Hei,
skal flytte sikringsskapet til et teknisk rom, men inntakskabelen er for kort.
Det er en 3x16 cu pfxp.
Å trekke ny kabel blir veldig vanskelig og uhensiktsmessig da dimensjon er bra.
Er det lov å skjøte den med f.eks presshylser og limstrømper?
Løst
Hei!
Har tenkt over muligheten for å komme i en situasjon på vakt der en NS står i full fyr, og at brannvesenet står klar med vannslangene når jeg kommer frem. Jeg har forstått det slik at om jeg er LFS den dagen, så kan jeg nekte brannmennene (også befalet?) å starte slukking, og å gå inn i en brennende NS, før jeg har fått forsikret om at det er spenningsløst. Eller tar jeg feil?
Deretter, hvordan får en forsikret om dette, viss det er en NS som blir forsynt fra kabel i mast uten bryter. Vi snakker da om å vente på mann nr. 2, opp og spenningsprøve og jorde i masten før en i det hele tatt kan tenke på slukking? Dette kan jo ta lang tid. Spenningsprøve og jorde i kiosk er jo bare å glemme. Hvem har jeg evt. ikke myndighet til å nekte adgang til den brennende NS?
Overser jeg noe her? Hvordan hadde dere gjort det? La oss si at det er en viktig NS i et område det absolutt ikke er bra at det brenner.
Mvh. Høyspentmontør
Løst
Hei
En badromsvifte med fuktsensor tenker jeg i utgangspunktet skal ha betjeningsbrytermed allpolig brudd fordi det kan være fristende å ta av deksel for å rengjøre eller stille på timer.
En 2 + 1 polet bryter vil kunne oppnå dette, men da må begge bryterne åpnes. Det holder ikke med den topolte fordi det vil være spenning på lederen til fuktsensoren.
Alternativt kan en kjøpe to separate brytere, en topolt og en enpolt. Og koble den enpolte i serie med den topolte.
Hvordan oppfyller man lettest forskrifter lover og elsikkerhet
Mvh
Robert
Løst
Noen som vet noe om de nye AMS strømmålerne? type/fabr. og om kommunikasjon til nettselskap går trådløst eller via 230V?
Løst
Trengs det noe tilleggskompetanse/utdanning for å koble opp nettverk i private boliger?
Eller er det nok med Gruppe L montør og teknisk fagskole?
Løst
Hei Var i dag i en nettstasjon og målte jordinger med jordsystemtang denne viste på jording merket fellesjord 348 ohm og erfaringsvis ligger fellesjorda i dette området på 4-5 ohm. NS er bare tilkoblet en HSkabel/grøft der det skulle vært forbundet fellesjording cu. Kabelnettet i området har så mange nettstasjoner at det er global jord i området.
Kan man utifra dette konkludere med at denne nettstasjonen ikke er tilkoblet fellesjord? via grøftejording cu slik det skal være etter FEF/REN. Hvilke følger kan dette få i praksis?
Løst
kan noen svare om eg tolker FEBDOK rett her ?
Får ikke elektromagnetisk utkobling grunnet for lav kortslutningsstrøm. Da må kabelen tåle energien som oppstår i det tidsrommet som er ved en kortslutning frem til vernet løser ut innen gitt tid og før kabelen tar skade.
Feilstrøm sett av vern (kA) Utkoblingstid (s)
Vern k^2S^2/I^2
Ik3p maks ende 3,472 0,007 0,281
Ik3p min 0,499 0,832 13,597
Ik2p maks ende 3,007 0,007 0,374
Ik2p min 0,432 1,09 18,141
er dette å tolke slik att kabelen tåler å stå i 0,374 sekund, mens vernet løser ut etter 0,007 sekund? Og da er kravet ivaretatt? Og samme ved Ik2pmin så tåler kabelen å stå i 18,14 sekund mens vernet løser ut etter 1,09 sekund ?
Dette er stigekabel fra inntak og frem til modulskap så da er vel kravet 5sek ?? Hva er kravet på forbrukerkurser?
Håper på avklarende svar og om dette er en ok/bra løsning eller helt feil?
Løst
Hei
Skal legge en kabel til ladestasjon til elbil - forlegningsmåte er hovedsaklig D1 - men akuratt ca 1,5 meter lagt i rør i vegg opp til tavle. Da forlegningsmåte A2, som blir "strengeste" forlegningsmetode. Men, så lenge veggen ikke er "termisk isolert", kan man da regne den som metode b2, og ta utgangspunkt i strømføringsevnen til denne forlegningen? Eller gjelder A2 generelt for kabel i rør i vegg kanskje?
Spiller en rolle, når det står om å kunne bruke 3 x 6 mm2 kabel, i stedenfor 3 x 10 mm2 på 32 A lader...
Vil gjerne høre andres synspunkt rundt dette?
Takk!
Løst
Jeg har nylig flyttet inn hos nye kjæresten. Hun eier boligen, men jeg tenkte å registrere bostedsadresse der.
Det er en del ting som burde tas tak i på det elektriske anlegget der.
FEL viser til at det må være "egen bolig eller fritidsbolig". Men hva legger fagmyndighetene i dette?
Det blir jo i og for seg min bolig når jeg flytter inn. Kan jeg reparere, utføre og forestå installasjoner i denne boligen da, eller må jeg stå som eier eller deleier av boligen?Planen er på sikt å kjøpe meg inn i eierskapet, men anlegget her trenger sårt vedlikehold.
Løst
Hei,
Skal oppgradere sikringsskap på et eldre inntak. Det kommer inn en 3x16mm CU jordkabel. Kabel kommer opp i gulv, og det har vært støpt rundt kabel på vegg helt opp til inntaksboksen, før det går videre med 3x35mm PfXP til sikringsskapet. Det er med andre ord utfordrende og sette opp ny koblingsboks. I inntaksboksen, står det 3 stk UZ. Kabel er sikret med NH i kabelskap utenfor bygning. Tenker og montere nytt sikringsskap med OV, samt fjerne UZ i inntaksboksen og legge PfXP 3x16+j.
Tenkte først vanlige rekkeklemmer i inntaksboks, mellom jordkabel og pfxp. Men bør ha dobbelisolert frem til første JF I sikringsskap.
Er det krav til KL II i selve inntaksboksen? Hvordan løses dette eventuelt?
Løst