboks, mellom jordkabel og pfxp. Men bør ha dobbelisolert frem til første JF I sikringsskap.

Er det krav til KL II i selve inntaksboksen? Hvordan løses dette eventuelt?

Spurt ${formatDate(1520975712)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.