Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel

Har erfaring med armering oppå millimat varmematter?

Spurt ${formatDate(1519294277)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IP grad

Hei

Hva er forskjellen på IP66 kontra IP66K?

Det finnes også en IP69 / IP69K er dette bedre enn IP66, IP67 og IP68?

Hva er forskjellen?

Jeg har en trykktransmitter merket IP69K. Er denne brukbar når jeg har et krav til min IP66?

Spurt ${formatDate(1519220627)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kaskade og selektivitet

Hei

Kan man ha total selektivitet og kaskade samtidig, eller går selektiviteten på bekostning av backup-beskyttelsen?

Spurt ${formatDate(1519190711)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2 kurser i 1 kabel

Er det lov å legge xp 5g2,5 på kabelstige og sikre denne kabelen med 2stk 16A kurser? F.eks 1 kurs på brun og blå, og en kurs på sort og hvit (som merkes med blå strømpe i begge ender). Det er tenkt å sette 2 stikkontakter helt inntil hverandre.

Spurt ${formatDate(1519132766)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE-merking

Hva er pointet med CE-merking når det tar fyr i flere tørketromler av samme merke og serie?? Det er jo tydligvis en svakehet som gjør at det tar fyr?

Jeg trodde at utstyret var testet før det fikk CE-merke? og CE-merke koster flesk å få på det vet jeg av egen erfaring da jeg lagde en Audio forsterker for noen år tilbake som selges en dag i dag... kostet 80000,- ja åttitusen!!

Spurt ${formatDate(1519074602)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Jording Sjøen

Hei,

Noen som har en praktisk løsning på jordelektrode i sjøen? Skal bygge et bygg som står på fjell under sjøen - skal bli en restaurant. Noen som vet hvordan vi kan få til en jordelektrode her?

Spurt ${formatDate(1519041430)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningssikker forlegning fra transformatorens lavspenning side til LS skinne i prefabrikert nettstasjon

I ren anbefalinger er det spesifisert at kabelen mellom LS side på trafo til LS skinner i nettstasjonen skal være utført på en kortslutningssikker forlegning. Er dette et krav i forskriftene eller er dette et krav ren har fastsatt?

Og hva innebærer kortslutningsikker forlegning? Må kablene festes med en kabeldiameter avstand og festes med en maks avstand på festene med 60 cm eller kan de legges inntil hverandre hvis kablene er konstruert kortslutnings sikre? (For eksempel Nexans TXXI)

Spurt ${formatDate(1518977746)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil-lading og 230/400-trafo

I forbindelse med installasjon av ladestasjon hos en kunde planlegger vi et opplegg med 230/400V-trafo (for å utnytte 3-fas). Nettsystemet hos kunden er 230V TT-nett.

Vi tenker ladestasjon med integrert jordfeilbryter type B. Kan primærsiden av trafoen, som jo må automatisk utkobles her med TT-nett, beskyttes med vanlig jordfeilbryter/jordfeilautomat? Det har jo vært diskutert mye dette med type A og type B i serie, og at vanlige type A kan bli satt ut av spill. Men her blir det jo adskilte nett via trafoen, så tenker at det er ok å gjøre det slik her? Tenkte først dobbelisolert frem til trafoen, men det hjelper jo ikke da trafo i seg selv ikke er klasse 2. Hva tenker kompetansen her inne om dette?

Spurt ${formatDate(1518948523)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskjellen mellom Jordelektrode og Hovedjordleder

Hva er forskjellen mellom Jordelektrode og Hovedjordleder, hvilken jording i anlegget er hovedjordleder og hvilke oppgave har denne? FEF (4-11)

Spurt ${formatDate(1518861013)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Etablering av hovedjord ved nybygg

Det er ofte at entreprenører blir bedt om å legge jordwire/ ringjord samtidig med grunnarbeidet.Er det krav til dokumentert opplæring av de som utfører dette?Er det nok å måle jordforbindelsen eller må vi dokumentere hvordan wiren ligger?

Spurt ${formatDate(1518764419)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.